Непрочитано 24.11.2015, 09:32 #1
Сбор нагрузок на фундамент дымовой трубы.
Константин Тамбов
 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12

Добрый день. В задании на фундамент дымовой трубы даны комбинации М и N в 3-х точках опоры башни ( метал. конструкция как мачта сотовой связи), к которой крепится газоход. Какие М и N брать для расчета не знаю, может их нужно суммировать?

Вложения
Тип файла: pdf КЗБДТ-021112015-КМ(103)_-_Задание_на_фундамент.pdf (1.65 Мб, 384 просмотров)

Просмотров: 6004
 
Непрочитано 24.11.2015, 10:06
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Комбинация - определенное сочетание нагрузок. Вам даны 3 различных сочетания(1 ветер против Х, 2 ветер по Х, 3 без ветра). Конструкция фундамента должна удовлетворять всем трем
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 10:18
#3
Константин Тамбов


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12


По 1-ой комбинации: моменты в 3-х точках, для фундамента берется сумма этих 3-х моментов + моменты от N?
Константин Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 10:24
#4
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
По 1-ой комбинации: моменты в 3-х точках, для фундамента берется сумма этих 3-х моментов + моменты от N?
Вообще для начала определите изгибающий момент относительно центра масс перемножив расстояние от центра до точек опор на значение N. (сделайте это для двух первых случаев). Определите максимальный момент. Потом найдите вертикальную нагрузку на фундамент, сложив все N.
P.S.
С каких это пор гололедные нагрузки учитываются для дымовых труб?
Цитата:
12.1 Гололедные нагрузки необходимо учитывать для воздушных линий электропередачи и связи, контактных сетей электрифицированного транспорта, антенно-мачтовых устройств, шпилей, вентилируемых фасадов зданий, для решетчатых ограждений балконов, стен и покрытий высотных зданий, расположенных на высоте 150 м и более, и подобных сооружений. (Докипедия: СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85)
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 10:27
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Ну да. В общем расчете я бы вообще эти моменты проигнорировал, они копеечные по сравнению с общей картиной

----- добавлено через ~1 мин. -----
Makson, дык там труда в башне решетчатой идет. Вот для башни и учитываются
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 10:48
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Makson, дык там труда в башне решетчатой идет. Вот для башни и учитываются
Ну башня так или иначе будет всеравно часть тепла от трубы получать. Лед не сможет образоваться. Не зря в СП исключили дымовые трубы из списка объектов на которые действуют голодные нагрузоки.
Makson вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 10:52
#7
Константин Тамбов


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12


Момент 20,46 т*м - верно? эт ж какие размеры подошвы получатся!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 437
Размер:	58.9 Кб
ID:	160991  
Константин Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:03
#8
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Вроде верно. Размеры фундамента получаться не маленькие. Это нормально для дымовых труб.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:03
#9
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Makson, странно. Для меня фраза "и подобных сооружений" вполне прямо намекает - для всех сооружений, где вклад этой нагрузки достаточно большой, чтоб ее игнорировать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Константин Тамбов, а вы хотели дымовую трубу посадить на фундамент 1,5х1,5?))
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 11:10
#10
Константин Тамбов


 
Регистрация: 03.09.2015
Сообщений: 12


не знаю, я первый раз проектирую такой фундамент! Спасибо всем за помощь!!!
Константин Тамбов вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:17
#11
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Makson, странно. Для меня фраза "и подобных сооружений" вполне прямо намекает - для всех сооружений, где вклад этой нагрузки достаточно большой, чтоб ее игнорировать.
Ледовая нагрузка на влияет ни как для дымовых труб, из моего опыта всегда определяющими были ветер и сейсмика.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:21
1 | #12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Константин Тамбов Посмотреть сообщение
Момент 20,46 т*м - верно? эт ж какие размеры подошвы получатся!
это фигня, см. типовой http://dwg.ru/dnl/8724 , http://dwg.ru/dnl/8725
у меня выходили и по 200тм
не забудьте про отношение напряжений 0,25
см. СНиП сооружение пром. пред. раздел дымовые трубы и СП 50-101-2004 п. 5.5.27

----- добавлено через ~6 мин. -----
можно ещё здесь http://dwg.ru/dnl/13494 глянуть
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:33
#13
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Делали недавно фундамент под дымовую трубу, момент был порядка 35 тсм - фундаментная плиты была 5,4х5,4м в плане.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:37
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Mistake, а глубина заложения какая?
Кстати, ТС, не забывайте уменьшать нагрузку от обратной засыпки - см. СП Нагрузки и воздействия п. 7.4
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:43
#15
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


По-моему 0,6м плита была отм. верха +0.100 от ур.з, учета пригруза грунта не было, если Вы об этом.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 11:58
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
всегда определяющими были ветер и сейсмика.
В общем то да, толку от нее мало будет для фундамента, но калькулятор же позволяет, почему бы не учесть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 13:13
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
По-моему 0,6м плита была отм. верха +0.100 от ур.з, учета пригруза грунта не было, если Вы об этом.
да, об этом
о,6м толщина плиты и всё, заглубления не было?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 13:21
#18
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Необходимо также учесть момент от горизонтальной силы, умноженной на высоту фундамента.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 14:17
#19
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да, об этом
о,6м толщина плиты и всё, заглубления не было?
Получается, что низ фундамента -0,5м
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2015, 14:24
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Получается, что низ фундамента -0,5м
не опрокидывает?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сбор нагрузок на фундамент дымовой трубы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Помогите с конструкцией узла крепления дымовой трубы СергейКА Металлические конструкции 9 27.05.2013 14:32
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Размерность в обозначении нагрузок на фундамент Евгений Сироткин Основания и фундаменты 5 06.07.2007 12:43