Здравствуйте!
Строю 2-х этажный дом для постоянного проживания. Зимы у нас довольно суровые (до -40 С), поэтому долго ломал голову на предмет утепления стены. В итоге выбрал вариант трехслойной стены с облицовкой из керамического кирпича.
В этом году уже перекрыл цоколь (рис. 1).
Изначально планировал конструкцию стены так, как показано на рис. 2. В качестве утеплителя планировалось использовать пенополистирол.

После долгих консультаций (уже после постройки фундамента), принял решение использовать вместо полистирола базальтовую минплиту (по крайней мере в местах непосредственной близости с дымоходом). Также решил добавить вент. зазор между утеплителем и облицовкой. Этот вариант показан на рис. 3.

Собственно вопрос: т.к. толщина стены увеличится на 5 см, то у меня возникли сомнения по поводу опирание облицовочного слоя на фундамент.

А что скажете вы, люди добрые?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1142
Размер:	2.4 Кб
ID:	28912  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 3159
Размер:	18.3 Кб
ID:	28913  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2782
Размер:	19.6 Кб
ID:	28914  

Просмотров: 21944
 
Непрочитано 15.11.2009, 08:22
#2
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


По правилам кладки в принципе ничего не нарушено, но швы в горизонтальных консольных рядах надо проармировать. Я бы увеличил пояс до наружной версты и сделал термовкладыш. Гибкие связи ничего не несут, а нагрузка ничего 6*1, 8*0,12=1.3 т/м. (нормативная). В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях, увы, не держится.
В местах примыкания к проёмам и в уровне перекрытия сгораемый утеплитель (если таковой останется) заменяется на несгораемый.

Последний раз редактировалось sawhorse, 15.11.2009 в 12:48.
sawhorse вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 09:25
#3
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


----
Liam вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 11:05
#4
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от zloe Посмотреть сообщение
А что скажете вы, люди добрые?
В таких видах кладок облицовочный слой в полкирпича должен иметь надежное и устойчивое опирание. В идеале лучше было вывести торец опорной консоли заподлицо с наружной поверхностью облицовочного слоя, а между ним и плитой перекрытия, как правильно подметил sawhorse, установить термовкладыш и проармировать два-три нижних шва.

Последний раз редактировалось selega, 15.11.2009 в 11:12.
selega вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 11:14
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


пардон, а подвал в здании есть? если есть, то Ваше утепление выше цоколя - фуфло полнейшее. потому что нет утепления стены подвала.
P.S. утеплителем надо прикрывать и торец пустотной плиты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 13:05
#6
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях ?
Это на территории Московской области запрещены трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.
В Москве запрещено применение многопустотного кирпича в качестве облицовки слоистых стеновых ограждающих конструкций зданий.

Последний раз редактировалось vlads, 15.11.2009 в 15:31.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 13:14
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон, а подвал в здании есть? если есть, то Ваше утепление выше цоколя - фуфло полнейшее. потому что нет утепления стены подвала.
P.S. утеплителем надо прикрывать и торец пустотной плиты.
Скорей всего товарищ планирует утеплять полы.
По поводу запрета кладки в Москве много писулек понаписано, но к коттеджному строительству (а тем более в Сибири) они никакого отношения не имеют.
Что касается узла - пустоту заполните колотым кирпичем или раствором, уложите поверх кладочную сетку по всему периметру, покройте ее защитным слоем раствора (в зоне установки утеплителя). Никуда ваша облицовка не денется.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:25
#8
zloe


 
Регистрация: 12.11.2009
Сибирь
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
По правилам кладки в принципе ничего не нарушено, но швы в горизонтальных консольных рядах надо проармировать. Я бы увеличил пояс до наружной версты и сделал термовкладыш. Гибкие связи ничего не несут, а нагрузка ничего 6*1, 8*0,12=1.3 т/м. (нормативная). В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях, увы, не держится.
В местах примыкания к проёмам и в уровне перекрытия сгораемый утеплитель (если таковой останется) заменяется на несгораемый.
Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Скорей всего товарищ планирует утеплять полы.
По поводу запрета кладки в Москве много писулек понаписано, но к коттеджному строительству (а тем более в Сибири) они никакого отношения не имеют.
Что касается узла - пустоту заполните колотым кирпичем или раствором, уложите поверх кладочную сетку по всему периметру, покройте ее защитным слоем раствора (в зоне установки утеплителя). Никуда ваша облицовка не денется.
Цоколь у меня утеплен экструдированным полистиролом и выполнена обратная отсыпка до нижнего края монолитного пояса, поэтому цоколь, считаю, достаточно утеплен. К тому же, как правильно подметил Liam, полы в будущем действительно будут утепляться.
По поводу запрета, много смотрел информации по этому поводу. Везде речь идет о многоэтажном строительстве, в стене высотой не более 2 этажей, насколько я знаю, никто ничего не запрещал. Да и я, собственно не вижу тут ничего страшного.

