В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент и горизонтальные силы на длину стены? С вертикальной нагрузкой понятно, а вот силы и моменты, что-то нигде не нашел указаний.
Просмотров: 20863
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:18
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
если стену из картинке в посте 12 поделить по длине на 5, 8 , 100500 частей - то из картинки, человеческой логики и "определения момента" следует, что в каждой точке следует принимать указанное значения момента без всяких дополнительных манипуляций с шириной стены.
Получается М*100500 = M*5 = M*8. Никакой логики, тем более человеческой в таком равенстве нет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- для простого инженера ваше мнение звучит следующим - да , нужно приведенный на картинке поста 12 момент поделить на длину стены и получится значение момента на 1 пог. стены.
Как же иначе может быть? Для момента Мх это так и есть.

Последний раз редактировалось румата, 25.12.2020 в 17:23.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:28
#22
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получается М*100500 = M*5 = M*8. Никакой логики в, тем более человеческой в таком равенстве нет.
- я не настолько умный, не понял что написано. Предложу другой вариант своего имхо:
плита-пустотка размером 1000х7200 по нагрузкой 600 кг/м2 - момент в ней 7,2^2*6/8 = 38.88 кН*м;
по производственно необходимости меняем ее на плиту размером 1500*7200 и (из вашего ответа) следует что теперь момент 38,88*(1500/1000) = 58,32 кН*м;
(собственный вес плиты не учитывал)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:00
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
(из вашего ответа) следует что теперь момент 38,88*(1500/1000) = 58,32 кН*м;
Конечно. При той же нагрузке на плиту в 600кг/м2 так и будет. При полутораметровой ширине плиты суммарная нагрузка на балку станет равна 1,5*600*7,2, а при метровой 1*600*7,2. При этом погонный момент на 1м ширины плиты останется равным 38,88кН*м/м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 30
Размер:	2.1 Кб
ID:	232996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 32
Размер:	18.6 Кб
ID:	232997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 174749.png
Просмотров: 31
Размер:	12.7 Кб
ID:	232998  
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:08
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Обратите внимание на картинки из вложений. На первой ясно указано, что нагрузки в результатах суммарные. И даже выводятся они в окне МКЭ как сосредоточенные при том, что на изополе погонных моментов мы видим совсем другое значение изгибающего момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 180821.png
Просмотров: 40
Размер:	58.7 Кб
ID:	232999  

Последний раз редактировалось румата, 25.12.2020 в 18:37.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:38
#25
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673


Вот во вложении изополе продольных сжимающих напряжений. Путем не хитых математическийх действий можно оценить суммарную продольную силу в стене.
1. Среднее по шкале напряжение сжатия по высоте плиты будет равно (-195-130)/2 = -162
2. При заданной толщине стены 0,2м находим погонное по длине стены продольное усилие равное -162*0,2 = -32,4
3. Суммарное продольное усилие в стене при ее длине в 4м будет равно -32,4*4 = -129,6 что очень похоже на точно вычисленное значение -148,9.
Жаль мономах не отображает числовые значения напряжений в стенах, тогда б мое значение продольной силы практически совпало с табличным.

Тоже самое и с моментами из плоскости стены за исключением того, что изополе моментов отображается погонным и его дополнительно не нужно пересчитывать через толщину стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 182706.png
Просмотров: 45
Размер:	59.8 Кб
ID:	233000  
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. Sergik-ik Каменные и армокаменные конструкции 16 15.08.2012 15:21
Если в спальне альков,для расчета КЕО 1м берется от стены или от него? archnastya Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2011 10:42
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54