| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты?
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 6272
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Я в жилищном домостроении не силён, но что-то мне как-то не нравится то, что стена верхнего этажа стоит поперёк стены нижнего... Объяснишь почему так?!
Моё мнение такое (чисто анализ твоего чертежа): 1. Раз такая конструкция, то нижняя стена несущая - а верхняя перегородка (а иначе вертикальная нагрузка передаётся не на стену и фундамент, а на плиту перекрытия). - А если так, то не очень понятно за каким буем крутые арматурные выпуски под эту перегородку - вполне достаточно и конструктива. Если это всё-таки не перегородка :shock: тогда читай далее. 2. Твоё решение узла 1: первый вариант возможно приемлем, если сможешь качественно омонолитить, а сделать это будет непросто, т.к. снизу нужно будет пристрелить фанеринку а раствор лить сверху - качественно это сделать получится только при подаче р-ра под давлением... Второй вариант геморный до неприличия... к томуже в потолке подвального этажа (или что это такое там) будет металическая полоса и шпильки с болтами... Да и не стрёмно-ли тебе ж/б плиту в 2 ряда насквозь дырявить полосой в неизвестно сколько метров длиной? :? Я бы наверно не решился... Узел 2 решён вполне нормально, меня толко угнетает "КЛЕЙ ПВАД" Я к сожалению (а может к счастью) не знаю что это такое, я бы залил цементно-песчаным раствором на основе расширяющегося цемента. 3. Теперь предложу своё решение (не моё - а то, которое частенько используется): в плите (не важно в каком из твоих сечений) буришь отверстия 200-230мм глубиной с нужным тебе шагом, вставляешь туда арматуру и заполняешь оставшееся пространство раствором на основе расширяющегося цемента. Всё! Надёжно и довольно просто. А то что шпуры бурятся не на 300 мм как у тебя - так это нужно прикинуть у себя в мозгу - "а откуда берётся это число?" (типа как учили - анкеровка 30-40d) - да сцепление это даёт ПРИ ВЫДЁРГИВАНИИ!!! А стену из плиты никто не выдёргивает, поэтому можно и конструктивно эту величину заложить!!! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это не перегородка. Монолитная стена опирается на консольку, получается что- то вроде флажка.
---------- |||||||||| ---------- |||||||||| ---------- |||||||||| ---------- ||||||| ------- По узлу 2 у меня сомнений практически нет, больше волнует как сделать выпуски по узлу 1... Есть ли литератуа или нормативы по этому делу? |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Сверлить перекрытия под выпуски - это огромная работа, к тому же при качественном инструменте есть риск перерезать пару-тройку несущих арматурин. Если боитесь сбивать защитный слой, я бы бросил по перекрытию швеллер, заанкерил бы его хилтами М16 с шагом 1500, а к швеллеру варил бы выпуски.
|
|||
![]() |
|
||||
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 853
![]() |
1. AIK - решпект. Тока мы в таких случаях уголок, а не швеллер. Впрочем, от толщины стены зависит.
И не 1500, а 500. Впрочем, тоже дело вкуса. Не нормируется. Опять же подразумеваем, что горизонтальных сил нет. 2. Вариант 1 на чертеже - подрядчик удавится на потолке отгрызать кусочки бетона, а потом засовывать "стремянки" в дырочки. Явно не технологичное решение. 3. По тому же узлу. А что у нас там сверху? Перегородка? Балка-стенка? Или несущая стена с опиранием на перекрытие? В зависимости от этого - решение может быть разным. 4. По узлу с клеем. Поддерживаю Серегу-Bilder'а. Вместо клея рекомендую Ceresit CX 15. Применять по инструкции изготовителя. Но это, действительно, лучше делать локально. А то получите перфорацию как на туалетной бумаге ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
__________________
No comments! |
|||
![]() |