05.08.2014, 15:12 | #1 | |
Элементы фундамента из керамзитобетона
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 12790
|
|
||||
Регистрация: 04.12.2010
Сообщений: 65
|
А прочность?!
Ж/б сваи из керамзотобетона?! а при забивке их не сильно быстро размочаливает? А вообще в норматике еще не встречал запрета на выполнение конструкций фундаментов из легких бетонов, но вот морозостойкость материала остается под вопросом. Сваи и ростверки все таки могут поддаваться постоянному замачиванию. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Сомневаюсь, что свая из керамзито-бетона будет нести положенную нагрузку при нормативных расстояниях между сваями. Если будет, почему нет? Вся загвоздка, подозреваю, в производстве таких свай. Т.к. сваи будут буро-набивные их нужно будет делать из бетона определённой подвижности. При бОльшей подвижности бетона керамзит думаю будет всплывать и будет невозможно провибрировать такой бетон.
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
тяжелый бетон - от 1800 кг/м3 вроде. Керамзитобетон можно изготовить такой плотности, тогда п.2.6 будет выполнен.
ВСН 28-65 "Указания по применению керамзитобетона в автодорожных мостах" Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
Тяжелый бетон D2000-D2500 И что-то там ни слова про керамзит - заполнители четко указаны (3.5.2) вдогонку: БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ. Технические условия. ГОСТ 25820-83 Цитата:
Последний раз редактировалось Meknotek, 24.02.2015 в 21:52. |
|||
|
||||
Offtop: Ребята, не ссорьтесь. Давайте строить из картона, так вообще дешевле. А мозги включать не будем. Главное, чтобы еще хоть лет 25 отстояло, а дальше ведь хоть трава не расти. Да и в любом случае что ни случись отвечать будет Вася-конструктор за всю фигню.
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
ГОСТ вроде бы пока не появился. В СНиП и СП, насколько помню, прямое указание на тяжелый ЖБ в сваях. А вообще, керамзитобетон нормально должен в сваях работать. Ктото использовал - отзывы положительные.
У высокопрочного керамзитобетона ударная вязкость выше чем у тяжелого ЖБ. Те, кто забивал, говорят что меньше крошатся. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Но это совсем не мешало довольно широко использовать конструкционный керамзитобетон например в перекрытиях еще в советское время. Исследований с тех времен осталось много - есть возможность ознакомиться. Надо в причинах противоречий разобраться. В нормах достаточно и глупостей встречается. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Я не вижу никаких противоречий. В СНиПе четко указано, из чего делать сваи. В ГОСТе четко указано, что относится к бетонам тяжелым. Никаких неточностей вообще не вижу. А глупость - совать всякие легкие бетоны в основание таких зданий (20 этажей). По крайней мере, это явно противоречит нормам. Экспертизу вы ни с керамзитобетонными, ни с пенобетонными, ни с картонными сваями не пройдете. А значит и в рабочке не имеете права применять.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Пару лет назад НИИКерамзит Самарский грозился ГОСТ выпустить на сваи, но насколько они в этом деле продвинулись я не в курсе. Заводам, видимо, хватает рынка малоэтажки и ограждающих конструкций, так что возможно и не скоро увидим в нормах. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126
|
Дуракам закон (ГОСТ,СНиП) не писан.
Ликбез - марку прочности бетона определяет марка прочности его наполнителя. Керамзитобетон с маркой выше М1800 в природе не существует, вот и делайте выводы, что за сваи вам предлагают. Странно, что ваши конструктора только сильно удивились - другие так прото послали бы по азимуту, причем открытым текстом. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.04.2010
Сообщений: 126
|
Цитата:
Промышленный керамзитобетон имеет максимальную марку прочности - М250 (D1600 или В20), всё остальное это НИИшные хотелки, как и те области применения о которых они любят говорить. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Offtop:
Цитата:
В "Руководстве по подбору составов конструктивных легких бетонов" еще 1975 года марка бетона от М150 до М500. А уж в наше время разной химии еще больше. За бугром очень активно используют пористые заполнители если "логистика шепчет". Последний раз редактировалось Ralk, 24.02.2015 в 23:40. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Foundation 12.9 не правильно считает отрыв под подошвой фундамента? | Dan_iil | Расчетные программы | 24 | 23.04.2016 15:07 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |