05.10.2016, 16:01 | #1 | |
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты
конструктор
Москва и МО
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 1,519
|
||
Просмотров: 2549
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Огнестойксоть (несущая способность при/после пожара) - расчётная величина, зависящая в основном от размеров ж.б. элемента, количества и диаметра рабочей арматуры, класса бетона, температуры и длительности нагрева и т.д.! Другое дело, что соблюдая требуемые защитные слои косвенно/напрямую влияешь и на огнестойкость. В любом случае ТС вправе использовать любой материал (в т.ч. и спец. штукатурку без сетки, хотя с сеткой лучше), который предотвратит конструкцию от недопустимого нагревания и как следствия потери несущей способности. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
Цитата:
Или дать 5 мм а на требования - не менее диаметра арматуры - забить? Или не забить и дать 7,5 мм ? А на проектную величину - забить? Offtop: Но тут и ГАСН подоспеет.. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Если честно, то не могу сказать по поводу нареканий пожарных в связи с отсутствием/наличием сетки, ибо не пожарный.
Если вы прохОдите экспертизу, то вполне логично написать то, что вам нужно, например без сетки требуемой толщины, и в последствии получить/не получить замечание, и сделать с сеткой. Но "провангую", что без сетки сгодится за глаза, пожарные штукатурку намного больше любят, чем там всякие ваты или гипсокартон. При имеющихся сертификатах на данный материал, что она применяется в качестве эффективного теплоизолятора, всё будет хорошо. К слову, например ц.п. штукатурка с сеткой обычно применяется для защиты стальных профилей с сечением свыше 200мм, если сечение 100х100 то делают без сетки. То есть сетка не обязательный показатель огнесохранности. В заключение ещё раз обращу внимание, на пост #2. По нормам требуется не толщина защитного слоя, а расстояние от грани бетона, до центра арматуры. То есть, весьма вероятно, что у вас арматура d25 установлена с привязкой её центра к грани бетона 50мм, и тогда этого вполне достаточно для обеспечения требований огнесохранности арматуры (для 120-150мин) и никаких штукатурок не нужно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Нет защитного слоя у рабочей арматуры в Колоннах | проф. Преображенский Ф.Ф. | Обследование зданий и сооружений | 50 | 07.02.2014 15:23 |
Как размер защитного слоя бетона в ТУ может быть тоньше, чем в СП 52-102-2004? | Airborne | Железобетонные конструкции | 5 | 24.04.2013 22:36 |
Как должен выглядеть протокол определения защитного слоя бетона железобетонных конструкций магнитным методом по ГОСТ 22904-93 | lego_go | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 19:01 |