Непрочитано 14.08.2020, 17:23 #1
Устройство естественного заземлителя
Молодой проектировщик
 
Регистрация: 17.12.2015
Сообщений: 8

Добрый день!
У меня возник такой спор с Заказчиком. На объекте используется в качестве молниеприемника молниеприемная сетка, в качестве токоотвода полоса 40х4 проложенная по ж/б колоннам. А вот в качестве заземлителя Заказчик предлагает использовать саму колону. Колона сборная стакан и в него ставится сама заранее отлитая колона. Искусственный контур заземления молниезащиты Заказчик не хочет выполнять ни в коем случае. Как я понимаю, его идея заключается в том, чтобы присоединить полосу к арматуре ж/б колоны уже в самом низу. Но я, честно говоря, не очень понимаю суть данного технического решения, зачем соединять полосу, которая имеет непосредственную связь с землей, с арматурой здания, чтобы путь растекания был через бетон. С другой стороны, если бы у меня в качестве токоотвода использовалась арматура внутри колоны вопросов у меня бы не было. Прошу знатоков высказать свои предположения на тему того кто прав. И, позвольте еще вопрос. А можно ли вообще использовать как естественный заземлитель, сборный фундамент? Нигде не нашел никаких норм какая должна быть площадь соприкосновения фундамента и земли, но на данном объекте это будет полоса 10см по периметру каждой колоны
Просмотров: 2357
 
Непрочитано 14.08.2020, 20:57
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,090


Обсуждалось в своё время: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126176
А если не секрет, почему заказчик прямо ни в коем случае не хочет делать привычное заземления? На чем он планирует многократно экономить в данном случае?
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 21:59
| 1 #3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Почитаем ПУЭ:
п.1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

Читайте ПУЭ, господа.
И про РД по молниезащите не забываем.
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует, как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные покрытия не являются препятствием для такого использования фундаментов. В средне- и сильноагрессивных грунтах, где защита железобетона от коррозии выполняется Эпоксидными и другими полимерными покрытиями, а также при влажности грунта менее 3% использовать железобетонные фундаменты в качестве заземлителей не допускается.
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8) следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители:
при наличии стержневых и тросовых молниеотводов каждый токоотвод присоединяется к заземлителю, отвечающему требованиям п. 2.2г;
при наличии молниеприемной сетки или металлической кровли по периметру здания или сооружения прокладывается наружный контур следующей конструкции:
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2020, 22:28
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Я бы послушал обоснование, почему это не привозит к коррозии арматуры.
Если это молниеприемник, наверное он будет работать раз в столетие.... Заземление силового кабеля будет в другом месте?
В общем то это один из способов для ускоренной коррозии арматуры в жб образцах - ванна с раствором NaCl и ток.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 15.08.2020, 10:01
#5
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Заземление силового кабеля будет в другом месте?
В общем то это один из способов для ускоренной коррозии арматуры в жб образцах - ванна с раствором NaCl и ток.
если система TN-S, то по РЕ токи будут протекать раз в столетие, только при авариях
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Устройство естественного заземлителя

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Устройство естественного пруда с использованием верховодки. Jktulvbn Водоснабжение и водоотведение 2 03.05.2012 21:21