Непрочитано 25.11.2015, 15:53 #1
Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это?
Lana_Borisenko
 
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 1

Помогите, пожалуйста!
Я инженер ПТО. Наша фирма монтировала трубопроводы 5 категории! в здании ВПУ на ТЭЦ. Заказчик требует от нас исполнительные схемы на трубопроводы (в аксонометрии), сварочные формуляры, акты на узк, и прочую сварочную документацию.
В договоре прописано, что исполнительная документация сдаётся в соответствии с регламентными документами. В проекте прописан РТМ-1с и Руководство по безопасности Выпуск 67 от 2013г.
Судя по информации, которая указывается в этих документах, мы должны сдать только акт на чистоту, акт ответственных конструкций, акт на ГИ трубопроводов.

Заказчик говорит, что я не права, и он ХОЧЕТ, чтобы мы делали эту документацию, не обосновывая ничем своё желание.
Может я в чём-то не права, объясните кто прав? и чем ещё можно подтвердить мою правоту???
Просмотров: 5799
 
Непрочитано 25.11.2015, 19:12
1 | #2
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


(PTM-lc) РД 153-34.1-003-01

21. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

21.1. Монтажная (ремонтная) организация оформляет на сварочные работы техническую документацию по следующим изделиям и узлам энергетического оборудования:
а) трубным системам паровых котлов рабочим давлением Рр > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) (в том числе по трубопроводам в пределах котла и турбины);
б) трубным системам водогрейных котлов (в том числе по трубопроводам в пределах котла) с температурой Тв > 115 °С;
в) трубопроводам пара и горячей воды категории I диаметром Дн > 51 мм и трубопроводам пара и горячей воды II— IV категорий диаметром Дн > 76 мм, на которые распространяются правила Госгортехнадзора России;
г) газопроводам на территории монтируемого объекта;
д) мазутопроводам давлением Рр  1,6 МПа (16 кгс/см2);
е) трубопроводам системы регулирования и системы смазки турбины и питательных насосов;
ж) трубопроводам теплоснабжения, подпадающим под действие правил Госгортехнадзора России (см. сноску *1 к табл. 18.4), диаметром Дн > 76 мм;
з) сбросным, растопочным, дренажным, выхлопным трубопроводам диаметром Дн > 76 мм.
Для остальных трубопроводов техническая документация на сварочные работы не оформляется.
21.2. Формы технической документации, рассмотренные в настоящем разделе и приведенные в приложении 27, являются рекомендуемыми. Могут быть использованы другие формы при условии, что в них отражена требуемая информация.
По трубопроводам, на которые не распространяются правила Госгортехнадзора России (газопроводы, тепловые сети, трубопроводы водоснабжения и канализации и др.), техническая документация на сварочные работы должна включать сведения, оговоренные соответствующими СНиП или другими нормативными документами.
и Таблица 18.5 там же

Последний раз редактировалось KarpAS, 25.11.2015 в 19:53.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 07:38
#3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,814


Цитата:
Сообщение от Lana_Borisenko Посмотреть сообщение
Заказчик говорит, что я не права, и он ХОЧЕТ, чтобы мы делали эту документацию, не обосновывая ничем своё желание.
Сделайте выкопировку из правил, где написано, какая документация оформляется на такие трубопроводы.
Сделайте выкопировку из договора, где написано, какие исполнительные документы должны оформляться.
Напишите письмо такого вида:
Бла-бла-бла, так и так, поскольку требуемые исполнительные документы не входят в договор и действующую НТД, данная исполнительная документация может быть выполнена за отдельную плату по дополнительному соглашению.
Можно и коммерческое предложение приложить: страница заполненного акта N-рублей, исполнительная схема А4 - X-рублей, А3 - 2Х-рублей и т.д.
С уважением, самый генеральный директор ООО "РиК".
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 08:09
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вообще-то не надо путать исполнительную документацию и "сварочную и т.п."

Исполнительная документация должна делаться на всё (и не только на трубопроводы). Как минимум, в виде записи на рабочих чертежах о выполнении в соответствии с ними. Это и должно быть выполнено, в том числе и аксонометрия если она была в проекте.

А вот по поводу дополнительных документов - технической документации на сварочные работы можете поотбиваться. Т.е. надо разделить понятия и отказываться только от того, что вы действительно не должны делать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2015, 20:45
#5
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


А эти трубопроводы относятся к ОПО? Если да, то там дофига надо в соответствии с требованиями ФНП на сварочные работы на ОПО.
singelschucher вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Заказчик требует Делать сварочную документацию и исполнительные схемы на трубопроводы 5 категории. Правильно ли это?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19