Непрочитано 23.05.2008, 13:04 #1
Под домом два вида фундаментов половина свайный, половина плита
Мих
 
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48

Коллеги! Подскажите пожалуста возможно ли под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита.Если есть ссылки на СНиПы, дайте их пожалуста!
Просмотров: 14728
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:15
#2
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Если грамотно сможешь учесть этот винегрет, то ни ктоо не запретит. (выровни осадки, а так же скорость их затухания и пожалуй всё, а то каркас порвет.)
DTab вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:19
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
Коллеги! Подскажите пожалуста возможно ли под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита.Если есть ссылки на СНиПы, дайте их пожалуста!
Разрежте дом деформационным (осадочным) швом и не переживайте за разность осадок.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:41
#4
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


не хотел бы я быть человеком квартиру которого разрезали на части деформационным швом, но и замазывать трещины тоже не в радость. Если переход от свай к плите связан с невозможностью забивки при выходе кровли скалы близко к поверхности, то большой разницы при грамотном устройстве фундаментов в осадках быть не должно.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 13:49
#5
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
не хотел бы я быть человеком квартиру которого разрезали на части деформационным швом
Тоже не хотел бы.
При грамотной планировке может и пройдет данный вариант.

Цитата:
Если переход от свай к плите связан с невозможностью забивки при выходе кровли скалы близко к поверхности
Делают же у нас просто плиты (без свай), а скалу срубают на 0,5-1,0 м, чтобы выровнять осадки.

То есть все возможно при
Цитата:
грамотном устройстве фундаментов
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 14:02
#6
Мих


 
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48


можно и не переживать)))..пусть жильцы переживают если в комнатах полы будут на разных уровнях))) или при осадке трубы порвуться ..например с горячей водой))). Дело в том что части здания сообщающиеся, и не разделены глухими стенами стоящими на разных фундаментах
Мих вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:07
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Дело в том что части здания сообщающиеся, и не разделены глухими стенами стоящими на разных фундаментах
Тогда пост #2.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:17
#8
Хворобьевъ


 
Сообщений: n/a


Хоть я фундаменты не считал с гимназического курса (в смысле сложные фундаменты), но с лекций в память врезался запрет что есть в каком то СНиПе запрет на разные типы фундаментов в пределах одного блока.
 
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:18
#9
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
...под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита...
Как предпосылки для токого варианта?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:23
#10
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Хоть я фундаменты не считал с гимназического курса (в смысле сложные фундаменты), но с лекций в память врезался запрет что есть в каком то СНиПе запрет на разные типы фундаментов в пределах одного блока.
Та же тема была у нас в институте.
По поводу запрета не помню, но ооочень не рекомендовали, как минимум.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 14:28
#11
Мих


 
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48


Предпосылки что частный дом не расселили который в непосредственной близости от строй площадки находится
Мих вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:34
#12
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


как вариант, заказать обследование и мониторинг во время забивки нерасселенного частного дома или устройство буронабивных свай.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 14:56
#13
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Мих,

Однозначно, делайте буронабивные сваи. В Петербурге это обычное дело. (наличие соседних домов и плохие грунты)

По поводу разных фундаментов - в СНиП 2.02.01-83* я ничего по этому поводу не нашел. Получается можно делать с деформационным швом. Хотя, идея не разумная.

Что-то AMS молчит =)
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:10
#14
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Плита догрузит сваи (отрицательное трение).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 23.05.2008 в 15:15.
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:10
#15
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Разные фундаменты по-разному себя ведут, просчитать проблематично, поэтом лучше конструктивные мероприятия! Монолитная плита под весь дом или буронабивные сваи, как советуют.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:26
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
Коллеги! Подскажите пожалуста возможно ли под одним домом устраивать два вида фундаментов сваи и плита.Если есть ссылки на СНиПы, дайте их пожалуста!
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
По поводу запрета не помню, но ооочень не рекомендовали, как минимум.
Что имеется в виду - сваи и фундаментная плита ??.
"Сваи" - это и плитный ростверк, и КСП и прекрестный свайный ленточный. У вас по геологии что - наклонный пласт практически несжимаемого грунта ?.
А не рекомендовали в подобных случаях в связи стем, что выровнять осадки фундаментной плиты и свайного ростверка, имеющей дополнительное давление по подошве и активную зону значительно больше,чем под условным фундаментом без развития ее в плане и практически и теоретически не представляется возможным.
Если КСП и фундаментная плита, то вопрос решается несколько проще, но доверять ли в этом случае нормам проектирования, касающемся расчетов осадок КСП - большой вопрос.
А ситуация знакомая - похоже, что пролетел ваш ГИП, не ознакомившись с геологией или не проконсультировавшись с конструкторами согласовал с заказчиком эскизник. А для ГАП-а, если ему этот вопрос решать перепланировкой в связи с необходимостью устройства осадочных швов означает фактически вернуться на начало проектирования.
Все-же на какой стадии возник этот вопрос - предполагаемый как вариант, или уже выполненный перед сдачей в экспертизу?.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 15:31
#17
Мих


 
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48


экспертизу проект прошёл в варианте со сваями и ростверком..а вариант со сваями и ростверком под одной частью и плитой под другой частью здания возник по ходу строительства
Мих вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:34
#18
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


А сваи в проекте забивные, правильно понимаю?
Можно забивные заменить на буронабивные, но тогда перерасчет будет большой
Semvad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2008, 15:36
#19
Мих


 
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48


Совершенно верно-забивные висячие
Мих вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2008, 15:44
#20
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Мих Посмотреть сообщение
экспертизу проект прошёл в варианте со сваями и ростверком..а вариант со сваями и ростверком под одной частью и плитой под другой частью здания возник по ходу строительства
В этом случае считайте, что тема закрыта.
Попробуйте решить задачку - разделите условно на две части здание осадочным швом, опредилите осадки фундаментной плиты и ростверка и результат покажите тем, кто просит изменить проект по ходу строительства.
AMS вне форума  