| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?

Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2012, 07:56 #1
Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?
Aleks ManaeFF
 
уже не такой малограмный
 
Оренбург обл
Регистрация: 07.06.2007
Сообщений: 487

Имеем жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора) между металлической плитой базы колонны и обрезом фундамента? В литературе не нашел ответа на свой вопрос.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания колонны 1.jpg
Просмотров: 1122
Размер:	81.1 Кб
ID:	86198  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел опирания колонны 2.jpg
Просмотров: 1423
Размер:	50.7 Кб
ID:	86199  

Просмотров: 9390
 
Непрочитано 29.08.2012, 08:05
#2
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Подливка нужна для того, что бы колонну можно было установить вертикально и зафиксировать. Т.е верхняя плоскость фундамента перпендикулярна может быть не достаточно точно сделана...
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 08:11
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Подбетонка нужна.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 08:12
#4
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Подливку выполнять наверное из бетона В 25 или фибробетона
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 08:20
#5
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


С осторожностью залазию в Ваш проект, но если колонн много, можно перейти на безвыверочный монтаж колонн, просто как вариант
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2012, 08:57
#6
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Еще вопрос где размещать выверочные гайки? Необходимо раздвигать вертикальные ребра?
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:46
#7
vist


 
Регистрация: 23.08.2012
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
но если колонн много, можно перейти на безвыверочный монтаж колонн,
безвыверочный монтаж требует высокой культуры изготовления фундаментов иде ее взять в нонешнее время
vist вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 11:54
#8
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


vist, отчасти Вы правы. Мы все не может от сварных узлов перейти к болтам.

Но это они могут сделать, притом для них это и быстрее будет
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 12:54
2 | #9
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


безвыверочный монтаж потребует отделить опорную плиту от колонны и к качеству фундамента она не будет иметь отношения.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 15:57
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Как не нашли?
Удивительно.
Все типовые узлы именно так и сделаны.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 09:58
#11
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Вопрос в продолжение темы.
Строители выполнили фундамент под укосину копра. Фундамент сложной геометрии. Обрез фундамента имеет наклон. Что бы отлить бетон строители установили на фундаментные болты металлический лист 10 мм и использовали его как несъемную опалубку. После установки металлической колонны образовался зазор от 10 до 100 мм. По проекту была цементная подливка. Но будет ли она держаться между двумя металлическими листами? Боюсь? что все может выкрошиться в процессе работы копра. Может нужно наоборот расклинить это все металлом? Спасибо за совет. Эскиз прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (118.5 Кб, 1081 просмотров)
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 10:19
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Mari Frank Посмотреть сообщение
Может нужно наоборот расклинить это все металлом? Спасибо за совет. Эскиз прилагаю.
сделайте обойму вокруг базы из 3ки. и залейте раствор в обойму. ну, или заставьте фундамент переделать
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 10:40
1 | #13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Посмотрите в сторону ЭМАКО. Металлом не расклините. По проекту всегда подливка должна выходить за габариты базы. Пусть делают опалубку и зачеканивают.
Offtop: ПиСы: копр шахтный?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 10:47
#14
Mari Frank

Начинающий конструктор
 
Регистрация: 24.07.2010
Украина
Сообщений: 39


Offtop: ПиСы: копр шахтный?[/quote]
Угольная шахта.
Mari Frank вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:05
#15
Senya88


 
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 3


под опорной частью металлической колонны не выполнена подливка основания из жесткого цементного раствора, а в проекте в узле она имеется какое нарушение выписать могут? или это не значительное нарушение?
Senya88 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Жесткое опирание колонны на фундамент. Нужна ли подливка из бетона(раствора)?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Опирание конструкций на старый фундамент и новый whoami Основания и фундаменты 4 15.08.2008 06:33
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? Engineer IA Основания и фундаменты 16 03.07.2007 10:30