| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 9941
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 24,967
|
Опирание шарнирное? Усилия примерно какие? Как стойка попадает на пустоты - конкретно или неопределенно? Плита какого типа (какие пустоты)? Какова толщина пола и какую высоту пола можно занять опорными деталями? И т.д.
Так - то напрашивется пластина 12х200х300 мм с двумя или четырьмя распорными анкерами на М12..16...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
|
Вообщем, ситуация такая... Существующее кирпичное типовое здание в 2 этажа. Необходимо надстроить еще два. Первый надстраиваемый этаж поднимаем из кирпича. Укладывае пустотные плиты (220 мм с круглыми пустотами). По следующему этажу устанавливаем стойки на которое опирается балочное покрытие. Нагрузка на одну стойку около 2.5 тонн. Стойка приходится на край плиты в поперечном разрезе, и попадает на стык двух плит в продольном разрезе.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.02.2009
Сообщений: 11
|
Ну вобщем решили поднимать кирпичну кладку на 90 см на четвертом этаже, пускать по кладке монолитный пояс, и уже по ниму устанавливать стойки. Дело в том, что предварительно была принята кладка из газосиликатных блоков, на которые стойки устанавливать не хотелось. Теперь же все проще. И все же на будущее может пригодиться. Спасибо за помощь.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Так вот обычно этой стороной плита укладывается на внутреннюю стену, а с другой стороны бетонные вкладыши предусмотрены. Либо заделывают пустоту на месте. Обычно кирпич битый пихают и раствором заделывают.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600
|
Ага. Но это не усиление а сопли. По моему надо сделать так:
1. Долбим в верхнем слое плиты штрабы вдоль пустот на нужную длину 2. Сквозь эти штрабы затыкаем с одной стороны пустоты в плите затычками (подойдет комок бумаги, пленки, рубероида) от растекания бетона 3. Заливаем в штрабы бетон и штыкуем его при необходимости |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
А я и не говорил, что это усиление. Это заделка пустоты в случае, если выше кирпичная стена продолжится, чтобы не смяло на опоре. Обычно приходят с завода плиты уже с вкладышами, однако и кирпичика на растворе вполне будет достаточно.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
опирание трех стоек на плиту перекрытия | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2008 09:37 |
опирание металлической колонны на ж/б полы | Гриня | Архитектура | 15 | 04.06.2007 10:29 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |