Работал с ИПС и ПУЛЬСАРОМ. Обследовал в т.ч. преднапряжённую монолитную плиту паркинга (снимали замеры до натяжения арматуры в процессе и после). Данные анализировались, строились зависимости, сравнивались с результатами кубиков из-под пресса лаборатории.
Приборы были поверенными, все проводилось в точном соответствии с требованиями нормативных документов. Разброс значений составлял 5-7%, что является хорошим результатам. Ну а так конечно методики устаревшие, требуется уйма новых экспериментов и уточнение ряда параметров. Причем достаточно точной и правдоподобной методике в мире еще не существует. Есть теоретические наработки, а вот практическая реализация пока слаба. В виду невозможности учесть многие факторы при таком способе анализа. Для примера: в Беларуси провели около 10.000 измерений с аспирантами и студентами, обработали данные чтобы уточнить всего лишь 1 коэффициент. Посему тут еще непаханое поле. ИПС-ом делали 60 ударов, по 15 в каждом углу условного прямоугольника. Пульсаром по 10 испытаний, "ножки" ставили в углах условного прямоугольника. Последний раз редактировалось NorthernSky, 20.02.2013 в 08:37. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Пистолет можно в базу добавить. По огнестрельному методу.
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 14.12.2012
Сыктывкар
Сообщений: 47
|
Все методы имеют право на существование, но...
1. Испытание ОС необходимо провести не менее 3 (Приложение 9 ГОСТ 22690). 2. Испытание ОС более удобное, чем выпиливание кернов. Почему? Проводите испытание, вычисляете Кс (на коленке, в блокноте с ручкой и калькулятором в руках) - вводите Кс в ИПС-МГ4 и работаете дальше. Если большая погрешность проводите дополнительные испытания на месте. С кернами все сложнее - его надо в лабораторию везти испытывать. А если разброс большой? А если объект в другом городе? А если то, а если это... Короче все очень сложно, хотя и считается самым надежным методом =) А что вы думаете по поводу испытаний ребристых и многопустотных плит? Керн там не выпилишь и отрыв со скалыванием не проведешь. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284
|
Цитата:
Однозначно не подходит ОС, можно ИПСом, по поводу ПУЛЬСАРА не знаю ... В связи с вышесказанным... я думаю схем может буть несколько: 1. Берем молоток, стучим, следим за поведением конструкций под ударами и звуком (бухтит, не бухтит, глухой, очень глухой), на основании опыта выводы +/- класс можно сделать, так как прочность по серии известна; 2. Берем гвоздь и проделываем операции по царапанию и забиванию гвоздя, пробуем ковырять, и делаем выводы на основании опыта конечно пункты 1-2 к отчету/заключению не подошьешь, но выводы для себя однозначно сделаешь 3. Берем ИПС стучим и радуемся большому разбросу и большим показаниям, в связке с п.1-2 вполне достоверно (средние показания лучше выбирать самому, не доверяя прибору, т.е. вручную отбивать резко отличающиеся показания от большинства похожих и умножаем на 0,8) Хотелось бы услышать как эти действия делать ПУЛЬСАРОМ, его же тарировать нужно по ОС???? |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
На госзакупках посмотришь на отчеты по обследованиям и подумаешь: "Зачем мне эти головники? По прибору написал прочность и всё" Последний раз редактировалось tankist, 20.02.2013 в 18:13. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
но они же могут быть из разных бетонов,даже наверняка! С разных заводов,б/у,что угодно! Вот у нас нет скола ребра,для ребристых это м.б. выход? Да и в колоннах и балках может быть поудобнее ,но он вроде не равноценен отрыву со скалыванием по нормам?
А вот с пустотками - ??? ни кернов,ни ОС - как жить дальше ??? |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Эффективность приборов неразрушающего контроля. | Shootoff | Разное | 16 | 21.05.2010 16:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |