| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.11.2015, 09:32 | #1 | |
Сбор нагрузок на фундамент дымовой трубы.
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6004
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Комбинация - определенное сочетание нагрузок. Вам даны 3 различных сочетания(1 ветер против Х, 2 ветер по Х, 3 без ветра). Конструкция фундамента должна удовлетворять всем трем
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Цитата:
P.S. С каких это пор гололедные нагрузки учитываются для дымовых труб? Цитата:
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Ну да. В общем расчете я бы вообще эти моменты проигнорировал, они копеечные по сравнению с общей картиной
----- добавлено через ~1 мин. ----- Makson, дык там труда в башне решетчатой идет. Вот для башни и учитываются |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
|
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Makson, странно. Для меня фраза "и подобных сооружений" вполне прямо намекает - для всех сооружений, где вклад этой нагрузки достаточно большой, чтоб ее игнорировать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Константин Тамбов, а вы хотели дымовую трубу посадить на фундамент 1,5х1,5?)) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
Ледовая нагрузка на влияет ни как для дымовых труб, из моего опыта всегда определяющими были ветер и сейсмика.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
у меня выходили и по 200тм не забудьте про отношение напряжений 0,25 см. СНиП сооружение пром. пред. раздел дымовые трубы и СП 50-101-2004 п. 5.5.27 ----- добавлено через ~6 мин. ----- можно ещё здесь http://dwg.ru/dnl/13494 глянуть |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы | СергейКА | Металлические конструкции | 9 | 27.05.2013 14:32 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент | Евгений Сироткин | Основания и фундаменты | 5 | 06.07.2007 12:43 |