Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
круто! а,извиняюсь - зачем ? без дырки нельзя? высокие трибуны? или это типа ложи ? для VIP ?
нежесткое .. жесткое как раз к неравномерным осадкам чувствительнее. Offtop: а аквапарк действительно напоминает..до замены покрытия на жб. а пролеты жб части какие? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
пролеты жб поперек здания 6-7.5м, вдоль те же 12м и чего это не жесткое? расчет идет совместно с работой грунта, тем самым неравномерность осадок и будет учтена вы тут все про забивные сваи говорите, а на площадке существующая застройка вокруг. ничего не забить. только бурить |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
+ Большую несущую способность получите сваи, чем при забивке.
- стоимость оборудования для давки Хороший вариант с заменой грунта, почему не рассматриваете?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
это первое, что рассматривали - замена части грунта под плитой. но замена части - это также довольно непредсказуемо.
заказчик из двух зол выбрал сваи. к тому же на площадке проводилось статическое зондирование, есть несущая способность в нескольких точках Последний раз редактировалось azarova, 02.12.2015 в 10:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
Думала про буро-набивные, сейчас склоняюсь к вдавливаемым (ввиду существующей застройки забивать не стоит), должно выйти подешевле. По расчету несущая способность свай выше, чем по результатам зондирования от геологов. что конкретно интересует? ----- добавлено через ~5 мин. ----- а вообще тема была озаглавлена так "Расчет фундаментной плиты на текучих грунтах" про сваи все более или менее понятно - упирай во что-то несущее, считай, и вуаля а вот что делать с фундаментной плитой? не делать вовсе? почему частичная замена грунта - это вариант (как считают некоторые)? как быть с теми текучими грунтами, что останутся? можно ли как-либо гарантировать их работу? спрогнозировать? пока я поняла так, что ничего тут не спрогнозируешь, лучше сваи. может, кто-то уверен в обратном? ----- добавлено через ~6 мин. ----- p.s. считала без учета возможного отрицательного трения. полагаю, в этом и ошибочность расчетов |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
посмотрел геологию. это питер. тут лучше бы местные отозвались, тк это - Петербург Достоевского.
а вы говорите - хоккей.. рыхлые пески ,тиксотропные текучие суглинки до 12 м глубины,напорные воды... глубина скважин 25 м, зонд - 21 м. похоже,под плиту на ест .основании, тк для свай (под концом 15 м) при длине свай 12+5 (грубо) + 15 м под концом = 32 м глубина скважин.. или есть незыблемая уверенность , что ниже тот же грунт? Экспертиза - карманная ? под концами свай - где песок с Е=50 МПа, где суглинок с Е=12 или 15 МПа. Разность осадок пройдет ? и- ключевая фраза из отчета - Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
думаю, этим и руководствовались геологи, т.к. зондирование было до глубины 15м от поверхности под концом свай везде суглинки, пески сваи должны пройти насквозь |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
К.т., СП 24 : [это не бюрократия,посчитайте осадки Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Цитата:
Цитата:
И чего о цене инженер думает? Там только 1 этап 1 миллиард. Ну уйдет часть в карман и что? Гарнатию дает только бог, а прогноз специалисты. У вас ведь так и так должен быть раздел "Геотехническое обоснование" |
|||
|
||||
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
привычка да и гос.экспертизы нынче кусачие, за сметной стоимостью следят и рубят все, что могут |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва | Venice | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2015 09:02 |
Расчет фундаментной плиты на продавливание? | Mawave | Основания и фундаменты | 2 | 27.10.2013 22:42 |
Расчет осадки фундаментной плиты в водонасыщенных грунтах. Какой модуль принимать. | Dan_iil | Основания и фундаменты | 47 | 01.03.2013 11:32 |
Расчет фундаментной плиты | Irina7S | Основания и фундаменты | 2 | 13.12.2012 16:25 |