| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.03.2015, 10:23 | #1 | |
Можно ли уйти от уровня промерзания грунтов таким способом?
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 2769
|
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Великий от промерзания грунтов вы таким образом не уйдете. Они как промерзали так и будут промерзать. А вы почему боитесь промерзания грунта? У вас пучинистые грунты и маленькая нагрузка на сваю? Сваю выдавливает морозным пучением? А такую широкую плиту вы решили использовать как утеплитель или она просто нужна такая по конструктиву. Я бы тогда сваи как-то более равномерно расставил, что бы не висели такие консоли
|
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98
|
Цитата:
----- добавлено через 50 сек. ----- цех какой то ----- добавлено через ~2 мин. ----- почему не уйду? сваи будут опираться ниже уровня промерзания грунтов |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: Кстати, расстояние между сваями должно быть не менее 3d
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,389
|
Да стоять)))) все будет. Только этот фундамент масло-маслянное, да и по нормам запроектирован не грамотно - на коленке. Может он свайный, а может и обычный, а может и комбинированный свайно-плитный))))). Лепнина короче.
Есть такие фундаменты (фундаменты с анкерами), но их применяют для определенных сочетаний нагрузок - но и проектируют по другому - сваи раздвигают к краям ростверка. Если свайный из буровых свай - шаг в свету 1м, т.е. в осях 1.3м. Не берите в пример его - не надо.......)))))). От всяких там пучений можно уйти другими способами - подушку из щебня например сделать. |
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
При замерзании грунты увеличиваются в объеме, сдавливают сваю и выталкивают ее наверх. Дальнейшие варианты развития событий: - не происходит ничего, если нагрузка на сваю больше усилий, толкающих ее наверх; - вся свая поднимается вместе с ростверком и тем, что на нем стоит и назад то ли возвращается по весне, то ли нет, но несущая ее способность нарушается однозначно; - свая лопается и наверх поднимается огрызок сваи... В общем, хорошего мало во всех вариантах, потому что даже в 1 случае адекватно оценить усилия вряд ли возможно. Да еще, как правило, по свайному полю замерзание и пучение происходит не одновременно, и по фундаментам идет "волна пучения"...
Но. Если Вы обернете верхнюю часть сваи в зоне промерзания упругой прокладкой, которая при пучении грунтов будет сжиматься и деформироваться, не передавая усилия на сваю, все проблемы как по волшебству исчезнут... И все копья ломаются на сайте на тему - что считать упругой прокладкой, а что нет... Да, и под ростверком тоже прокладку надо бы. Раньше делали песчаную подушку... |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Потому что пучинистый грунт вокруг сваи все равно будет промерзать и все равно пытаться её вытолкнуть. Смотрите здесь в конце http://reinhard-scheer.dreamwidth.or...ply&style=site
Ваша задача сделать так, чтобы он не смог это сделать (приложение Ж СП24.13330) Но если у вас цех отапливаемый и сваи не будут стоять ненагруженными целый год, тогда можно не парится. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |