| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов

Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2010, 16:26 #1
Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов
Неголаш
 
Сообщений: n/a

Добрый день, форумчане. В данный момент занимаюсь проектированием одного особнячка, см. файл. Суть проблемы - требуется положить стропила на третьем этаже(1 и 2 этажи - каменные, 3 этаж - сруб), пролет в осях А-Б и В-Г более 6 метров. Какую стропильную систему применить в данном случае? Думал опереть стропила на слеги, а слеги на фронтон, но следует учесть что в осях "Б" и "В" есть вентканалы. Висячие стропила - не вариант, слишком массивные сечения получаются. Наслонные стропила по металлической балке в коньке(бревно ф300 не проходит) - не пойдет - не обеспечивается устойчивость фронтона...
У меня у самого при виде подобного "шедевра" возникают крайне отрицательные мысли, но работу нельзя отложить. Очень надеюсь на ваш опыт и светлые мысли в ваших головах, потому как сам нахожусь в тупике.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вставленное изображение #22.jpg
Просмотров: 200
Размер:	60.9 Кб
ID:	46319  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Дом, который построил Джек.dwg (954.5 Кб, 1171 просмотров)

Просмотров: 4336
 
Непрочитано 08.10.2010, 16:44
#2
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,590


"Обожаю" архитекторов придумывающих, всё последнее время, дома без потолка верхнего этажа...

Как вариант можно конечно было-бы сделать затяжки из стальных канатоу, чтобы избежать распоров, но это как-по мне не самый лучший вариант - видеть в комнате сеть растяжек пусть даже с шагом 1.5 метра. Можно растяжки сделать из балок деревянных, но узлы конечно там нужно будет до мелочей продумать, т.к. кладут всю крышу не на камень или монолитный пояс. Ну а в поперечном направлении можно было-бы в начале и конце дома сделать вертикальные связи.

Последний раз редактировалось РастОК, 08.10.2010 в 16:55.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 16:57
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


1) очередное гыыыыыыыыыыы. патаму что на разрезе видно, что венцы вдоль буквенных/цифровых осей находятся на одном уровне. а должны быть сдвинуты на полдиаметра.
2) откуда дровишки? вопрос к тому, что Вы "паритесь" , что расстояние между осей А-Б и В-Г больше длина 6 метров, а расстояние между осей 1-2 еще больше. а переруба для стыковки бревен не видать. поэтому внутренние стены по осям Б-В раздвигать так, чтобы вентканалы не рассекали стены. если очень хочется, то венцы в местах примыкания к вентканалам можно стесать, чтобы не было зазоров между стеной и вентканалом.
3) вентканалы по оси Б (которые ближе к оси 1) перегруппировать, чтоб стояли рядом. а то раздвинули их широко, как потом слеги класть?
4) внутренние перегородки на третьем этаже из кирпича - это "хорошую" идею арх задвинул. заменить эти перегородки на каркасного типа. либо выполнить третий этаж в камне и обшить его снаружи блок-хаусом 8-).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 16:57
#4
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,977


Это они не придумали, это они не додумали исчо!
Я бы погонял вентканалы и дымоход камина, если мешать будут, и сделал 2 подольные фермы высотой примерно 1200 -1500 на расстоянии по 1500 от центра. Примерно. Стропила получаются наслонные, с опиранием на верхний пояс фермы. там же затяжку постаить. Нижний пояс фермы использовать для подвески потолка. Ну не может быть спальня размерами 6 на 7 метров высотой 3,5 у стены и 5,5 метра в коньке! Остальные помещения 2 этажа - и того меньше! То есть нарисоватьь то бравые ребятя нарисуют, но потом все равно потолок подвешивать... Жесткость конструкции - за счет всяких связей между двумя фермами. Так что распора от наслонных стропил на наружные стены не будет...
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 17:02
#5
Valera66


 
Регистрация: 16.10.2009
Сообщений: 13


Попробуйте стропила с затяжкой и чем ниже тем лучше. Распор уменьшится и усилия в стропилах будут значительно меньше.
Valera66 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 13:51
#6
Неголаш


 
Сообщений: n/a


А теперь главная шутка - "вся эта красота " уже построена... Два этажа, перекрытия и сруб на крыше, вентканалы уже проложены, сруб до конька, в том числе и самцы. Все что нарисовано следует принимать est factum и меня просят забабахать крышу на это...
PS. Кстати лажандо с вентканалами это не самое интересное, там столько косяков, сколько и представить сложно... Например посмотрите на разрез и скажите как можно опереть кладку на дверь?
...Люблю я архитекторов, полны фантазий и наивные как дети...

Последний раз редактировалось Неголаш, 09.10.2010 в 15:00.
 
 
Непрочитано 09.10.2010, 14:41
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а если построено, то можно увидеть фото? хотя бы снаружи...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 15:00
#8
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Возможно позже.
 
 
Непрочитано 09.10.2010, 20:45
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


вам со стороны отопления этого строения нужно посмотреть - как его протопить, если высота в коньке 5,5м? и что мешает ввести поперечный клееный брус или бревно, головами об него явно не будут биться, да и шарики к НГ нужно же куда то подвешивать
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 20:56
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


наверное проще уж тогда не стропила с затяжками ставить (уж больно часто будут затяжки идти. хотя по затяжкам сделать пол и получим эксплуатируемый чердак), а поставить как минимум две фермы (одна в створе перегородок, другая по грани встроенного шкафа). фермы треугольные, верхние пояса сделать из бревен, нижний пояс проще из стального профиля. ну и тогда легко организовать слеги и уж по ним - обрешетку.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная система в срубе, нужен совет профессионалов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17