| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли усиление бетонного основания котельной?

Нужно ли усиление бетонного основания котельной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2015, 15:38 #1
Нужно ли усиление бетонного основания котельной?
ekoenergo
 
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7

Все доброго дня. Скажу сразу я абсолютный ноль в данной теме. Моя организация занимается водоподготовкой на объектах теплогенерации. Клиенты поставили такую задачу, в котельную необходимо установить 18 баков для резервирования воды по 10м. куб. каждый(баки пластиковые). Теперь вопрос, на что они должны устанавливаться? Необходимо ли усиление бетонного основания?
Просмотров: 1516
 
Непрочитано 14.04.2015, 16:11
#2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,396


Один бак весит 10тн - 18 баков 180тн. Размер подошвы бака в плане? Для оценки нужно знать чего то про котельную какие там там полы, фундаменты под нее саму и под котельное оборудование. Геология у Вас скорей всего слежавшийся насыпной грунт. Отсюда получиться какой то план расстановки баков, не только как хочет заказчик, но и что бы ничего ни на что не подгрузило. Вполне возможно придется поставить подальше от несущих стен или поставить не компактно, а в разброс.... А бывает под новое оборудование подводят свой фундамент......
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 15.04.2015, 00:15
#3
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


Если ОСНОВАНИЕ!!! бетонное, то усиливать его не надо.

По сути вопроса, заданного автором могу посоветовать рассмотреть вариант установки баков на площадки, опирающиеся на винтовые сваи.
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 11:26
#4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Будто бы автор ещё и отличает термины "основание" от "фундамента" и "пола". Он не виноват, что он такой не КЖ-шник.

1) Надо заказчику заказать минимум комплект рабочей документации КЖ (конструкции железобетонные), а максимум новую проектную документацию на реконструкцию.
2) Надо делать отдельные фундаменты под каждый вид оборудования (оптимально) или усиливать существующий пол (чуть дешевле, но сложно спроектировать и выполнить) или расчётом обосновать, что можно ничего не усилять (надо старые чертежи КЖ (или АР, на пол), обследование, старые геологические изыскания из проекта и т.п.).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.04.2015 в 11:33.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно ли усиление бетонного основания котельной?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно рассчитать модуль упругости нижнего основания трамвайного пути... Kanuki Прочее. Отраслевые разделы 3 29.03.2012 21:15
Нужно ли усиление при демонтаже подоконного пространства?? Sanpetra Конструкции зданий и сооружений 9 12.12.2011 10:16
Нужно ли ставить доводчики дверей в крышной котельной ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.03.2010 12:09