| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться в формуле расчета основания на выдергивание!

Помогите разобраться в формуле расчета основания на выдергивание!

Результаты опроса: Как вы считаете фундаменты?
ПК SCAD 2 16.67%
ПК LIRA 1 8.33%
ПК Robot structural analysis 0 0%
Вручную 11 91.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2014, 15:18 #1
Помогите разобраться в формуле расчета основания на выдергивание!
moito
 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33

В СП 50-101-2004 ссылка на СНиП есть формула для расчета онования фундамента от действия выдергивающей силы (п.7.10).
Вот что не понятно: как определить предельную выдергивающую силу(п.7.11).
Что там за объемы, углы и площади. Не могу представить это схематично.
Может кто с этим сталкивался или разобрался, помогите определить объемы, углы и площади.
Фундамент прилагаю, кому интересно (+ нагрузки).

Вложения
Тип файла: pdf фундамент.pdf (1,005.4 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: pdf нагрузки.pdf (49.6 Кб, 743 просмотров)

Просмотров: 5423
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:52
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Я конечно извиняюсь, но очередной Ваш фундамент, на вскидку, опять не устойчив.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:15
#3
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Вот это да! Основание целиком выдёргивается... Может всё-таки фундамент?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:34
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


////
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (215.5 Кб, 152 просмотров)

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 06.11.2014 в 10:01.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 09:52
#5
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Наибол∞Φие моменΓδ пαи веΓαе

Последний раз редактировалось EvgeniusZ, 09.06.2015 в 11:59.
EvgeniusZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 10:44
#6
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
////
Спасибо, будем разбираться!

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Вот это да! Основание целиком выдёргивается... Может всё-таки фундамент?
Может

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Я конечно извиняюсь, но очередной Ваш фундамент, на вскидку, опять не устойчив.
Так я и не говорил что он устойчив, вот мне и нужно проверить его по п.7.5 и 7.10 СниПа выше указанного.
moito вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:47
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Тут на выдергивание считать не стоит - единая плита + заделка маленькая, пассивного давления практически нет. Это лучше использовать на отдельных пеньках, см. пост 4.
Для быстрой проверки: сложите веса бетона, грунта (у=1.55т/м3) и башни; делите на 4 ноги и сравниваете с выдергивающей расчетной силой по диагонали.
А для плиты:
- опрокидывающий момент найдете от максимальной расчетной выдергивающей силы умноженной на расстояние между ногами по диагонали (45град);
- общую горизонтальную силу сложением частных на всех ногах, но данных в таблице маловато.
Потом проверить:
- на опрокидывание;
- на внецентренное сжатие по кондовой (min/max) формуле. (W примите равным = 0.118*а^3 - как для ромба)
Заделка анкеров мала - см. пособие по фундаментам + пособие по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03.
Да и еще сейсмика у Вас есть: для анкеров лучше сложить все нагрузки, ну а для фундамента по более проверок на несущую способность грунтов (наверное там вода, раз мелко закопали). Нагрузку от сейсмики (согласно стальному СП) на устойчивость можно и не учитывать, но тогда эпюра в подошве должна быть в соотношении (0.25).

Последний раз редактировалось Podpolie, 06.11.2014 в 11:52.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 14:00
#8
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Тут на выдергивание считать не стоит - единая плита + заделка маленькая, пассивного давления практически нет. Это лучше использовать на отдельных пеньках, см. пост 4.
Для быстрой проверки: сложите веса бетона, грунта (у=1.55т/м3) и башни; делите на 4 ноги и сравниваете с выдергивающей расчетной силой по диагонали.
А для плиты:
- опрокидывающий момент найдете от максимальной расчетной выдергивающей силы умноженной на расстояние между ногами по диагонали (45град);
- общую горизонтальную силу сложением частных на всех ногах, но данных в таблице маловато.
Потом проверить:
- на опрокидывание;
- на внецентренное сжатие по кондовой (min/max) формуле. (W примите равным = 0.118*а^3 - как для ромба)
Заделка анкеров мала - см. пособие по фундаментам + пособие по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03.
Да и еще сейсмика у Вас есть: для анкеров лучше сложить все нагрузки, ну а для фундамента по более проверок на несущую способность грунтов (наверное там вода, раз мелко закопали). Нагрузку от сейсмики (согласно стальному СП) на устойчивость можно и не учитывать, но тогда эпюра в подошве должна быть в соотношении (0.25).
Спасибо, посчитал, без учета сейсмики получилось отношение 0,87(как включить сейсмику не понимаю).

А в пособии по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85(табл. 4) сказано, что max заглубление анкерного болта15d для диаметра 42мм .

Последний раз редактировалось moito, 06.11.2014 в 15:12.
moito вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 14:47
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Не правильно посчитали.
1) По грубому:
Вес фундамента и засыпки: N = 6.2м*6.2м*1м*2т/м3 =76,9тн ~80тс - с учетом башни, ну и туда сюда.
Площадь: 6,2м*6,2м = 38.44м2.
Момент опрокидывания на диагональ: М = (корень(4,4м * 4,4м * 2) * 47.41тс = 6,22м * 47,41тс = 295тс*м - про горизонтальную силу забудем, пока))).
Момент сопротивления подошвы на диагональ: W = 0.118 * 6,2м * 6,2м * 6,2м = 28,1м3
N = 80тс / 38.44м2 +/- 295тс*м / 28,1м3 = 2,1 +/- 10,5 => 12.6тс - прижим; (минус)8.4тс - отрыв. Эпюра бантиком. Башня с фундаментом не устойчива. У меня так не пройдет по заключению .......в экспе)))).
На соотношение напряжений можно уже не смотреть, смотрят когда все значению в плюсе. Можно через эксцентриситеты посчитать....
Можете пересчитать на ветер на грань, тогда W=а^3/6. А момент тогда: М = Nвыд*4,4м.
До расчета с сейсмикой еще далеко....
2) Заделка считается не от низа болта, а от верха анкерной пластины или шайбы.
3) Я бы болтики просчитал на нагрузку по диагонали с N= 47.41тс + 18,82тс. Да добавил горизонтальную нагрузку как момент: ориентировочно 6,5тс на одну группу при выдергивании. Сейсмика башни так качает....))), а если еще вода под подошвой, полный атракцион.... Шпоры (швеллера) противосдвиговые - неизвесно сколько нагрузку воспримут - расчетчики башен сами не знают, даже Остроумов)))).
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 18:29
#10
moito


 
Регистрация: 27.05.2014
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Не правильно посчитали.
1) По грубому:
Вес фундамента и засыпки: N = 6.2м*6.2м*1м*2т/м3 =76,9тн ~80тс - с учетом башни, ну и туда сюда.
Площадь: 6,2м*6,2м = 38.44м2.
Момент опрокидывания на диагональ: М = (корень(4,4м * 4,4м * 2) * 47.41тс = 6,22м * 47,41тс = 295тс*м - про горизонтальную силу забудем, пока))).
Момент сопротивления подошвы на диагональ: W = 0.118 * 6,2м * 6,2м * 6,2м = 28,1м3
N = 80тс / 38.44м2 +/- 295тс*м / 28,1м3 = 2,1 +/- 10,5 => 12.6тс - прижим; (минус)8.4тс - отрыв. Эпюра бантиком. Башня с фундаментом не устойчива. У меня так не пройдет по заключению .......в экспе)))).
На соотношение напряжений можно уже не смотреть, смотрят когда все значению в плюсе. Можно через эксцентриситеты посчитать....
Можете пересчитать на ветер на грань, тогда W=а^3/6. А момент тогда: М = Nвыд*4,4м.
До расчета с сейсмикой еще далеко....
2) Заделка считается не от низа болта, а от верха анкерной пластины или шайбы.
3) Я бы болтики просчитал на нагрузку по диагонали с N= 47.41тс + 18,82тс. Да добавил горизонтальную нагрузку как момент: ориентировочно 6,5тс на одну группу при выдергивании. Сейсмика башни так качает....))), а если еще вода под подошвой, полный атракцион.... Шпоры (швеллера) противосдвиговые - неизвесно сколько нагрузку воспримут - расчетчики башен сами не знают, даже Остроумов)))).
Кстати нагрузки похоже даны на одну опору, а их четыре (как вы думаете?),
проектируется фундамент под мачту связи(может исходные данные не верные или я их не так понимаю).
Если момент в 4 раз больше,тогда чтобы добиться pmin/pmax>0,25 нужны не маленькие габариты фундамента, т.к. при таких габаритах выходит что pmin/pmax<0.
Кстати грунтовые воды не вскрыты.
moito вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 10:43
#11
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