Пояс, к сожалению, увеличить уже не получится, т.к. он уже возведен, приходится исходить из того, что есть. Меня смущает именно тот факт, что облицовочный кирпич будет опираться на консоль всего 2 см (имеется ввиду если сделать проекцию облицовки на мон. пояс). Вы считаете, если проармировать первые 2-3 ряда кладки, этого будет достаточно? Может быть для большей уверенности сделать армопояс в уровне перекрытия 1 этажа?
Или может все таки остановится на изначальном варианте (10 см утеплителя без возд. прослойки)???
zloe вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 07:52
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.

Армопояс заармирован странно.

Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.

Если так: Нажмите на изображение для увеличения
Название: цоколь.jpg
Просмотров: 2382
Размер:	24.5 Кб
ID:	28950
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 09:38
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя
следуя этой логики вентзазор вобще не нужен, на практике реално выполнимо 15-20 ммм
zloe, опирания плиты достаточно 90-120мм
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 10:07
#11
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


вентзазор нужен, и нужны продухи внизу и вверху стены, либо незаполненные вертикальные швы. имхо.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 22:47
#12
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983


Надо определиться: это вентилируемый фасад или кладка типа В по серии 2.130-8.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:14
#13
DeMarko

Конструктор
 
Регистрация: 26.07.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


А почему бы не увеличить армопояс под кладку, заармировать его по-человечески и голову не ломать.
DeMarko вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:49
#14
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


лучше делать как вентфасад, т.к. при применении эффективного утеплителя весьма вероятен конденсат на внутренней стороне облицовочной версты. и условия службы утеплителя в вентфасаде более благоприятны.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 02:12
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.

Армопояс заармирован странно.

Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.

Если так: Вложение 28950
А почему жестко? По сути вопроса я считю что у автора впринцепе узел 3 нормально сделан: нагрузка от наружней версты свободно уходит под углом 45 в пояс а далее на стену.Единственное что плохо что превые три ряда кирпечей не с чем не завязаны. Может хотябы в пустоты политы заделать арматуру,обетонировав и завязать с кирпичем.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:27
#16
zloe


 
Регистрация: 12.11.2009
Сибирь
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DeMarko Посмотреть сообщение
А почему бы не увеличить армопояс под кладку, заармировать его по-человечески и голову не ломать.
Армопояс уже выполнен и цоколь уже перекрыт, поэтому что то исправить уже проблематично. Приходится исходить из того, что есть.

Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
следуя этой логики вентзазор вобще не нужен, на практике реално выполнимо 15-20 ммм...
Объясните мне, нужно ли делать вент. зазор при ширине внутр. версты 38 см? Или все таки можно и без него?

Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
zloe, опирания плиты достаточно 90-120мм
Я в курсе. У меня опирание выполнено порядка 130мм. На схеме показан не разрез стены, на которую опирается плита, а боковой стенки, где плита просто заходит в толщу стены. Так уж получилось, что плита тут вошла в толщу стены на 220мм.
zloe вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zloe Посмотреть сообщение
Так уж получилось, что плита тут вошла в толщу стены на 220мм.
что не есть хорошо, потому как теперь будут возникать изгибающие моменты в верхней хоне плиты, где арматуры нет. Хотя и свободное примыкание продольной гранью плиты к стене - тоже не очень хорошо. В серии указано, что плиты боковыми гранями нужно опирать на 100 мм. Этим обеспечивается анкеровка боковых стен, улучшается пространственная работа всего перекрытия, а моменты в верхней зоне если и возникают, то далеко не критические.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:53
#18
zloe


 
Регистрация: 12.11.2009
Сибирь
Сообщений: 10
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хотя и свободное примыкание продольной гранью плиты к стене - тоже не очень хорошо. В серии указано, что плиты боковыми гранями нужно опирать на 100 мм.
Хм... И как быть? 220мм это слишком критично?
zloe вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:59
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zloe Посмотреть сообщение
Хм... И как быть? 220мм это слишком критично?
Не думаю что это очень критично. Скорее это просто нехорошо. Если бы я умел с легкостью решать такие задачи - я бы конечно проверил это дело расчетом, раз не умею - не проверял бы, оставив как есть. Но если бы предполагалась нагрузка на плиту, близкая к ее несущей способности, я бы либо стал разбираться как самому обсчитать это дело, либо обратился бы за помощью к более продвинутым коллегам)
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 12:06
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Никто не обратил внимание на армирование монолитного пояса?
- Судя по картинке явно не учтена работа "армопояса" на изгиб от веса наружной версты.
В первую очередь необходимо решить этот вопрос!...

Если у Вас есть подвал то вероятно фундаментных блоков толщиной 400 мм будет маловато...
В основании нет фундаментной подушки - ширина основания 400 мм - при плохих грунтах фундаментная стена будет "прорезать" грунт и оседать.

Последний раз редактировалось olf_, 17.11.2009 в 12:20.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание трехслойной стены на фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Расчет трехслойной стены салас Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2007 03:18
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43