Непрочитано 02.11.2015, 11:12 #1
Расчет свайных фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
Оля1980
 
инженер-проектировщик
 
Иваново
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 73

Добрый день!
Подскажите кто считал свайные фундаменты при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II, грунты пластичномерзлые, может кто-нибудь сможет прислать пример расчета.
Спасибо!
Просмотров: 3769
 
Непрочитано 02.11.2015, 12:03
#2
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


а по I му принципу почему нельзя?

----- добавлено через ~3 мин. -----
какие там грунты в основании?
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 12:45
#3
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


На всю высоту выработки скважины 14 м суглинки или супеси или пески пластичномерзлые, по результатам термометрических наблюдений температура мерзлых грунтов от -0,3 до -0,9 градусов. Из ГГЭ пришло замечание, сделать расчет по 2 принципу,т.к. с такими грунтами по 1 принципу даже с термостабилизаторами грунты поплывут весной и летом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
На эти фундаменты устанавливается ВЛ 220 кВ
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 12:58
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


7.3 Расчет оснований и фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II
СП 25.13330. для свайных фундаментов расчет ведется в соответствии с требованиями СП 24.13330, с учетом указаний 7.3.15 - 7.3.17.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:21
#5
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Я нашла в СП расчетные формулы, а в СП 24.13330.2011 пункт 7.3.15 последний в своем разделе.
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:26
#6
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Расчет по 1 принципу подразумевает, что в течение всей эксплуатации, грунты будут сохранены в мерзлом виде.
А это значит, что температура грунта круглогодично должна быть отрицательной, следовательно, грунты не пластичномерзлые, а твердомерзлые.
Если у вас таковые условия, то расчеты делайте по СП 25.13330.2012. "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".
Для удобства делайте в табличном виде
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 02.11.2015 в 13:38. Причина: Правка
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:37
#7
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


Это как раз первый принцип, он нам не подходит.
I принцип — вечно мерзлое состояние грунта основания сохраняют в течение всего периода строительства и эксплуатации здания или сооружения;
II принцип — вечномерзлые грунты оснований используют в оттаявшем состоянии с оттаиванием на расчетную глубину до начала возведения или в процессе эксплуатации здания.
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:38
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


, вы правы, перепутал я, исправил
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:42
#9
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


И твердомерзлыми они не будут, при такой температуре,что я писала выше, грунты пластичномерзлые. Нет у вас примера расчета по 2 принципу?
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:49
#10
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Неа, только по 1 принципу примеры у меня
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 13:52
#11
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Оля1980, не такая уж и плохая температура, попробуйте предоставить им прогнозный расчет что не будет растепления со стабилизаторами
Jenec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 13:55
#12
Оля1980

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 06.11.2013
Иваново
Сообщений: 73
<phrase 1=


У нас нет спец программы для такого расчета, а потом там упирается всё в обслуживание и мониторинг, это тайга 112 км трассы ВЛ, и зимой покров снежный 1,5м...

----- добавлено через ~1 мин. -----
7.3.5 Расчет оснований и фундаментов по деформациям с учетом совместной работы основания и сооружения следует производить исходя из условия

(7.18)

где Ff - расчетные усилия, возникающие в элементах конструкций сооружения при неравномерных осадках оттаивающего основания;

Ffd - предельные значения сопротивления элементов конструкции сооружения, рассчитываемые по нормам проектирования соответствующих конструкций;

gс - коэффициент условий работы системы «основание-сооружение», принимаемый равным 1,25;

gn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2, 0,95 и 0,9 соответственно для сооружений I, II и III уровней ответственности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
где расчетные усилия д.б. меньше предельных значений сопротивления
Оля1980 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 14:32
#13
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Оля1980 Посмотреть сообщение
Из ГГЭ пришло замечание, сделать расчет по 2 принципу,т.к. с такими грунтами по 1 принципу даже с термостабилизаторами грунты поплывут весной и летом.
Можете тактично указать эксперту на значения глубины сезонного оттаивания согласно ИГИ, и если эта глубина не сливается с уровнем ВМГ, то "идет товарищ эксперт - лесом".

По факту, если это ВЛ без термостабилизаторов, то у вас сейчас первый принцип, который обеспечивается естественной вентиляцией фундаментов. Соответственно расчеты нужно делать на расчетные температуры соответствующие данному типу сооружений и учетом температурного (прогнозного) коэффициента, при этом последний может получиться = 0 и только в этом случае можно будет сказать что первым принципом тут не пахнет. В случае если придется применять второй принцип, то расчеты несущей способности свай выполняются "традиционным" способом в соответствии с основными положениями СП 24.13330 учитывая при этом негативное трение при оттаивании.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайных фундаментов при использовании многолетнемерзлых грунтов по принципу II

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Расчет свайных фундаментов на карстах Михаил1983 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.04.2008 11:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44