Непрочитано 06.12.2015, 19:52 #1
Свайный ростверк, бетон В25, W8, добавка криопласт экстра до -15С.
alex_prm
 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44

Заливка бетоном В25, W8, ПМД-15С, ростверка при температуре -3С, далее еще сутки температура была -3, -4С. Проблема, что основание "растаяло", вместо под бетонки использовалась подсыпка из песка и глины, потом плантер стандарт. На 4 день, температура бетона +6С, между основанием "плантером" и грунтом образовалась щель, размером с ладонь, грунт растаял и просел. Получается, что ростверк весит в воздухе на сваях, но прочность 50% еще, наверное не набрал. Предположительно, в первый день после заливки, бетон набрал прочность М25 -М30, наверное тогда и начался процесс таяния грунта под ростверком. Опалубку снимать будем через 10дней. Что можно ждать?
Размер ростверка-балки ширина 600, высота 1000.

Последний раз редактировалось alex_prm, 06.12.2015 в 19:58.
Просмотров: 1846
 
Непрочитано 06.12.2015, 20:08
#2
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
Что можно ждать?
Прогиб или трещины.
TVN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 20:27
#3
alex_prm


 
Регистрация: 16.01.2011
Сообщений: 44


На данный момент, сверху ростверка никаких видимых изменений, ни по усадке бетона, не по трещинам. Очень волнительный момент, опалубку снимать рано и нервы жалко... Мог, ли, бетон за сутки набрать необходимую прочность для исключения трещин и прогибов, бетон был теплым с завода и с ПМД криопласт экстра до -15С. На сегодня, снег с боков опалубки растаял на 5-8см. Шаг хомутов 26см, возле свай 12см и над сваями 10-12см. Хомуты из А500, 10мм. Рабочая арматура 16мм, три стержня снизу и сверху.
Два стержня А500 10мм - с боков, конструктивная (всего, получается 4 стержня конструктива по два с двух сторон).
Посчитал как балку из бетона М100, с нагрузкой 2т/на метр. Прогиб 0,019мм. Пролет 2,6м, между свай.
Не смог найти таблицы набора прочности бетона с ПМД криопласт экстра, при температуре бетона +5С, +10С.
alex_prm вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2015, 00:45
#4
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от alex_prm Посмотреть сообщение
бетон был теплым с завода
Основание должно было быть если не теплым, то не холодным. Перерыв между устройством основания и устройством фундамента не допускается (см. СНиП, СП...).
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный ростверк, бетон В25, W8, добавка криопласт экстра до -15С.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? Tichond.Rus Основания и фундаменты 3 26.09.2012 10:53
В какой программе считаете свайный ростверк? SHURF Расчетные программы 7 01.11.2009 16:11
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34