| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Приборы, применяемые при обследованиях зд. и соор.
проектирование
Уфа
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 104
|
||
Просмотров: 16996
|
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 176
|
Про ИПС... Чтобы получать достоверные результаты надо выполнять требования п.6.1.1 руководства, в т.ч. касающиеся шероховатости поверхности. А наверное двухпараметрический Оникс все-таки будет более достоверен.
Про Поиск - сказки про белого или рябого бычка. Все эти приборы определяют диаметр арматуры по принципу ИЗС-10, т.е. кто работал тот знает что это вилами на воде. Если нет возможности или желания колупать бетон, надо раскошеливаться на ферроскан |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Вопрос, на каком основании пользуетесь ИПС для определения марки кирпича? В руководстве стоит только строительная керамика. Как и где вы его колибровали на кирпич, ведь у кирпича прочность наружной поверхности в результате обжига больше, чем внутри. Какие кирпичи Вы тогда им исследуете?
Ударный метод определения марки кирпича не гостирован. Ультрозвуком, например, и то только гостирован силикатный. По госту тащите кирпичи на станок. К тому же что вам дает и как ИПС по швам, которые намоного больше определят несущую способсность кладки в целом? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 26.08.2003
Уфа
Сообщений: 104
|
Yuriy
Получается с кирпичами мы маху дали. Хотя на сайтах производителей написано, что и ИПС и Оникс могут использоваться для контроля прочности кирпича (просто паспорта под рукой нет). А прочность раствора определяем по косвенным признакам. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Из руководства.
ИПС-МГ4.03 предназначен для определения прочности бетона, раствора и строительной керамики методом ударного импульса в сответствии с ГОСТ 22690. ГОСТ 22690-88. БЕТОНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |
|||
![]() |
|
||||
дискретизатор континуума (бывший) Регистрация: 28.09.2005
Уфа
Сообщений: 299
|
clerical, а вы пользовались ферросканом?
из своего опыта общения с этим прибором (и опыта моих коллег) могу сказать следующее: он годится только для определения самого факта наличия арматуры и ее расположения относительно друг-друга; при определении защитного слоя и диаметра арматуры прибор безбожно врет. а раз так, то он своих денег не стоит. может у кого другое мнение на этот счет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Понятное дело, что каждый при обледовании кирпичных кладок в большей степени изходит из своего опыта ранее подтвержденного с нормальными исследованиями.
Но если следовать букве закона, то даже в СП 13-102-2003 рассмотрены только разрушающие методы. |
|||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Обмеры: Leika Disto D3 и D3a + рулетки + штангенциркуль.
Бетон: Молоток Shmidt'а (Proseq) + ПОС-50МГ4 (Стройприбор) Арматура: Profoscope (Proseq). Хорошо ищет арматуру и неплохо определяет диаметр (правда иногда может соврать) и защитный слой . Юзал Поиск ИМХО беспонт. Есть еще профометр (не у нас) тоже мощный прибор. Кладка: Установка для испытаний прочности нормального сцепления + договор с лабораторией (на объекте стучу шмитом (иногда прикольно ломает кирпичи) с тарированием по прессу). В Питере выходила методика определения керамических кирпичей не разруш методами, но том тоже только с тарировкой. Метал: Балкгарка + лаборатория. По этому поводу есть вопрос можно ли как-нибудь неразрушающими методами определить марку (или прочность), думал по поводу твердометров но внятного ответа от производителей не получил. Измерение окруж среды: Термогигрометр (Testo 410-2) Измерение влажности мат: Анимометр (Тесто 606) (названия могу перепутать) Нивелир: не дорогой китаец. Ище качка всяких полезностей и прелестей |
|||
![]() |
|
||||
Отвесом
![]() Теодолитом!!! Оптическим!!!!
__________________
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
||||
![]() |
|
||||
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199
|
Есть вопрос можно ли как-нибудь неразрушающими методами определить марку (или прочность) стали? Кто сталкивался?
И еще по новому ГОСТу требуется определять водонепроницаемость (W) бетона, кто что может по советовать. |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
SomeBody, тут, наверное, либо по отпечатку, либо по отскоку. По этим методам приборы есть- не такие дорогие. По последнему- метод очень популярен, и приборов навалом всяких (наподобе авторучек). По отпечатку сложнее- уж очень маленький он (отпечаток)..))))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
Видел такую в лаборатории, у сотрудников претензий к ней нет |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
SomeBody, может это- http://www.stroypribor.ru/produkt/catalog/tverdomer
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |