А теперь немного в цифрах. Если что, коллеги подправьте.
Я взял в расчет участок стены 1м, толщиной 200мм(судя по планировкам и фото с кредиткой), из блоков Д400. Расчетное сопротивление кладки сжатию с учетом коэффициентов: R=90*0,8=72т/м2, взял 90 из таблицы 4, для бетона В2,5 и хоть какого-то раствора, хотя на фотографиях его нет. Площадь сечения А=1*0,2=0,2м2 Расчетная высота lo=H=2,8, думаю в этом случае так, п.4.3(а) Гибкость λh=lо/h=2.8*0.2=14 Характеристика кладки α=1000, таблица 15. Коэффициент продольного изгиба φ=0,79, таблица 18 Коэффициент учитывающий влияние длительной нагрузки mg=1 Условие п.4.1 mgφRA=11,38т Собрав нагрузки(плиты, стены, 150 на перекрытие+50 на пол, 180 на покрытие+50 на пирог), я получил расчетную = 12,67т Все это даже без учетов проемов и веса перегородок. Какие будут замечания. Дальше вот еще на что хотелось бы обратить внимание. Судя, опять-таки по фото, получается что под каждой плитой(точно есть такие места) посередине перегородка 200мм. Отсюда -> неправильная работа пустотной плиты(вряд ли они зазор оставили), плюс если обратить внимание на фундамент, он подводится только под те внутренние стены 200мм, на которые опираются плиты. А значит на плиту перекрытия 1-й этаж - подвал действует нагрузка 6,3т, а это означает, что пустотка должна тащить около 1т/м2. Тут 2 варианта: или не понесут внутренние стены 200мм, если все-таки зазор оставили между перегородкой и плитой, или провалится плита 1-го этажа. Как то оно вот так. P.S. Вырежу кусок, это сюда перетащили официальную позицию застройщика: "В нашем случае, я думаю, все осадочно/усадочные явления будут завершены к маю, поскольку дома уже загружены на 85-90% от максимальной нагрузки (вес конструкций здания+стажка в помещениях+пирог крыши). Пока прогнозы скептиков о неминуемой катастрофе не подтверждаются." Они уже ждут... Последний раз редактировалось Madtosh, 29.03.2011 в 01:18. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Марка блоков - Цитата:
Думаю, для 3-х этажей со скрипом может прокатить по прочности (учитывая фактическую прочность блоков, а не по паспорту), вопрос насколько долговечным и капитальным будет такой дом? Впрочем, за такие деньги качество соответствует... to Madtosh 1) в табл.4 приведено расчетные сопротивления крупных бет. блоков при высоте ряда кладки 500-1000 мм, нужно брать из табл.5 для высоты ряда 300 мм; 2) коеф. альфа = 750 по п.5 табл.15. Так что прочность получится еще меньше... Если пустотки пролетом 6 м опираются на внутренние стены толщиной 200, то там все на пределе. (или внутренние поперечные стены все же 400? - нет фото...)
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 29.03.2011 в 02:28. |
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
А если взять не абстрактный кусок стены, а всю коробку целиком с продольными и поперечными стенами, балконными выступами, и считая, что швы между плитами замоноличены по правилам, задавать перекрытия и покрытия, как единую плиту, пусть и опертую по 2-м сторонам? Наверное, получится не столь мрачная картина. Возможно, это так и считалось, если считалось вообще. Больше сомнений вызывает прочность отдельных узлов и опираний, как и их исполнение.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Не ну я конечно все понимаю, по поводу того что у каждого проектировщика различные точки зрения на расчеты и проектирование, ну и в принципе доказать что все несет тоже можно высосав из пальца, даже имея готовый проект, но нельзя выходить за рамки дозволенного,а тут уже наглость в чистом виде!!! Я от кладочного строительства далековато буду, но поспрашивал своих коллег в Сербии, и пару раз звонил в Москву относительно блоков Итонг, все таки люди под вопросом так вот, все в один голос говорят, домик на даче строй без вопросов, только фундамент монолитный, необходима гидроизоляция, причем не только между фундаментом и стеной, но и с наружной стороны из-за атмосферной влаги и разницы температур, иначе промерзнет и его несущая способность на сжатие будет уменьшатся на 5-10% за цикл промерзания пенобетон все таки!!!
Кстати все расчеты и правильные и неправильные пойдут коту под хвост из-за прорвавшейся трубы с водичкой, или каналолизацией!!! Так что помимо расчетных, проектных и строительных нарушений, на лицо явное незнаие используемых строительных материалов. Offtop: Люди добрыя, ногами не бейте, нарушал СНиП гадом буду (по своему трактовал) но за рамки дозволенного не выходил!!!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
В таблице 5 нет марок бетона, если они идут с таким же соответствием как и в т.4, тогда вообще все плохо. Последний раз редактировалось Madtosh, 29.03.2011 в 09:52. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не нужно "натягивать" отрицательный результат.
Самый уязвимый результат скорее даст расчет по ф.(17) СНиП II-22. При этом решающую роль играет "пси" - коэфф. полноты эпюры давления. Его можно брать 0,5, и это оспорить сложно. А остальное... Rc наверно будет что-то 15 кг/кв.см. Так что расчетом трудно показать, что кладка несет меньше ~15 тонн на погонный метр.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Малость прибросил на калькуляторе глядя на фото, формально на пределе "почти проходит". Вспоминаются акробаты в цирке, которые взбираются на стопку из цилиндров и балансируют и вроде тоже не падают. "Прочность" тонких стен обсуждаемых домов будет сильно зависеть от их вертикальности и равномерности опирания плит. Судя по фото точности не наблюдается, отклонение от вертикали на 3 см для стены толщиной 20см и 40см две большие разницы, добавить сюда краевой эффект от опирания плит в сторону наклона стены, результат может быть плохим. Добавте сюда 5 балов (вроде для Москвы) сейсмики, для 3 этажного здания с нормальными стенами вопрос смешной, а для обсуждаемого может оказаться окончательной добавкой...Проектировщики в данном случае дилетанты полные, заложили бы армирование швов под и над плитами, добавили анкеровку плит между собой и к стенам можно было о прстранственной работе говорить, плюсики вылавливать; а так карточные домики.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Если несущие стены толщ. 200, то гибкость их
Цитата:
тогда коеф. фи = 0,73 (при альфа = 750). Еще и случайный эксцентриситет для стен толщ. менее 250 мм (по п. 4.9 СНиП) е = 2 см, тогда площадь сжатой части сечения (которая будет работать) по формуле (14): (1-2е/h) = (1-2*2/20) = 0,80; гибкость сжатой части (высота стены - 280 см): 280 / (20*0,80) = 17,5; коеф. фи-с = 0,63. Суммарный коеф. продольного изгиба ФИ = (фи + фи-с) / 2 = 0,68. Итак, расчетное сопротивление кладки блоков будет понижено на коеф. ФИ и (1-2е/h), то есть на 0,68 х 0,80 = 0,544. М-да... P.S. Полностью согласен с Denbad .
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 29.03.2011 в 14:03. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Вот и я о том же, уложились они в эти 2 см?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Цитата:
И в любом случае стенка толщиной 20см, нагруженная ж.б. плитами смотрится откровенно стремно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
из "Пособия по проектированию каменных..." Цитата:
[Rcrc] = R/0,7=1,4R, где R - по табл.2-9 СНиП, граничное сопротивление разрушению [Ru] = [Rcrc]*1,2*1,15 = 2R. Как то так. Детальнее о работе кладки - в разд.3 того же "Пособия...". Другими словами - в таблицах СНиП приведены значения расчетных сопротивлений, уменьшенные в 2 раза от граничных...
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 29.03.2011 в 14:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вот поэтому над этой темой на других форумах и смеются. Мол проектировщики в один голос заявляют, что вся завалится, а на самом деле - даже и не думает падать. Таких примеров (когда вроде по расчету должно упасть, а не падает) думаю каждый может привести массу. И дело тут не в лживости СНиПа. Просто там заложены нормы надежного проектирования, а не экспериментаторского, на гране предела прочности. И когда вы считаете по формулам СНиПа прочность и у вас запас всего 5%, то многие думают, что еще 5% нагрузить - и все, авария. А на самом деле вы просто подошли к пределу надежного проектирования. Это означает, например, что в 1 случае из 100 произойдет авария, но не в 100 из 100!
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
Допустим у нас есть перенапряженный простенок. Допустим вероятность его обрушения 1%. Но фигня в том что мы имеем 35 домов, в каждом по два десятка простенков и все они перегружены. И если все эти вероятности сложить и перемножить, то получим почти 100% гарантию что хотя бы один из них все-таки хряпнется.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
С другой стороны, если ваш прогноз - "все рухнет, так как по расчету не проходит", а рушится только 1 из 35, то я считаю что это ярчайшее доказательство вашей некомпетентности. Точность вашего прогноза - 3 процента. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8219 | 08.04.2024 17:37 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |