Непрочитано 17.11.2008, 18:45
Максимальная разность осадок фундаментов смежных стен
acid
 
Сообщений: n/a

Собственно..
Для чистого примера - торцевая и продольная стены ввиду разности их загружения при одинаковой ширине подошвы фундамента(ну нет у заказчика других плит!) имеют естественно разную осадку. Где можно увидеть максимальную разность осадок фундаментов смежных стен кирпичных зданий? В СНиПе "основания зд и соор-й" только относительная...
Просмотров: 32858
 
Непрочитано 27.09.2016, 16:34
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Т.е. даже разница в расчетных осадках в 6мм смогла "треснуть" стену и тем самым уменьшить ее жесткость. Правильный вывод?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 07:00
#22
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Т.е. даже разница в расчетных осадках в 6мм смогла "треснуть" стену и тем самым уменьшить ее жесткость. Правильный вывод?
Да. Как вариант, надо жестче армировать фундаменты вдоль лент, повышать жесткость стен монолитными поясами и т.п.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:09
#23
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Как вариант, надо жестче армировать фундаменты вдоль лент, повышать жесткость стен монолитными поясами и т.п.
И это 100% гарантирует отсутствие подобных трещин?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 10:53
#24
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
И это 100% гарантирует отсутствие подобных трещин?
Вопрос наличия в природе чего-либо абсолютного или 100-процентного вообще подвергается сомнению.
Я лишь о том, что широко принятое армирование ленточных фундаментов рабочей арматурой по ширине вызывает большие вопросы. В частности на участках изменения силовых потоков, вроде Т и Г-образного пересечения несущих и самонесущих стен из мелкоштучных материалов, фасадах с большими проемами вроде спортивных залов или школ и т.п.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:53
1 | #25
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Делайте выводы.
Offtop: Делаем..., что не обязательно здесь фундамент виноват..
Вложения
Тип файла: docx 2.docx (892.3 Кб, 261 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 12:58
#26
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Делаем..., что не обязательно здесь фундамент виноват..
Виноват все-таки фундамент, ИМХО. Тем более, что здание двухэтажное. К тому же лопнули и бетонные блоки подвала на расстоянии около 2 метров.
Хотя версия интересная. Откуда, кстати, вырезка?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 14:15
2 | #27
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
К тому же лопнули и бетонные блоки подвала на расстоянии около 2 метров.
И трещина там со сдвигом берегов?

Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Откуда
Во вложение глянь.
Вложения
Тип файла: docx 8.docx (647.9 Кб, 188 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 06:06
#28
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И трещина там со сдвигом берегов?
Да, средняя часть здания осела больше.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Максимальная разность осадок фундаментов смежных стен

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. p_sh Железобетонные конструкции 9 04.11.2005 14:04