06.03.2009, 09:36 | #1 | |
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора
инженер-строитель
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 9423
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
там фишка такая что все замкнутые контура вокруг реактора нагреваются, и арматурные сетки получается использовать нельзя, бетон разрушаться будет. Убрал сетки, требуют расчёт бетона
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Чистый бетон на растяжение от нагрева считать надо! И не важно какого уровня ответственности конструкция.
Вам известна максимальная температура нагрева бетона? Сейчас скину скан формулы, по которой надо подобрать класс бетона в зависимости от требуемого Rbt.. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Из ВСН 361-85:
4.2.28. Для изготовления опор (под оборудование) следует применять бетон марки не ниже М200 с заполнителем в виде щебня или гравия фракции 5 - 12 мм. 4.2.29. Удельное давление на опору от усилий затяжки фундаментных болтов не должно превышать 700 Н/см2. 4.2.30. Бетонные опоры должны быть снабжены металлической пластиной... Из СП: 5.1.5 Для железобетонных конструкций рекомендуется применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. 5.1.6 ....Для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной отрицательной температуре наружного воздуха в холодный период от минус 5 °С до минус 40 °С, принимают марку бетона по морозостойкости не ниже F75.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
вот источник - http://dwg.ru/dnl/1384 (жаль архив битый)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что-то тут путаться начинает. А возможно я не в курсе.
Ну нагрелся бетон. Расширился. И что? Ему кто-то в этом мешает? Пусть расширяется и сжимается, расширяется и сжимается, как гармошка
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну а это уже вопрос ВИДа бетона. Например, жаропрочный бетон и т.д. Но не класс.
По ГОСТ 20910-90 самый низкий класс бетона на портландцементе по жаропрочности предполагает нагрев бетона до 300 град., при этом остаточная прочность 80%.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2009 в 14:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52
|
ECM, в паспорте на реакторы указывается растояние до металлических конструкций при допустимом их нагреве. Мы не укладывались в это расстояние и при армировании плиты использовали изоляцию арматуры в местах перевязки из ПВХ, чтобы избежать этого замкнутого контура.
|
|||
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
|
спасибо, отличный способ
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях | Prokurat | Железобетонные конструкции | 16 | 21.11.2006 14:28 |