22.08.2014, 12:17 | #1 | |
Возникают ли моменты в фундаментах по серии 1.020-1/87?
Инженер-конструктор
Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
||
Просмотров: 6500
|
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
По идее не возникают, каркас ведь связевой! Это в серии ИИ были рамно-связевые каркасы и там можно было до определенной высоты не делать связевые блоки (в отдельных выпусках). Но иногда и по серии 1.020 делают, при небольшой высоте 1-2эт., здания без связей. Тогда моменты будут.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Вертикальная сила приложена с эксцентрисситетом, следовательно есть момент. Колонны заделаны в фундаменты на 600мм это хоть и не длинна анкеровки но все же.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Не понял вопроса, если не сложно проясните.
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Да у меня произошла путаница в понятиях. Мы эти фундаменты называем "подколонниками", потому что всегда применяем Ф12.9, а под них льём монолитный фундамент, с габаритами по расчету.
Ну в общем, в этом узле я в расчетной схеме обычно ставлю шарниры, но иногда колонна в плане расположена несимметрично относительно фундамента и поэтому возникает эксцентриситет, и следственно момент. А про какой эксцентриситет вертикальной силы говорите вы, я не понимаю...? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Ригели опираются шарнирно на консоли с эксцентриситетом, крайние колонны загружены с одной стороны, центральные колонны нагружены неравномерно (через пролет).
----- добавлено через ~4 мин. ----- Схему нагрузок на фундаменты приводите соответственно по низу подконника? А откуда тогда берете моменты на подколонник (для его подбора)?
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 25.08.2014 в 10:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Не не не, не перегибайте ))
Экцентриситеты из узла ригель-колонна, никакого отношения к узлу колонна-фундамент не имеют. В узел приходит N, M, Q. И если у вас узел колонна-фундамент шарнирный, то M туда придёт равный 0, не так ли? Собственно говоря, отсюда момент в фундаментах может возникнуть только если N приложена с эксцентриситетом, или от Q, если в узел приходит еще и связь. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 11.05.2006
Сообщений: 163
|
Я про второе и говорю () рассмотрим случай колоны крайнего ряда. Сила N приходящая от ригеля приложена на консоль (400 (колонна) +150 (консоль))/2=275мм (эксцентрисситет). Скажем это торговый центр 500кг (временная по заданию технологов)+100(условно возьмем постоянную)=600кг/м2. Условно примем 1 этаж (для простоты расчета) . Получим (сетка 6х6 для расчета принята) момент равен 3*3*0,6*0,275=1,485т*м.п
__________________
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки. Последний раз редактировалось Vtrk, 25.08.2014 в 11:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Почему вы считаете что там жесткая заделка? Как там ее обеспечить? Колонна просто зачеканивается раствором...со всеми вытекающими...
600мм это как раз длинна анкеровки, но ее выполняют не для того, что бы арматура воспринимала моменты, а потому что любая арматура, и сжатая в том числе, должна быть заведена за расчетное сечение. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Отвечаю немного не вовремя (по объективным причинам). Но думаю проясню ситуацию.
Фундаменты момент воспринимают и об этом четко написано в серии (есть графики) см. вложение. Как я уже говорил выше это свойство иногда можно использовать в небольших зданиях и отказаться от связей (но очень осторожно). Как правило фундаменты работают практически безмоментно (за исключением момента от эксцентриситета) всю горизонтальную нагрузку воспринимает связевой блок. А для него СОВСЕМ ДРУГИЕ ФУНДАМЕНТЫ см. вложение. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Это и есть жесткая заделка) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Зависит от вида каркаса. Если связевой - то все принимает связевая ячейка. Если рамный - распределяется между всеми элементами рамы пропорционально их жесткости.
|
|||
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155
|
Цитата:
Правильно, т.е. по выпуску 0-3? Иначе нужно считать что на фундамент будет действовать момент от горизонтальных усилий в перекрытиях и от случайного эксцентриситета в колоннах? По этому моменту и подобрать фундамент по ключу?А стакан уже поставить на бетонную подушку размер которой будет считаться по грунту на вертикальную силу? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Особенности расчета каркаса по серии 1.020 в Лире | HG | Лира / Лира-САПР | 33 | 27.07.2015 09:58 |
Каркасное здание серии 1.020 - для примера | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.04.2009 11:09 |
Большие отклонения при монтаже каркаса серии 1.020 | Андрюха? | Технология и организация строительства | 4 | 30.12.2008 22:03 |
консоль в карксе по серии 1.020 | Жека | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 28.01.2007 02:10 |