| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.11.2015, 11:12 | #1 | |
Расчет свайных фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
инженер-проектировщик
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 3769
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
На всю высоту выработки скважины 14 м суглинки или супеси или пески пластичномерзлые, по результатам термометрических наблюдений температура мерзлых грунтов от -0,3 до -0,9 градусов. Из ГГЭ пришло замечание, сделать расчет по 2 принципу,т.к. с такими грунтами по 1 принципу даже с термостабилизаторами грунты поплывут весной и летом.
----- добавлено через ~4 мин. ----- На эти фундаменты устанавливается ВЛ 220 кВ |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Расчет по 1 принципу подразумевает, что в течение всей эксплуатации, грунты будут сохранены в мерзлом виде.
А это значит, что температура грунта круглогодично должна быть отрицательной, следовательно, грунты не пластичномерзлые, а твердомерзлые. Если у вас таковые условия, то расчеты делайте по СП 25.13330.2012. "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Для удобства делайте в табличном виде
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 02.11.2015 в 13:38. Причина: Правка |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
Это как раз первый принцип, он нам не подходит.
I принцип — вечно мерзлое состояние грунта основания сохраняют в течение всего периода строительства и эксплуатации здания или сооружения; II принцип — вечномерзлые грунты оснований используют в оттаявшем состоянии с оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения или в процессе эксплуатации здания. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
|
У нас нет спец программы для такого расчета, а потом там упирается всё в обслуживание и мониторинг, это тайга 112 км трассы ВЛ, и зимой покров снежный 1,5м...
----- добавлено через ~1 мин. ----- 7.3.5 Расчет оснований и фундаментов по деформациям с учетом совместной работы основания и сооружения следует производить исходя из условия (7.18) где Ff - расчетные усилия, возникающие в элементах конструкций сооружения при неравномерных осадках оттаивающего основания; Ffd - предельные значения сопротивления элементов конструкции сооружения, рассчитываемые по нормам проектирования соответствующих конструкций; gс - коэффициент условий работы системы «основание-сооружение», принимаемый равным 1,25; gn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2, 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- где расчетные усилия д.б. меньше предельных значений сопротивления |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
По факту, если это ВЛ без термостабилизаторов, то у вас сейчас первый принцип, который обеспечивается естественной вентиляцией фундаментов. Соответственно расчеты нужно делать на расчетные температуры соответствующие данному типу сооружений и учетом температурного (прогнозного) коэффициента, при этом последний может получиться = 0 и только в этом случае можно будет сказать что первым принципом тут не пахнет. В случае если придется применять второй принцип, то расчеты несущей способности свай выполняются "традиционным" способом в соответствии с основными положениями СП 24.13330 учитывая при этом негативное трение при оттаивании. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчет свайных фундаментов на карстах | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2008 11:19 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |