Размеры приямка для водоотведения при тушении пожара в подземной автостоянке?
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,863
|
||
Просмотров: 3136
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вероятно, средняя продолжительность пожара Х расход воды при пожаротушении (л/с). Из СП 10.13130.2020. Думаю, получится неслабый бассейн по объему. Может быть, можно уменьшить объем приямка с учетом работы дренажного насоса (при включении одновременно с АПТ).
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Размер приямка не определяющий фактор. Он нигде не нормируется, делать надо "по соображению" и с учетом аналогов.
Например дренажный приямок в теплопунктах по СП 124 - 0.5х0.5х0.8 м, и это не из расчета количества воды, а для размещения дренажного насоса. Различные дренажные колодцы на ТС (там бывает большой объем стоков) небольших размеров - обычно диаметром 1 м с уровнем воды тоже около метра. Именно производительность насоса определяет возможность удаления "протушенной" воды. Причем она не равна пожарному расходу, помноженному на время. Насос может и дольше работать. Проблема больше в том, как же вода попадет в приямок. Она льется на пол откуда угодно. Вот в полу и должна быть разуклонка с лотками или трапы (предпочтительней). Количество трапов, их диаметр и диаметр труб надо рассчитывать. Трубы могут быть и 200 мм. Для автостоянок владельцы желают уберечь автомобили. Хоть они могут и "под дождем ездить", но могут и ущерб потребовать возмещать. Есть также мнение, что вода по полу через дверь (ворота) вытечет. Тут надо рассчитывать, чтобы слой воды оказался не более 150 мм, чтоб не затопить машины. А приямок для откачки совмещать с лотками у ворот. Ну а емкость приямка в любом случае не стоит делать более 2 м3. Этого достаточно, чтобы любой насос не успел "захлебнуться". А размеры исходя из типа насоса, его размещения (погружной, плавающий) и возможности доступа к нему для обслуживания. См. также Методические рекомендации по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей, 2020 года. Там есть и про отвод воды после тушения и приямки. И про 2 м3! Даже с картинками! Цветными! Под "шапкой" Минстроя! Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 20.07.2021 в 14:26. Причина: Добавил ссылку на документ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке | kolestnikova | Архитектура | 10 | 12.08.2013 15:17 |
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Изоляция водопровода в неотапливаемой подземной автостоянке | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 19.04.2011 09:45 |
Конструкция лифтов в подземной автостоянке | Route | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 19.01.2010 14:53 |