Непрочитано 18.04.2010, 11:05 #1
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел?
yurey
 
Тула
Регистрация: 17.10.2006
Сообщений: 46

Необходимо выполнить 2-х этажную надстройку из МК над существующим 2-х этажным зданием с применением внешнего опирания через дополнительные периметральные колонны. Получается пролет около 18 м, который будет перекрыт металлическими фермами (шаг установки - 3-4м). Далее на верхнем этаже надстройки хочется сократить пролет в 2 раза (2х9м) с установкой дополнительных колонн по середине пролета ферм. Сечение колонн двутавровое, верхний пояс ферм - двутавр или квадратная труба. Подскажите, как грамотно организовать столь экзотический узел опирания колонны на середину пролета верхнего пояса фермы?

Последний раз редактировалось yurey, 18.04.2010 в 12:31. Причина: Дополнения
Просмотров: 5240
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:18
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Чертеж в студию.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 11:50 Схема
#3
yurey


 
Регистрация: 17.10.2006
Тула
Сообщений: 46


Вот, набросал схемку
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема здания.dwg (23.8 Кб, 978 просмотров)
yurey вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 14:58
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я думаю вначале надо обследовать существующие фермы и видимо усилить пояса и раскосы в месте опирания стойки, тк эти фермы расчитаны на восприятие нагрузок от собственного веса и снега.Чтобы разработать узел надо знать назначение помещений в надстраиваемой конструкции (нагрузки), подобрать сечение стойки и потом уже разработать усиление ферм одновременно с конструкцией узла опирания.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:12
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Чего-то как-то оптимистично Вы решили опирать колонну на легкую ферму.
Думаю, что ВП фермы должен быть из колонного двутавра. На его верхнюю полку и опирайте базу колонны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:13
#6
kmo_3gecb


 
Регистрация: 27.03.2010
Сообщений: 146


Все гениальное просто, не открывал ваш файл, но по описанию, рекомендую глянуть серии по фонарям, по моему ваш случай.
kmo_3gecb вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:50
#7
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Здесь не фонари, а два нормальных этажа с 200 кг на м.кв! Усиление ферм повлечет увеличение веса фермы и соответственно новое усиление. Два этажа- это дополнительное усиление горизонтальных и вертикальных связей между колоннами. Схема фермы должна изменниться- шаг раскосов уменьшиться , появятся дополнительные стоики в узлах. Можно попробовать установить две колонны ближе к опорным узлам фермы. Самым нагруженным в ферме - раскос опорного узла. Как то я проектировал усиление ферм крытого стадиона. Так оказалось что несущая способность ферм не обеспечивается как раз не в плоскости изгиба, а из плоскости- ее выворачивает, вызывая смещение в горизонтальной плоскости. Поэтому установка двутавра,тем более колонного, ничего не даст. Парные уголки, работающие одинаково в двух плоскостях, предпочтительнее. Если фермы только проектируются, то вполне возможно узел опирания выполнить соблюдая соосность стенок колонны и пояса, выполненного из расчетной МК. Пояс в месте опирания колонны устиливается вертикальными ребрами. Может потребоваться дополнительное усиление пластиной стенки (полки пояса)

Последний раз редактировалось vadimshev, 18.04.2010 в 15:59.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:14
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
... Как то я проектировал усиление ферм крытого стадиона. Так оказалось что несущая способность ферм не обеспечивается как раз не в плоскости изгиба, а из плоскости- ее выворачивает, вызывая смещение в горизонтальной плоскости. Поэтому установка двутавра,тем более колонного, ничего не даст...
Дык в рассматриваемом здесь случае наверняка будет перекрытие, т.е. жесткий диск в горизонтальной плоскости.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:29
#9
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Жестким диском будет железобетонное перекрытие по профлисту? Прибавте этот вес в расчете.... На практике жесткий диск перекрытытия по верхнему поясу ферм жесткости их поясам не прибавляет. Причем здесь жесткость всего здания, я не понял.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:21
#10
yurey


 
Регистрация: 17.10.2006
Тула
Сообщений: 46


Стоп, стоп. Ферм еще нет, они новые и их размеры будут под расчет - в файле только схема. Интересует узел опирания и вообще возможность такого решения. Спасибо.
yurey вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:11
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда другое дело.Но все равно нормальную силу и момент передавать в середине пролета фермы не есть хорощо.С расчетр надо начинать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2010, 09:14
#12
yurey


 
Регистрация: 17.10.2006
Тула
Сообщений: 46


А вообще, ферму все равно делить, скорее всего на три части или можно изобразить в узле сочленения полуферм еще и примыкание колонны? Пока не смог придумать
yurey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
как правельно сделать узел сопряженя наклонных балок длиной 12м с колонной RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2010 08:09
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46