Непрочитано 28.10.2015, 14:40 #1
Мониторинг и обслуживание термометрической скважины
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Подскажите в какой-нибудь литературе можно найти как часто необходимо обслуживать метрометрические скважины. У нас линия ВЛ протяженностью 112 км, временная дорога будет на время строительства, возможно ее и оставят после для обслуживания линии, но места труднодоступные и имеют значительную удаленность от населенных пунктов. Экспертиза просит заменить буроопускные сваи с I принципа использования вечномерзлых грунтов на II, хотелось бы отписаться.
Просмотров: 1157
 
Непрочитано 02.11.2015, 22:57
#2
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАБЛЮДЕНИЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ВОЗВОДИМЫХ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

3.4 Наблюдения за температурами грунтов оснований производятся в термометрических
скважинах со следующей периодичностью:
− для зданий, построенных по I принципу, два раза в год - соответственно в конце
летнего периода и всередине зимы;
− для зданий, построенных с допущением оттаивания грунтов в процессе эксплуатации,
а также со стабилизацией верхней поверхности вечномерзлого грунта - в первый год
эксплуатации один раз в квартал, а в последующие годы один раз в год.
B0RGiR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 09:17
#3
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Спасибо
Оля1980 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Мониторинг и обслуживание термометрической скважины

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ? Tyhig Технология и организация строительства 23 28.06.2016 17:01
Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах RFL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 17.04.2013 13:25
Конструирование буроинъекционного свайного фундамента Ириша Сергеевна Основания и фундаменты 65 30.01.2012 00:33
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01