Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи
Жека ЦПП
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 96

СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
8.3.22 Требуемую расчетную длину анкеровки арматуры с учетом конструктивного решения элемента в зоне анкеровки определяют по формуле:
lan = al0,an As,cal / As,ef, (8.3)
As,cal, As,ef - площади поперечного сечения арматуры, соответственно требуемая по расчету и фактически установленная.

Если по расчету площадь поперечного сечения арматуры не требуется As,cal=0 для данного случая, то фактическую длину анкеровки принимать не менее 15 ds или 200 мм. Прав ли я?
Просмотров: 72121
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:51
1 | #21
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то анкеровка требуется из-за склона.
да разве это склон? Свайный фундамент с плитным ростверком под коттедж - тут бы и шарнирного сопряжения было достаточно. Если есть желание заанкеровать, то конструктивно, как у автора этого топика.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 14:27
1 | #22
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


наличие склона никак не влияет на заделку свай.
можно срезать все выпуски и все тоже самое будет.
выпуски из свай в случае жесткого плитного ростверка оставляют для красоты.
есть выпуски или нет, они все равно не будут работать, т.к. жесткость плитного ростверка на порядок выше жесткости свай и на сваи усилия не пойду, как ни анкеруй.
съехать ростверк тоде не может хоть в 50мм проникновения оголовка, хоть 50мм + арматура.
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 09:04
#23
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
если бы ростверк был балочным и его сечение было соизмеримо с сечением свай, тогда еще можно было бы голову ломать как там автор планировал - жесткая заделка или шарнир.
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КСП.png
Просмотров: 376
Размер:	69.7 Кб
ID:	217011  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 17:21
1 | #24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
У меня ростверк по сваям высотой 400мм, при этом верхние 200мм объединены плитой (ширина ростверка 600мм). Это вроде как КСП, но не совсем.
на фото ровное дно котлована, вот я и решил, что плита.
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли?

Тогда трудно сказать как в проекте было принято. Но 90% что шарнир и выпуски для красоты и можно так оставить. Автора не найта что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 21:43
#25
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
как вы теперь будете ребра создавать, утеплителем что ли
Рельеф будет создаваться пустотозаполнителем поверх подбетонки с гидроизоляцией. Объём пустотозаполнителя - 30м3. В качестве пустотозаполнителя был выбран пенопласт, поверх которого будет уложена фанера 6мм для исключения продавливания при выполнении работ. Дальнейшая судьба пустотозаполнителя неважна - плита самодостаточна.

Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Автора не найта что ли?
Автор проекта подвала доступен, но автору были обещаны выпуски по 400мм Есть ещё один нюанс - свайное основание и подвал проектировались разными конструкторами. Жесткое защемление хотел сделать конструктор свайного основания, конструктор подвала принял это как руководство к действию. Конструктор свайного основания недоступен.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:16
#26
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2019, 09:30
#27
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
а цена работ, материалов и времени не больше, чем цена сэкономленного бетона?
Меня терзали те же сомнения. Пенопласт с покрытием из фанеры получается почти в два раза дешевле бетона, но это не главное. Главное - это существенно меньший вес. 75 тонн - это почти 10% от веса здания (включая временные нагрузки). Дом и так уже монстроидальный получается.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:36
#28
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Прошу прощения, снова подниму тему. Теперь вопрос в защите выпусков арматуры свай от возможной коррозии. Так получилось, что при погружении свай был пробит напорный горизонт, который не был обнаружен при проведении ИГИ ("специалисты" его продолбали, хотя одной из скважин пробили линзу). Давление в напорном пласте 1 атм, глубина залегания -4.5 метра от текущего уровня подбетонки, дебет - 20м3 в час. На ликвидацию прорыва по сваям ушло почти два года. После ликвидации прорыва путём нагнетания тампонажной смеси в напорный пласт на всякий случай был выполнен пластовый дренаж по всем правилам (с подбором фракций по классической методике).
Поверх пластового дренажа сделана подбетонка. Подбетонка покрыта битумным праймером и наплавлена "адская" гидроизоляция (5.5 кг/м2), торцы свай покрыты битумной мастикой. Примыкания гидроизоляции к сваям будут заделаны наплавляемой бандажной лентой (фото пока нет).
По проекту защитный слой рабочей арматуры ростверка для нижней арматуры 50мм. Тело сваи заходит в ростверк также на 50мм. Две из четырёх нитей нижней арматуры ростверка проходят над телом сваи, то есть эти нити фактически ложатся на битумное покрытие оголовка сваи. Есть у меня подозрение, что защитный слой внизу ростверка нужно увеличить, чтобы тело сваи не имело прямого контакта с арматурой ростверка. Или я неправильно мыслю? Есть ли смысл обмотать оголовки свай бентонитовым шнуром?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1035[1].jpg
Просмотров: 297
Размер:	257.0 Кб
ID:	217437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1049[1].jpg
Просмотров: 295
Размер:	545.1 Кб
ID:	217438  
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 00:31
1 | #29
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Обматывали выпуски свай бентонитовым шнуром 5х10, по периметру выпусков снаружи, вроде не сгнило, но там вдавливающая.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 10:17
1 | #30
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
В вашем случае это не принципиально.
ТехноНИКОЛЬ как раз предлагает обматывать сваи шнуром при высоком УГВ:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ги_сваи.JPG
Просмотров: 587
Размер:	162.7 Кб
ID:	217544
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 13:30
#31
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Каркасы ростверков всегда монтируются непосредственно на головы свай, однако они (головы) битумом обычно не обмазываются по срезу.
Спасибо! Но у меня сваи сидят в обводнённых грунтах, поэтому я и изолировал их. УГВ опущен на 3 метра с пассивным сбросом, напорный горизонт запечатан тампонажной смесью, пластовый дренаж сделан из-за возможного прорыва напорных вод. В данных момент пластовый дренаж выключен из работы, так как вся вода (грунтовая и, возможно, просачивающаяся напорная) перехватывается кольцевым дренажом, сидящим на более низких отметках и также выполненным по всем правилам. На тот случай, если это всё поломается, сделана гидроизоляция. Примыкания к сваям промазал битумной мастикой и проклеил наплавляемой битумной бандажной лентой.

А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 16:59
1 | #32
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
А я могу поднять арматуру ростверка на 20-30 мм от торца сваи?
Конечно, почему нет. Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2019, 19:00
#33
AndreyPo


 
Регистрация: 24.04.2016
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Только ростверк придется выше делать или каркасы ниже.
Спасибо! Арматурные каркасы оставлю как есть, просто увеличу защитный слой бетона в ростверке.
AndreyPo вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 12:11
#34
Leoman

на подхвате
 
Регистрация: 04.11.2019
Ukraine
Сообщений: 50


Здрастрасте всем. У меня вопрос по теме. Загибается ли анкеровочная арматура сваи в тело ростверка или она обязательно должна анкероваться только вертикально? Если допустим на 300 мм она входит в тело ростверка, а на остальные 300 загибается в тело. Это нормально для жесткого сопряжения?
Просто сваи унифицирую и в главный ростверк они с выпусками 600 мм, а для меньших ростверков плитная часть всего 500 мм и такая большая анкеровка не нужна. Вот я и думаю в пп дописать что выпуски выгнуть или срезать на 300 мм?
Leoman вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2021, 04:19
#35
eloxwork


 
Регистрация: 05.04.2021
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Leoman Посмотреть сообщение
Здрастрасте всем. У меня вопрос по теме. Загибается ли анкеровочная арматура сваи в тело ростверка или она обязательно должна анкероваться только вертикально? Если допустим на 300 мм она входит в тело ростверка, а на остальные 300 загибается в тело. Это нормально для жесткого сопряжения?
Просто сваи унифицирую и в главный ростверк они с выпусками 600 мм, а для меньших ростверков плитная часть всего 500 мм и такая большая анкеровка не нужна. Вот я и думаю в пп дописать что выпуски выгнуть или срезать на 300 мм?
Зачем обрезать, просто загните, если диаметр арматуры позволяет. Конструктивно да, достаточно 300 мм, вообще длина по СП 63 проверятся п. 10,3,25

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если у вас нет выдергивающего усилия (или вы его не можете просчитать), то я бы все-таки отталкивался от рабочего стержня сваи, и так как СП диктует для ваших условий жесткое защемление, то сделал бы его таковым на 100 процентов - на 40d, к тому же, если вы не будете огалять арматуру и заводите сваю целиком в плиту, то на плитную часть ростверка у вас уйдет больше бетона ровно на размер заведения сваи в плиту, помноженный на площадь ростверка, так как нужно соблюдать проверку на продавливание и поперечную силу...

А если есть выдергивающие усилия, как вести расчет? Какие пункты СП?
eloxwork вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2021, 11:50
#36
Tematimur


 
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2


Здравствуйте, у меня такой вопрос: свая защемляется в тело ростверка на 100мм выпуск арматуры составляет 400мм, при срубке свай произошло откалывание угла сваи ниже проектной отметки, соответственно арматура гордилась. Стоит восстанавливать сваю, или же не обязательно, так как она все равно будет в теле ростверка?
Tematimur вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 04:33
#37
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Tematimur Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня такой вопрос: свая защемляется в тело ростверка на 100мм выпуск арматуры составляет 400мм, при срубке свай произошло откалывание угла сваи ниже проектной отметки, соответственно арматура гордилась. Стоит восстанавливать сваю, или же не обязательно, так как она все равно будет в теле ростверка?
Если отколовшийся участок перекрывается телом ростверка, то нет, при условии что оставшаяся горизонтальная поверхность сваи имеет площадь не менее 70% от площади сечения целой сваи
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2021, 06:40
#38
Tematimur


 
Регистрация: 29.06.2021
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если отколовшийся участок перекрывается телом ростверка, то нет, при условии что оставшаяся горизонтальная поверхность сваи имеет площадь не менее 70% от площади сечения целой сваи
Спасибо, а есть ссылки в каком СНиПе это можно почитать, или может рекомендации, пособия какие?
Tematimur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Диаметр выпусков и диаметр арматуры Percev Железобетонные конструкции 17 18.08.2017 07:44
Длина анкеровки продольной арматуры в ростверке или фунд. ленте dextron3 Основания и фундаменты 11 25.09.2009 11:30
Подсчет арматуры буронабивной сваи Серега Основания и фундаменты 2 13.04.2009 14:30
Залили сваи а геология оказалась не верна Николай23 Основания и фундаменты 28 16.09.2008 16:40