| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.09.2016, 12:46 | 1 | | #1 |
Нормально ли то что фундамент будет с вертикальными трещинами?
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
||
Просмотров: 3581
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
На форуме сегодня было скучновато. Благодаря вам мой день сделан. Спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Это было лестницой круговой. К 4м колоннам который остаются примыкают шарнирно балки перекрытия, остальные тоже несли нагрузку от перекрытия но несущие балки не опирались, было это диафрагмой жесткости.
Диаметр 5,7 метров. Перекрытие монолит по двутаврам. Еще сделал обвязку из швеллера по периметру ЖБ фундамента (снаружи и внутри кольца), что бы не разъехался потрескавшийся фундамент. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
1) Кстати, тут ведь ещё, возможно, потребуется учитывать историю загружений. Зачем, почему и как не знаю. Догадки.
2) Неправильно прочитал тему. Показалось, что вместо 12 колонн будет 4. Всё равно БСК. А не. Правильно. 3) Фундаменты должны соответствовать нормам. То есть 0,2-0,3 мм, вроде бы, если не ошибаюсь по СП (давно не смотрел). 4) Разумеется фундаменты должны быть усилены. 5) Оптимальное и дешёвое решение - оставить старые колонны. Остальное в десятки раз дороже. 6) Даже не знаю, что вам посоветовать. С виду осуществить невозможно (без монолита, 4 колонны, проектировщик, который не прочь сломать свой фундамент). Подумаю ещё. То есть решений то множество можно придумать. Но кто их будет делать ? Если вам сейчас не очевидно, что фундаменты не должны ломаться. 7) Сам фундамент можно усилить сборными сверхпрочными ж.б. балками (двускатную, с уклонами по верху), подводимыми под фундамент в шурфы на роликах или так лебёдкой. Шутка с долей правды. 8) Сталь в грунт не совать ! 9) Подошву можно преднапрячь. Это может быть оптимальным вариантом. Скважины, арматура нагревается током и заделывается бетоном. Не факт, что сработает. Можно сделать арматуру с резьбой и натянуть резьбу и 10 гаек поставить + заделать ц.п.р. Это ухудшить механизм разрушения подошвы. В случае чего она лопнет и лестница упадёт сразу же с жертвами. 10) Немного горный способ. Контроль давления под консолями подошвы. Например, ужесточение грунта под центром подошвы, а край оставить мягким. Тогда, после доп. осадки сила на консоль будет меньше. Очень сложно и опасно. Практически НИР. Патентовать можно. 11) Задавливаемые рядом сваи со стальными ростверком. Мегалитическая конструкция с пролётом 4-5 м и балками 100Ш... Конфетка. Видимо, будет оптимальным. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Такого не может быть, чтобы конструкции были неармированные. Если вскрыть и выполнить инстр. контроль невозможно, предлагаю устроить подливку ( так называемые лыжи) развитые из плоскости кольца, в основании оставшихся стоек.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Cпасибо за участие
Заказчик вкурсе этой "ахинеи" ему надо сделать он обещал сделать... Вопрос цены никого не волнует, главный вопрос сроки (за неделю все должно быть смонтировано, думаю будут работать и ночью. Заказ материала+доставка 0,5 дня, монтаж 1,5 дня и 2 ночи). Вот так это все должно быть. Металл спрятать за бетоном по мет. сетке дней через 7 закопают и будет такой защитный слой. Подвести туда сборную "крышку" не смогут, руки по отрываются заносить. Почему нельзя потрескать фундамент? Он не будет воспринимать момент, по сути это будут отдельные "блоки" на которые будет опираться балка. Лестницу демонтируют а перекрытие сверху зальют. Последний раз редактировалось Омская птица, 18.09.2016 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
В верхней зоне на фундаменте вырастает момент приблизительно в 9 раз.
q*l^2/8 l увеличили в 3 раза а М растет в 3^2=9 раз Пусть и есть армирование но не могут в 9 раз больше арматуры положить. устроить подливку это минимум 14 суток ждать, сроки не позволяют... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Колонны стальные
Распорки (распред. балки) стоят (на картинках в посте 11) но в фундаменте все равно получается момент, который раскроет трещины. В моей расч. схеме уже заданы эти трещины как сплошные на всю высоту (я т.д. худший вариант). Верно ли я мыслю, ничего не упустил? |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Цитата:
По фундаменту - распределительные балки я бы пустил прямо по подошве без стоек и анкерами пристрелить для совместной работы (хотя нет необходимости), и уже подобное сечение просчитать. Общий принцип у Мальганова посмотреть из примеров по усилению фундаментных плит |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833
|
Перекрытие тоже усиливается, перекрытие армировано 12 шаг200х200. Там проблем нет и все ясно.
На картинках стойки это для моделирования, на месте будет просто лежать балка. В схеме где фундамент целый без трещин а поверху ложу распред балку, армирования не хватает вот и приходится учитывать растрескивание. Если арматура будет ржаветь через эти трещины, бетон будет целый? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Как раскосы, растущие наоборот. Если непонятно нарисую, но завтра.
----- добавлено через ~10 ч. ----- .... http://prnt.sc/cjo6a6 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка оттяжки оборудования в существующий фундамент | Orson | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.11.2013 04:59 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |
Комбинироавнный свайно-плитный фундамент с короткими сваями | p_sh | Основания и фундаменты | 2 | 17.08.2005 17:19 |