| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2015, 14:11 | #1 | |
Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь)
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 3236
|
|
||||
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5
|
Вопрос тогда такой. Фундаменты под обе стены будут самостоятельны или будут связанны между собой? Так как при расположении в "шахматном" порядке стены опираются на соседние ФЛ (во вложении примерно показал). Если они должны быть самостоятельными то при осадке или других движениях фундаментов нагрузка будет неравномерной. И как это через монолитную балку ? было бы здорово увидеть разрез
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Самостоятельны, конечно!
Вообще-то "шахматное" расположение фундаментов в данном случае не предполагает неравномерную осадку отсеков. Крен - в пределах допускаемого, температурные деформации... Если у Вас соседние отсеки разнятся по высоте, нагрузка на основание - различная, или что- либо иное (например, возможная просадка лессовых грунтов) заставляет опасаться именно неравномерной осадки соседних отсеков - ваш путь именно как в #2. Да еще, при необходимости, разделительный шпунт между фундаментами делают - чтобы один фундамент не "тащил" за собой соседний. Но это - экзотика. Как правило, схемы по #3 хватает. А конструктивно выполняется так, чтобы каждая балка давила только на "свои" фундаменты. По принципу "фундаментная плита - столбик - балка". Или схему все же нарисовать? |
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5
|
Аshаs-ка, был бы крайне благодарен, если со схемой. Отсеки зеркальные поэтому идентичны, разницы в нагрузках не должно быть. На схеме прикинул примерно если раздвинуть фундаменты, то зазор от цокольной панели до горизонтальной площади соседней ФЛ составил около 74мм. Тем самым увеличился деформационный шов до 200мм. Не большой ли шов?
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5
|
Аshаs-ка, Спасибо огромное, так гораздо понятнее И тогда последний глупый вопрос. Без столбиков и балки в этом узле не обойтись. Если я везде устраиваю цокольные жб панели сразу на ФЛ , то как их вывести в уровень вместе с этим узлом? поднимать на столбики весь дом? Или сделать монолитной только эту стену?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Надо ли вообще что то смещать или разделять? посмотрите http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B2%D1%8B&s[]=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
Главное что бы строили одновременно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте | DJ.Rin | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2015 13:47 |
Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания | gdenisn | Основания и фундаменты | 25 | 18.02.2013 16:10 |
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда | Рашов | Основания и фундаменты | 1 | 13.02.2012 14:34 |
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? | pusha2002 | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2011 13:09 |
Деформационный шов в свайном фундаменте | RPG | Основания и фундаменты | 10 | 25.05.2009 14:33 |