10.02.2014, 16:14 | #1 | |
Висячие сваи в мергельных трещиноватых грунтах
Конструктор
Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
||
Просмотров: 2673
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Трение (точнее сопротивление по боковой поверхности) возникает, когда есть перемещение. Если у вас есть перемещения сваи относительно грунта - тогда учитывайте. А если нет - это стойка
А так.. Изготавливаете, выдергиваете и будет вам счастье (ведь мергель-мергелю рознь) Последний раз редактировалось kruz, 10.02.2014 в 17:17. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Просто ради интереса. А чем вы собираетесь бурить свои буронабивные сваи приличного, видимо, диаметра от 400 мм в слое мергеля ?
Прошу назвать способ бурения, тип бура/долота и установку. А скорее просто признайтесь. Пускай хоть кирками копают ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
kruz,
Спасибо. Tyhig, Спасибо за замечание. (У меня знаний недостаточно, чтобы обратить на это внимание). Подрядчик видел геологию, сказали, что имеют соответствующую технику и проблем нет... Если это может вызвать сложности при исполнении, то наверняка нужно пересмотреть принятое решение. ЭТО НЕ ВАРИАНТ !!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
http://www.atlascopco.ru/ruru/produc...spx?id=1520653 Есть и другие... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
По рухляку берите трение в запас ( не учитывайте). По опыту доходит до состояния "муки" с камнями. Не несет: можно увеличить глубину свай или их диаметр. Технологию бурения, у подрядчика стоит выяснить.
Если это вся геология (по глубине) - изыскательские скважины очень мелкие - требуйте у Заказчика доп.скважины. По характеру разреза, глубже должен пойти нормальный известняк. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.10.2007
Сообщений: 157
|
Podpolie
Первый слой - насыпной его не учитываю в запас. Второй слой имеет не большую мощность. Остается "рихляк". Дополнительную геологию заказали, мощность рихляка - 12 м. Под ним мергель 1.7 МПа. Поэтому хотел узнать у корифеев жизнеспособность варианта "короткой" висячей сваи. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Жизнеспособность короткой, да и любой сваи Вам могут дать только статические испытания на вдавливание. Назначайте и не экономьте на этом виде работ. 1.7МПа это уже какая то вещь)))).
Такое впечатление, по чертежу, здание встаивается между двумя другими? А там какие фундаменты? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Работа висячей сваи в насыпных грунтах | kopekopa | Основания и фундаменты | 20 | 23.12.2013 17:28 |
Буроиньекционные сваи в водонасыщенных грунтах | kekeke | Основания и фундаменты | 2 | 26.12.2012 12:08 |
Фундамент на насыпных грунтах, сваи, замена или естеств основание? | Alekceich | Основания и фундаменты | 3 | 28.04.2012 06:04 |
Какие сваи лучше применить в просадочных грунтах? | НаталиНН | Основания и фундаменты | 14 | 16.12.2011 16:45 |
Возможно ли применять металлические сваи в водонасыщ. грунтах? | Стёпка | Основания и фундаменты | 7 | 21.03.2011 13:13 |