15.11.2009, 06:12 | #1 | |
Опирание трехслойной стены на фундамент
Сибирь
Регистрация: 12.11.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 21944
|
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
По правилам кладки в принципе ничего не нарушено, но швы в горизонтальных консольных рядах надо проармировать. Я бы увеличил пояс до наружной версты и сделал термовкладыш. Гибкие связи ничего не несут, а нагрузка ничего 6*1, 8*0,12=1.3 т/м. (нормативная). В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях, увы, не держится.
В местах примыкания к проёмам и в уровне перекрытия сгораемый утеплитель (если таковой останется) заменяется на несгораемый. Последний раз редактировалось sawhorse, 15.11.2009 в 12:48. |
|||
|
||||
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 868
|
В таких видах кладок облицовочный слой в полкирпича должен иметь надежное и устойчивое опирание. В идеале лучше было вывести торец опорной консоли заподлицо с наружной поверхностью облицовочного слоя, а между ним и плитой перекрытия, как правильно подметил sawhorse, установить термовкладыш и проармировать два-три нижних шва.
Последний раз редактировалось selega, 15.11.2009 в 11:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336
|
В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях ?
Это на территории Московской области запрещены трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки. В Москве запрещено применение многопустотного кирпича в качестве облицовки слоистых стеновых ограждающих конструкций зданий. Последний раз редактировалось vlads, 15.11.2009 в 15:31. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Цитата:
По поводу запрета кладки в Москве много писулек понаписано, но к коттеджному строительству (а тем более в Сибири) они никакого отношения не имеют. Что касается узла - пустоту заполните колотым кирпичем или раствором, уложите поверх кладочную сетку по всему периметру, покройте ее защитным слоем раствора (в зоне установки утеплителя). Никуда ваша облицовка не денется. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2009
Сибирь
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
По поводу запрета, много смотрел информации по этому поводу. Везде речь идет о многоэтажном строительстве, в стене высотой не более 2 этажей, насколько я знаю, никто ничего не запрещал. Да и я, собственно не вижу тут ничего страшного. Пояс, к сожалению, увеличить уже не получится, т.к. он уже возведен, приходится исходить из того, что есть. Меня смущает именно тот факт, что облицовочный кирпич будет опираться на консоль всего 2 см (имеется ввиду если сделать проекцию облицовки на мон. пояс). Вы считаете, если проармировать первые 2-3 ряда кладки, этого будет достаточно? Может быть для большей уверенности сделать армопояс в уровне перекрытия 1 этажа? Или может все таки остановится на изначальном варианте (10 см утеплителя без возд. прослойки)??? |
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 12.11.2009
Сибирь
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
Я в курсе. У меня опирание выполнено порядка 130мм. На схеме показан не разрез стены, на которую опирается плита, а боковой стенки, где плита просто заходит в толщу стены. Так уж получилось, что плита тут вошла в толщу стены на 220мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
что не есть хорошо, потому как теперь будут возникать изгибающие моменты в верхней хоне плиты, где арматуры нет. Хотя и свободное примыкание продольной гранью плиты к стене - тоже не очень хорошо. В серии указано, что плиты боковыми гранями нужно опирать на 100 мм. Этим обеспечивается анкеровка боковых стен, улучшается пространственная работа всего перекрытия, а моменты в верхней зоне если и возникают, то далеко не критические.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Не думаю что это очень критично. Скорее это просто нехорошо. Если бы я умел с легкостью решать такие задачи - я бы конечно проверил это дело расчетом, раз не умею - не проверял бы, оставив как есть. Но если бы предполагалась нагрузка на плиту, близкая к ее несущей способности, я бы либо стал разбираться как самому обсчитать это дело, либо обратился бы за помощью к более продвинутым коллегам)
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Никто не обратил внимание на армирование монолитного пояса?
- Судя по картинке явно не учтена работа "армопояса" на изгиб от веса наружной версты. В первую очередь необходимо решить этот вопрос!... Если у Вас есть подвал то вероятно фундаментных блоков толщиной 400 мм будет маловато... В основании нет фундаментной подушки - ширина основания 400 мм - при плохих грунтах фундаментная стена будет "прорезать" грунт и оседать. Последний раз редактировалось olf_, 17.11.2009 в 12:20. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) | pbykov | Железобетонные конструкции | 16 | 10.10.2011 13:39 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
Расчет трехслойной стены | салас | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.03.2007 03:18 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |