Непрочитано 11.05.2015, 14:11 #1
Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь)
Egs_MopS
 
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5

Здравствуйте! Возникла проблема при устройстве деформационного шва в сборном фундаменте под крупнопанельный 9-ти этажный дом. Во вложении скрин одной секции, которую необходимо отзеркалить и второй скрин с самой проблемой. А именно так ли устраиваются ФЛки под шов? Потому что расстояние между наружными стенами получается 890мм. Это уже не деформационный шов, а коридор Видел предлагают в шахматном порядке, но как то сомневаюсь в данном методе.
Заранее спасибо. Сильно не ругайте ибо студент

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234.png
Просмотров: 238
Размер:	7.3 Кб
ID:	149569  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 257
Размер:	33.7 Кб
ID:	149570  


Последний раз редактировалось Egs_MopS, 11.05.2015 в 14:24.
Просмотров: 3236
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 14:21
#2
Egs_MopS


 
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5


разрез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123456.png
Просмотров: 248
Размер:	7.3 Кб
ID:	149571  
Egs_MopS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 15:46
#3
Comediant

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
<phrase 1=


Именно в шахматном (как ты называешь) порядке и нужно, через две монолитные балки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 302
Размер:	115.1 Кб
ID:	149582  
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 19:39
#4
Egs_MopS


 
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5


Вопрос тогда такой. Фундаменты под обе стены будут самостоятельны или будут связанны между собой? Так как при расположении в "шахматном" порядке стены опираются на соседние ФЛ (во вложении примерно показал). Если они должны быть самостоятельными то при осадке или других движениях фундаментов нагрузка будет неравномерной. И как это через монолитную балку ? было бы здорово увидеть разрез
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 175
Размер:	5.6 Кб
ID:	149588  
Egs_MopS вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2015, 20:23
#5
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Самостоятельны, конечно!
Вообще-то "шахматное" расположение фундаментов в данном случае не предполагает неравномерную осадку отсеков. Крен - в пределах допускаемого, температурные деформации... Если у Вас соседние отсеки разнятся по высоте, нагрузка на основание - различная, или что- либо иное (например, возможная просадка лессовых грунтов) заставляет опасаться именно неравномерной осадки соседних отсеков - ваш путь именно как в #2. Да еще, при необходимости, разделительный шпунт между фундаментами делают - чтобы один фундамент не "тащил" за собой соседний. Но это - экзотика. Как правило, схемы по #3 хватает. А конструктивно выполняется так, чтобы каждая балка давила только на "свои" фундаменты. По принципу "фундаментная плита - столбик - балка". Или схему все же нарисовать?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 22:04
#6
Egs_MopS


 
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5


Аshаs-ка, был бы крайне благодарен, если со схемой. Отсеки зеркальные поэтому идентичны, разницы в нагрузках не должно быть. На схеме прикинул примерно если раздвинуть фундаменты, то зазор от цокольной панели до горизонтальной площади соседней ФЛ составил около 74мм. Тем самым увеличился деформационный шов до 200мм. Не большой ли шов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.png
Просмотров: 213
Размер:	18.1 Кб
ID:	149601  
Egs_MopS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 06:29
#7
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ширину подушек следует увеличить, ведь они лежат прерывисто... Ох, уж эти студенты!
Вложения
Тип файла: pdf шов.pdf (283.7 Кб, 220 просмотров)
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2015, 09:04
#8
Egs_MopS


 
Регистрация: 11.05.2015
Сообщений: 5


Аshаs-ка, Спасибо огромное, так гораздо понятнее И тогда последний глупый вопрос. Без столбиков и балки в этом узле не обойтись. Если я везде устраиваю цокольные жб панели сразу на ФЛ , то как их вывести в уровень вместе с этим узлом? поднимать на столбики весь дом? Или сделать монолитной только эту стену?
Egs_MopS вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 13:22
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо ли вообще что то смещать или разделять? посмотрите http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B2%D1%8B&s[]=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
Главное что бы строили одновременно
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2015, 18:43
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ну... можно еще сами фундаменты опустить... Или, действительно, не делать шов осадочным! Как Вам подсказывают в #9
Аshаs-ка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные участки в сборном ленточном фундаменте DJ.Rin Технология и организация строительства 1 09.05.2015 13:47
Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания gdenisn Основания и фундаменты 25 18.02.2013 16:10
При сборном фундаменте из ФБС, переход с одной отметки заложения к другой выполняется по серии 2.110-1 в.1 узел 22, а как выполнить переход если фунда Рашов Основания и фундаменты 1 13.02.2012 14:34
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09