Непрочитано 11.03.2011, 19:49 1 | #1
Нужно ли бурить лидерные скважины?
Dizel
 
Инженер-конструктор
 
Новокузнецк
Регистрация: 15.06.2009
Сообщений: 44

Здравствуйте! Коллеги, прошу поделиться вас знаниями!
Требуется забить сваи длиной 7 м, сечением 300х300 мм в твердый суглинок (IL=-0,2, G=1,93 т/м3, с=5 т/м2, ф=26 град, E=20 МПа). Нужно ли использовать для забивки свай предварительно пробуренные лидерные скважины? Если да, то каким диаметром? Какой литературой пользоваться, чтобы правильно ответить на этот вопрос?

Последний раз редактировалось Dizel, 11.03.2011 в 21:02. Причина: G=1,93 т/м3, а не G=1,93 т/м2, опечатался, G-объемный вес грунта
Просмотров: 26749
 
Непрочитано 11.03.2011, 20:47
1 | #2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Не понял, что такое G. Я обычно ориентируюсь на удельное лобовое сопротивление зонда из стат. зондирования. Т.е. умножаете это значение на площадь сваи и получаете с какой силой требуется бить сваю. Далее смотрите с какой силой может погружать молот (или другое оборудование) сваю.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 20:58
#3
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


G - плотность грунта, только единицы не те, что надо

По сути вопроса - пробная забивка сваи ответит на Ваш вопрос.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 21:25
1 | #4
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Dizel!

А зачем бить сваи в твердый суглинок?
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 21:34
1 | #5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Чтобы узнать, что такое лидирующие скважины (наверное).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2011, 22:05
1 | #6
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Лидерные скважины допускается предусматривать при необходимости вынужденной проходки глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции (например, просадочных и набухающих) в случаях, когда по результатам опытной забивки свай или по опыту строительства установлено, что погрузить сваи без лидерных скважин не представляется возможным;

Уважаемые форумчане - учитесь пользоваться интернетом- зашел в поисковик - набрал "лидирующие скважины" - и выбирай из 6750 ответов
гиппопо вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2011, 11:38
| 1 #7
Dizel

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 15.06.2009
Новокузнецк
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я обычно ориентируюсь на удельное лобовое сопротивление зонда из стат. зондирования. Т.е. умножаете это значение на площадь сваи и получаете с какой силой требуется бить сваю. Далее смотрите с какой силой может погружать молот (или другое оборудование) сваю.
Интересный способ, спасибо (что-то похожее мелькало у меня в голове). Попробую на работе посчитать по нему.
Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
По сути вопроса - пробная забивка сваи ответит на Ваш вопрос.
Про пробную забивку знаю, только её еще будут делать нескоро. А сейчас желательно нужно узнать примерную стоимость фундамента.
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
А зачем бить сваи в твердый суглинок?
Я знал, что кто-то про это спросит (сам бы спросил)). Да там сверху суглинка еще толстый слой насыпного грунта . А сооружение немаленькое. Вообщем было принято решение не садиться на насыпной грунт, а делать свайное основание. По расчету требуется прорезать насыпной грунт, твердый суглинок и упереться в еще более твердый суглинок.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Чтобы узнать, что такое лидирующие скважины (наверное).
Не спорю, про лидерные скважины знаю мало, но бью сваи не из-за этого.
Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Лидерные скважины допускается предусматривать при необходимости вынужденной проходки глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции (например, просадочных и набухающих) в случаях, когда по результатам опытной забивки свай или по опыту строительства установлено, что погрузить сваи без лидерных скважин не представляется возможным;
Спасибо за этот текст. Только в этом тексте написано про пробную забивку свай и про опыт строительство. Почти то же самое предложил до этого cheap.
Смысл создания темы был в том, чтобы научиться понимать, нужны или не нужны лидерные скважины, используя при этом лишь характеристики грунтов (т.е. без пробной забивки свай). Конечно это нужно для предварительных расчетов и определения сметной стоимости, окончательное решение будет приниматься после забивки пробных свай.
Спасибо всем откликнувшимся, может еще кто-нибудь что-то интересное напишет!
Dizel вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 17:08
2 | #8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
Интересный способ, спасибо (что-то похожее мелькало у меня в голове). Попробую на работе посчитать по нему.
Однажды, когда мы проходили экспертизу 10ти эт. дома со свайными фундаментами, эксперт посмотрела на зондирование и сказала, что грунт слижком твердый и сваи вы не забьете. Я удивился, как это она так шустро определила, что сваи не забьются. Вообщем, потом думал-думал и логически пришел к такому методу, о котором писал выше. Ну я гений, подумал я.
Вообщем метод может быть и не правильным. Поэтому я и описал его здесь, в надежде на то, что может более опытные коллеги скажут, что так не есть правильно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 17:40
3 | #9
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Да там сверху суглинка еще толстый слой насыпного грунта
Из личного опыта...
- Били сваи через насыпной грунт, состава которого никто не знал (заказчик экономил на геологии). Примерно 30% свай не прошли слоя насыпного грунта. Для себя сделал вывод: через насыпной грунт лидерные скважины бурить обязательно
- Зачастую современные сваебойные организации не имеют необходимого набора сваебойной техники, хотя при заключении договора заверяют о своих безграничных возможностях. После заключения договора бьют сваи наиболее дешевым агрегатом, а потом заявляют, что сваи не погрузились до нужной отметки из-за ошибки проектировщиков (хотя именно сваебойный агрегат из-за своей маломощности не смог преодолеть сопротивления грунта). Начинающееся разбирательство констатирует количество затраченных денег и прогнозирует затраты на исправление, после чего заказчик считает исправление нерентабельным и просит проектировщиков "... рассмотреть возможность..." (ну дальше ситуация многим знакома). Для себя сделал вывод: лидерные скважины в твердых грунтах бурить обязательно
===========
Все сказанное - личное мнение из личного опыта и никого ни к чему не обязывает (даже меня отвечать на критику)
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 17:41
1 | 1 #10
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Необходимо учитывать, что лидерные скв. снижают несущую способность сваи по боковой поверхности.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2011, 18:29
1 | #11
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


В глины и суглинки, сваи обычно заходят нормально. Если малая мощность сваебойного оборудования, могут быть варианты. Напишите в примечаниях "Необходимость устройства лидерных скважин определить после пробной забивки свай"
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 15:51
#12
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Dizel Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Коллеги, прошу поделиться вас знаниями!
Требуется забить сваи длиной 7 м, сечением 300х300 мм в твердый суглинок (IL=-0,2, G=1,93 т/м3, с=5 т/м2, ф=26 град, E=20 МПа). Нужно ли использовать для забивки свай предварительно пробуренные лидерные скважины? Если да, то каким диаметром? Какой литературой пользоваться, чтобы правильно ответить на этот вопрос?
Нужно ли - решит только проба.
Можно ли - можно. Главно правильно подобрать молот. Этот твердый на все 7 метров?
Если да - то лидер диаметром 150 мм и длиной 5.5 м. В последние 1.5 м нужно забить без лидера. Но время и деньги ...
А так, если без гравия, гидромолотом свободно забью, вопрос только зачем?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2011, 16:09
| 1 #13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Из личного опыта...
- Били сваи через насыпной грунт, состава которого никто не знал (заказчик экономил на геологии). Примерно 30% свай не прошли слоя насыпного грунта. Для себя сделал вывод: через насыпной грунт лидерные скважины бурить обязательно
- Зачастую современные сваебойные организации не имеют необходимого набора сваебойной техники, хотя при заключении договора заверяют о своих безграничных возможностях. После заключения договора бьют сваи наиболее дешевым агрегатом, а потом заявляют, что сваи не погрузились до нужной отметки из-за ошибки проектировщиков (хотя именно сваебойный агрегат из-за своей маломощности не смог преодолеть сопротивления грунта). Начинающееся разбирательство констатирует количество затраченных денег и прогнозирует затраты на исправление, после чего заказчик считает исправление нерентабельным и просит проектировщиков "... рассмотреть возможность..." (ну дальше ситуация многим знакома). Для себя сделал вывод: лидерные скважины в твердых грунтах бурить обязательно
Прочитал и понял, что не надо бурить, т.к. за пересчет по вине подрядчика мне заплатят деньги.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2011, 12:12
#14
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


мозголом из Самары, ну и позиция...
были бы вы менеджером, я бы понял.
а инженеру - должно быть стыдно.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 11:25
#15
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Допишу сюда.
Пробное погружение свай вдавливанием с усилием под 250тс показало, что сваи встали на кровле несущего слоя. Несущий слой песчано-алевритовые породы. Гл.констр. по другому объекту говорит, что необходимо выполнять лидерные скважины и в обязательном порядке заходить в несущий слой не менее метра. Собственно насколько обосновано его требование?
Статическое испытание погруженных свай нагрузкой 108тс дало осадку 4,5-9мм.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 11:46
#16
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Гл.констр. по другому объекту говорит, что необходимо выполнять лидерные скважины и в обязательном порядке заходить в несущий слой не менее метра. Собственно насколько обосновано его требование?
Для вечной мерзлоты это требование обязательно, для ваших грунтов-не знаю.
TVN вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 13:08
#17
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


ВМГ у нас нет. Средняя полоса России.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 10:18
#18
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


А если свай встали не на кровле а не доходя до несущего слоя? Перед ним прослойка 1-2м песка мелкого и застряли в нем. Опять же статическое испытание показало несущую способность и мизерную осадку. Можно обойтись без лидерной скважины?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 11:55
#19
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,665


Пески мелкие. фи 32, С-2 кПа, Е-28МПа. Погружение вдавливанием 200тс. Свая 30х30. Испытали при 130тс дало 12 мм осадку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хлам.png
Просмотров: 273
Размер:	107.0 Кб
ID:	185783  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2017, 21:22
#20
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Буронабивные сваи избавят Вас от необходимости использование для устройства свай двох механизмов - бура на базе крана или екскаватора та копра... А также от головной проблемы про необходимость лидера !
Тем более, что бетон з доставкой на майданчик всегда выходит дешевле, чем заводской бетон в изготовленных конструкциях...

Это из собственного опыта !!!
Aleklutsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли бурить лидерные скважины?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
глубина скважины Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 5 01.06.2011 10:13
Нужно ли сгущение арматуры под колонной при наличии металлич Aleks ManaeFF Прочее. Программное обеспечение 3 19.07.2007 12:02
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58