Определение распора арки в Scad 11
инженеришко
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
||
Просмотров: 4101
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Для того,чтобы повенуть сечение поясов,воспользуйтесь функцией ""задание ориентации местных осей" во вкладке "назначения". Для просмотра реакций в узлах воспользуйтесь режимом "Нагрузка от фрагмента схемы". Создайте группу узлов в опорном сечении и выполните расчет. В "графическом анализе" во вклаке "постпроцессоры" отркойте "отображение нагрузок от фрагмента схемы". Там и увидите реакции,Необходимые Вам
|
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
alexfr, Дык вот уж я тоже прикинул. Там ИМХО не тока раскосы не проходят но и пояса. Проблема в том, что моя задача только запроектировать фундаменты под арки. Заказчик принес чертежи КМ и КМД сделанные для него каким то проектным институтом еще в 94году. Интересно. Говорить мне ему о моих опасениях или просто делать свою работу, типа не мои проблемы?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204
|
По идеи если проект делал институт, то должны быть данны усилия на проектирование и расчет фундамента. Вы не обязанны рассчитывать конструкцию в целом, чтоб рассчитать фундамент.
С другой стороны на мой взгляд, любой нормальный инженер должен подходить к объекту комплексно, как главный конструктор смотреть и на несущие конструкции и на фундамент с основанием в целом. Возможно заказчику делали расчет в 94 году абсолютно под другие нагрузки и условия, чем рассчитываете Вы.
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
А вот вроде по идее усилия в арочных конструкциях передаются по касательной к арке. Значит в моем случае - распорных усилий при симметричном вертикальном загружении (в моей схеме L1-cнег(вар1)) недолжно наблюдаться так как в опорных узлах касательная сторго вертикальна. Однако Скад выдает по 0.98т. В чем тут загвоздка?
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет арки в SCAD | LCF666 | SCAD | 26 | 06.04.2022 07:56 |
Определение реакций в SCAD | Troll | SCAD | 80 | 10.06.2021 10:35 |
Расчет арки с затяжкой | Денэн | Расчетные программы | 4 | 28.04.2010 21:03 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
определение центра масс здания в SCAD | vv | SCAD | 2 | 27.01.2004 11:59 |