1) Насчет соотношения 0.25 я с Вами абсолютно согласен - габариты фундамента растут чрезмерно. Просто наш СП или СНиП по фундаментам рассматривает "серьезные" тяжелые сооружения (дымовые трубы, водонапорные башни и т.п., а этот вид конструкции просто притянули - ими никто толком и не занимался - не разбивал по высотности. Есть же решетчатые башни и в 12м, а есть и в 200м (и выше). Очень плавающий вопрос к ветровым нагрузкам: где прописано, что они временные, где постоянные, но для башен они основные....
В НИИОСПе к фундаментам башен вообще относятся как к собачьим будкам - не они же этот раздел писали. Поэтому исходя из грунтовых условий в подошве, высоты сооружения для себя решение этого вопроса делаю так: при ветре на диагональ принимаю эпюру треугольную, а при ветре на ребро она автоматически становиться в 0.25 - математикэ)))). Останкинская башня посчитана из условия 0.25 - для экономии бетона и площади опоры - ее фундамент и верхнюю часть натянули канатами приведя к условию. Но это все таки дубина))), а не решетчатая башня, где хрен знает как, эмпирически определены ветровые нагрузки с запасом 1,3 (1,4).
2) Если Вы проанализируйте свой фундамент, то увидите такую картину:
-Вес конструкции вкупе с фундаментом и засыпкой: 80тс.
-Выдергивающая сила на одну ногу башни: ~47тс.
и что получается 80тс/4 =20тс < 47тс - "пляшет" башня то, одной ногой.
Стоять то будет (криво-косо), но настройщикам антенн придется частенько на нее лазить, что бы выправить сигнал)))))..... Мы же строим не ради башни, а ради начинки ее)))......
Есть еще и пригруженные башни (треугольные, четырехгранные) - они просто ставятся на какое то основание и пригружаются например блоками ФБС. Там условие должно соблюдаться со знаком ">".
3) А нагрузки даны на четыре опоры - это чистая лень расчетчика КМ и часто не понимание что грунты бывают разные, рельеф земли разный и тп. Бывает что на склоне горы приходится делать разновысотные фундаменты под одну башню и частные нагрузки на все опоры очень нужны - армирование бывает иногда разное. Для меня только одна контора КМ (Промстальконструкция) дает все нагрузки на все фундаменты под разные положения ветра. С другими приходится иногда и скандалить.
4) И еще режет глаз в фундаменте - толщина плиты 300мм, просто не айс какой-то, ну хотя бы 450мм - это правда мое мнение, но можно и посчитать по жб.... У меня просто плитка керамогр. под ногами как раз 300х300мм - гляжу и такую бы толщину рука назначить не поднялась при знакопеременных нагрузках....))))
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите разобраться в формуле расчета основания на выдергивание!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться со значениями полей напряжения nevelll SCAD 39 27.05.2019 14:36
Помогите разобраться в формуле SanjkaK Железобетонные конструкции 3 09.11.2012 15:45
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
Помогите разобраться с результатами расчета армирования ж/б плиты в Робот. student1991 Robot 4 15.08.2012 10:32
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03