Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ?
uri555459
 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 5

Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? Грунт глина , грунтовые воды далеко . Отзовитесь , на днях приступаю к строительству !!!!
Просмотров: 26208
 
Непрочитано 08.04.2013, 22:42
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Для гарантии возьмите 400мм. Хотя, лучше - подробная информация о конструкции здания, расчет и конструирование. Цена ошибки на фундаментах - себе дороже.

Последний раз редактировалось Injener-81, 08.04.2013 в 22:43. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 22:48
#3
uri555459


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 5


А 250 не выдержит ? Будет еще подушка 10-15сантиметров из песка и пенополистирол 5 сантиметров . Двойное армирование с шагом 200мм
uri555459 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 22:49
#4
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от uri555459 Посмотреть сообщение
Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? Грунт глина , грунтовые воды далеко . Отзовитесь , на днях приступаю к строительству !!!!
Мало вводных данных. Класс бетона, класс, диаметр, шаг арматуры, защитный слой верхний-нижний, шаг несущих стен?
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 22:51
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Для гарантии возьмите 400мм.
600
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2013, 22:56
#6
uri555459


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 5


Бетон М300 , Шаг арматуры 200мм , Арматура композитная диаметр 8мм , Несущие стены Газобетон D400 375мм , шаг стен по периметру и в центре дома , дом 10 на 10
uri555459 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 23:23
1 | #7
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Вот почитай, мужик строит почти такое же на 20 см плите, но мне не нравится, как-то хлипко, на мой взгляд:
http://victorborisov.livejournal.com...82%D0%B2%D0%BE
Я делал кирпичный дом на плите 300 мм, арматура 12АIII с шагом 200х200 по верху\по низу, бетон В15. Шаг несущих стен - примерно 7 метров. с подсыпкой из щебня и экструдированным пенополистиролом в качестве утеплителя по основанию. Вроде сезон простоял нормально, что потом было не знаю .
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 00:51
#8
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от uri555459 Посмотреть сообщение
и пенополистирол 5 сантиметров
Пенополистирол под фундаментной плитой?
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 03:17
#9
neive


 
Регистрация: 25.08.2012
Сообщений: 56
<phrase 1=


подвал есть или тех. пространство какое? А то два этажа вверьх, да один вниз
neive вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 12:51
#10
uri555459


 
Регистрация: 08.04.2013
Сообщений: 5


да под плитой пенополистирол
uri555459 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 12:55
#11
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


тогда исх. данные: плита 250мм. основание:пенополистирол. Какое эр сжатия у пенополистирола?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:08
#12
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от uri555459 Посмотреть сообщение
композитная диаметр 8мм
может лучше стальную????
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:40
#13
MMH

учеба
 
Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43


Я думаю выдержит, посмотри серию ленточных фундаметов ФЛ, там помоему толщина от 300 мм начинается, армированой одной сеткой снизу, на них стоят 5-ти этажки кирпичные с совковых времен, если сомневаешься, сделай по аналогии это серии.
MMH вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:46
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Не надо путать ленточные фундаменты с плитой. Разные жесткости и характер работы.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 14:47
#15
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


на бермудах так и строят
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:00
#16
MMH

учеба
 
Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Не надо путать ленточные фундаменты с плитой. Разные жесткости и характер работы.
Если плитный фундамент, то тем более выдержит, нужно будет только предусмотреть 2 сетки.

Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
на бермудах так и строят
Был на бермудах? или сравниваешь со своим колхозом?
MMH вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 15:29
#17
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


2 сетки по низу или по верху? наверное лучше по центру - как думаете? нужен совет специалиста)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 16:08
#18
MMH

учеба
 
Регистрация: 17.05.2007
Бермудские острова
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
2 сетки по низу или по верху? наверное лучше по центру - как думаете? нужен совет специалиста)
Сетку обычно ставят в растягивающей зоне бетона, в плитном фундаменте это будет внизу под стенами и между стенами вверху, поэтому проще поставить 2 сетки.
MMH вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:08
#19
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


композитную арматуру (она же стеклопластиковая) в топку, берите металл, он и дешевле, и прочнее и жёстче (повышается трещиностойкость). Под пеноблоки лучше ленточный фундамент с высотой ленты не менее 600 (пеноблоки очень хрупкий материал: неравномерная просадка или пучинистость изогнёт плиту и пеноблоки затрещат). Очень желательно что-бы фундамент был защищён против пучинистости.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2013, 17:41
#20
cira_1


 
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 26


здесь главное сейчас правильно заармировать фундаментную плиту, если Вы уже решились на 250 мм, также Вам уже писали надо хорошо уплотнить грунт, не только ручными трамбовками, но и машинами, послойное уплотнение, чтобы когда будет осадка, была одинакова, армируйте двумя сетками диаметром не менее 14 в двух направлениях и шаг 100мм