Непрочитано 10.02.2014, 16:14 #1
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах
VoVoRoNaLe
 
Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157

Здравствуйте. Нужно запроектировать фундамент под 5 этажное кирпичное здание в густой застройки. Геология, отметки низа фундаментов сущ. зданий см.. рис.
Фундаментов принято свайный (буронабивные сваи). Несущей способности сваи стойки, которая опирается на мергельных грунт (ИГЕ-3) не достаточно.
Вопрос: Можно учесть трения по боковой поверхности сваи в мергельном грунте (ИГЕ-3, Rc=450кПа)? Если да, то какие значения сопротивления мергельного грунта по боковой поверхности сваи вы бы советовали принять в расчете?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Section.png
Просмотров: 155
Размер:	26.7 Кб
ID:	122108  

Вложения
Тип файла: pdf Section.pdf (79.9 Кб, 43 просмотров)

Просмотров: 2673
 
Непрочитано 10.02.2014, 17:08
2 | #2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Можно учесть трения по боковой поверхности сваи
Трение (точнее сопротивление по боковой поверхности) возникает, когда есть перемещение. Если у вас есть перемещения сваи относительно грунта - тогда учитывайте. А если нет - это стойка
А так.. Изготавливаете, выдергиваете и будет вам счастье (ведь мергель-мергелю рознь)

Последний раз редактировалось kruz, 10.02.2014 в 17:17.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 11:24
1 | #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Просто ради интереса. А чем вы собираетесь бурить свои буронабивные сваи приличного, видимо, диаметра от 400 мм в слое мергеля ?
Прошу назвать способ бурения, тип бура/долота и установку.

А скорее просто признайтесь. Пускай хоть кирками копают ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 14:07
#4
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


kruz,
Спасибо.
Tyhig,
Спасибо за замечание. (У меня знаний недостаточно, чтобы обратить на это внимание). Подрядчик видел геологию, сказали, что имеют соответствующую технику и проблем нет...
Если это может вызвать сложности при исполнении, то наверняка нужно пересмотреть принятое решение.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А скорее просто признайтесь. Пускай хоть кирками копают ?
ЭТО НЕ ВАРИАНТ !!!!
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:28
1 | #5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А чем вы собираетесь бурить свои буронабивные сваи приличного, видимо, диаметра от 400 мм в слое мергеля ?
Прошу назвать способ бурения, тип бура/долота и установку.
Самая распространенная технология сейчас это Symmetrix. Ею и Питерские компании владеют.
http://www.atlascopco.ru/ruru/produc...spx?id=1520653
Есть и другие...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 14:28
1 | #6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


По рухляку берите трение в запас ( не учитывайте). По опыту доходит до состояния "муки" с камнями. Не несет: можно увеличить глубину свай или их диаметр. Технологию бурения, у подрядчика стоит выяснить.
Если это вся геология (по глубине) - изыскательские скважины очень мелкие - требуйте у Заказчика доп.скважины. По характеру разреза, глубже должен пойти нормальный известняк.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 16:17
#7
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Podpolie
Первый слой - насыпной его не учитываю в запас. Второй слой имеет не большую мощность. Остается "рихляк". Дополнительную геологию заказали, мощность рихляка - 12 м. Под ним мергель 1.7 МПа. Поэтому хотел узнать у корифеев жизнеспособность варианта "короткой" висячей сваи.
VoVoRoNaLe вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2014, 16:32
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401


Жизнеспособность короткой, да и любой сваи Вам могут дать только статические испытания на вдавливание. Назначайте и не экономьте на этом виде работ. 1.7МПа это уже какая то вещь)))).
Такое впечатление, по чертежу, здание встаивается между двумя другими? А там какие фундаменты?
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2014, 18:02
#9
VoVoRoNaLe

Конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157


Спасибо, будем выполнять испытания.
Фундамент здания слева - ленточный, с усилением плитой по всему периметру. Фундамент здания справа - ленточный под не несущую стену. Низ обоих фундаментов в грунте ИГЭ - 1.
VoVoRoNaLe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Работа висячей сваи в насыпных грунтах kopekopa Основания и фундаменты 20 23.12.2013 17:28
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах kekeke Основания и фундаменты 2 26.12.2012 12:08
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? Alekceich Основания и фундаменты 3 28.04.2012 06:04
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? НаталиНН Основания и фундаменты 14 16.12.2011 16:45
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? Стёпка Основания и фундаменты 7 21.03.2011 13:13