| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.10.2014, 07:38 | #1 | |
Как определяется среднее давление под подошвой фундамента ?
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073
|
||
Просмотров: 24731
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Среднее давление под подошвой - это Р/А, где Р - внешняя нагрузка на отметке подошвы с учетом веса фундамента и грунта на его обрезах.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Именно об этом и речь.
Вот и я так думаю. Вот только наткнулся на одно неравенство в СП и не понял как такое может быть ? Вопрос на скрине приведен ниже. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
То есть, получается, если выкопали "яму" и установили там полый колодец, массой меньше, чем выбранный грунт, осадка все равно будет ? Но мы же разгрузили грунт больше, чем нагрузили. Понятно, что осадка не будет отрицательной, но, по идее, её вообще не должно быть, потому, что мы не нагрузили грунт более, чем было бытовое давление.
Данная тема у меня возникла исходя из неправильных результатов в Лире. Скрин привожу ниже. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
На уровне дна котлована бытовое давление равно нулю. Так, что любое приложенное давление больше бытового. Только нагрузка грунта уже идет по так обзываемой вторичной ветке его нагружения. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
Проясните и мне, плиз, как проводить расчет.... Если давление под подошвой Р меньше, чем Сигма(zg,0), СП ссылается на формулу 5.19. НО!... тогда Сигма(zp) уже с первого слоя получается отрицательной, отсюда отношение Сигм (zp) к (zg) тоже отрицательно, т.е. по-любому меньше чем 0,2. Получается, это расчет осадки разуплотнения??
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Помогите с подошвой фундамента. Куда расширять? | Sanechek | Основания и фундаменты | 44 | 11.07.2011 22:55 |
таблица удельного сцепления под подошвой фундамента | Ангелина66 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.02.2010 20:31 |
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м | _Oleg_ | Основания и фундаменты | 2 | 22.12.2008 19:08 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |