Вопрос не социального толка, а если можно так выразиться, технического. Например: ст. 55 Тех.регламента по пожарной безопасности "1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара."
Возникает вопрос - "безопасность людей" имеются в виду люди, эвакуирующиеся из здания, или в том числе пожарные подразделения, прибывающие на тушение пожара? Расчетное время эвакуации для здания торгового центра может составить 10-15 минут, а время тушения пожара, может составить 3 часа, т.е. в течении 3-х часов в здании все еще находятся люди, на которых ОФП непосредственно действуют. Вопрос: какое время должны работать системы ППЗ и на что ориентироваться? Последний раз редактировалось Bird13, 22.05.2009 в 11:27. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
12 часов на приведение названия темы в адекватное состояние
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Возможно, на огнестойкость несущих конструкций и НПБ 88-2001 УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ. НОРМЫ И Правила ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
По людям: жертва пожара - человек, смерть которого наступила в результате воздействия опасных факторов пожара. А жертв не должно быть.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
пожарная безопасность Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 9
|
T-Yoke, спасибо, но БУП это не совсем то. Нормативы направленные на расчет сил и средств, на время тушения пожара, время прибытия и т.д. есть. Вопрос в том следует ли учитывать нахождение самих пожарных на объекте?
Из практики, допустим сдается какой-либо Объект. Инспектору ГПН или специалисту ГИСНа в первую очередь интересно, чтоб на объете никто не умер в дальнейшем при пожаре. Т.е. готовится расчет времени эвакуации, расчет необходимого времени эвакуации (критических значений ОФП), доказываем, что люди у нас спасутся и вроде как совесть чиста. И стоит ли дальше обеспечивать работоспособность систем ППЗ не понятно. |
|||
|
||||
Цитата:
Ведь мало вывести людей из зоны собственно пожара, думается надо обеспечить нераспространение действия факторов пожара на другие объекты и территории, и соответственно на людей..
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
|
||||
пожарная безопасность Регистрация: 16.02.2009
Сообщений: 9
|
T-Yoke, в принципе да, нюансов очень много. Например, считали время безопасной эвакуации из здания торгового центра. Здание каркасное (т.е. сам центр, такого торгово-складского типа, открытое пространство торгового зала, на стеллажах на первых ярусах товар выложен, а на верхних уже хранение осуществляется). Эксперт на госэкспертизе делает следующее: выбрал колонну примерно в центре здания, вот грит представте, что произошел теракт, с разрушением той самой колонны (взрыв например) и теперь докажите мне что ваш расчет не накрылся медным тазом!!! Где то на форуме я уже видел умную мысль, что надо делать как считаешь правильным и не парится. А потом просто жать замечаний т экспертизы и от этого уже плыть. Но ведь хочется и самому умным быть)))))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поговорим о сейсмостойком строительстве.Что это такое? | Дийв | Разное | 1 | 11.04.2009 21:33 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Мировой кризис | Moris | Разное | 2271 | 07.12.2008 12:07 |