Непрочитано 21.03.2013, 15:23 #1
Каким должен быть фиксатор защитного слоя арматуры в буронабивной свае!?
miletoda
 
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 10

Всем доброго дня.
На работе разгорелся спор до хрипоты - делаем буронабивные сваи, много разных исполнителей, многие их которых новенькие.
Разошлись во мнениях по поводу конструкции арматурного каркаса под сваю.
Свая буронабивная диаметром 400, 6 или 8 стержней.
Мы обычно делаем фиксатор из арматуры AI, который гнется "лодочкой" и приваривается к арматуре (на рисунке слева).
Оппоненты предложили фиксатор на картинке справа, приваривается он к кольцу жесткости.
Главспец подумав, выбрал второй.
Кто-нибудь делал такое!? Есть какие-то очевидные преимущества перед обычным вариантом!?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 2113
Размер:	59.0 Кб
ID:	99295  

Просмотров: 11031
 
Непрочитано 21.03.2013, 15:27
#2
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Картинка не приложена, но по тексту понятно.
Применяют оба варианта.
У разных подрядчиков разные предпочтения.
О, картинка появилась.
Вообще-то первый вариант применяют по-моему чаще.
Альф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 15:28
#3
miletoda


 
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 10


добавил картинку. с первого раза не зашла)
miletoda вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 15:32
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вариант2- модифицированный гарпун) ход каркаса- только вниз. вверх можно и не вывести, если что. да и отогнутый стержень защитный слой точно не зафиксирует: там недогнули, придавили, под кривым углом приварили...
вар1 проверен временем, и не надо мудрить, где не надо)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:04
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


так это не только фиксатор, это э и строповочные элементы тоже... второй вариант загнут петлей, не знаю как описать?

а что хочешь то? скажешь главному - пацаны на форуме сказали "надо так-то делать". :P
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:21
#6
Volodya


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 142


1 вариант, в народе - "лыжи", более популярен. А второй вариант более технологичен при сборке - увеличивается скорость сборки.
Volodya вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:28
#7
nevelll


 
Регистрация: 26.03.2012
С-Пб
Сообщений: 340


раньше чертили как на первой картинке, щас как на второй
__________________
мосты
nevelll вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 19:00
#8
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Может у первоисточника...
Цитата:
Valeriy Eremin

Если возникнут вопросы с удовольствием отвечу.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89085
shifr вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 00:20
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Уважаемые участники этой темы! У меня просьба: скиньте кто может в эту тему чертёж каркаса буронабивной сваи (можно и весь чертёж фундамента на бур.-наб. сваях) в автокаде. Раньше не делал буронабивных, а сейчас столкнулся, а примера нет.

(отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54031 всё уже посмотрел)

Последний раз редактировалось SetQ, 01.04.2013 в 00:30.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:53
1 | #10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


SetQ свая вот, а ростверк на буронабивных ничем не отличается от ростверка на забивных. Только там свая-инъектор - уберите облако в подошве сваи, материалы в спецификации относящиеся к инъекторам и получите буронабивную. Кстати я за первый вариант фиксаторов - второй не надежен - прямой стержень более склонен к вхождению в стену скважины (не обеспечит зазор)
Вложения
Тип файла: rar Свая.rar (185.8 Кб, 723 просмотров)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 15:27
3 | #11
Valeriy Eremin

Тех. директор ООО "МПО РИТА"
 
Регистрация: 26.08.2010
Москва
Сообщений: 45


Первый вариант предпочтительней, так как в случае не погружения каркаса на проектную глубину но нашим инструкциям каркас положено извлечь из скважины, промыть бетонной смесью, предварительно опустив на забой заливочную колонну. После чего повторить погружение каркаса.
Центраторы с односторонним креплением сложнее вытащить, так как центраторы могут упираться "открытым" концом в стенки скважины.
Немцы требуют в качестве центраторов ставить на спиральную навивку большое количество пластмассовых "колёсиков" диаметром около 70 мм.
В Тунисе требуют устанавливать бетонные "колёса" диаметром 10 см шириной 5 см с отверстием, в которое просунута катанка диаметром 8 мм. С помощью этой катанки "колёса" крепят к армокаркасу. Эти "колёса" изготавливают на площадке из остатков бетонной смеси. Проблема - пересохшие под африканским солнцем "колёса" мгновенно при погружении в бетон впитывают воду из бетонной смеси и превращаются в бетонные "шары", с которыми каркас трудней погрузить в бетонную смесь. При твердении бетон "колёс" на солнце пересыхает и класс бетона становится много ниже класса бетона сваи по прочности на сжатие. Наши возражения по этому вопросу не принимались.
Некоторые режут трубу ПВХ диаметром 70 мм со стенкой толщиной больше 4 мм на кольца шириной 50 мм, которые привязывают вязальной проволокой в каркасу. Эти кольца висят как уши у старого зайца.
Мы делаем центраторы из полосовой стали сечением 30х3 мм, предварительно накручивая спираль на трубу диаметром 159 мм и разрезая на полукольца. Полукольца одним концом хорошо привариваем к монтажным кольцам, не боясь поджогов рабочей арматуры, а другой конец полукольца упираем в рабочую арматуру. Полукольца шириной 30 мм меньше врезаются в стенки скважины, обеспечивая качественное центрирование каркаса (защитный слой бетона).
Если был полезен, с уважением.
Valeriy Eremin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2013, 23:47
#12
miletoda


 
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 10


Valeriy Eremin, исчерпывающе! Огромное спасибо!
miletoda вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 05:51
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Спасибо! Вот это диапазон работ!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:55
#14
DK+

диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
 
Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352


А может просто не заморачиваться с фиксаторами для буронабивных свай и не показывать их на чертеже? Ведь не показываем же мы пластиковые фиксаторы в чертежах перекрытий или колонн!
DK+ вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 15:25
#15
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
А может просто не заморачиваться с фиксаторами для буронабивных свай и не показывать их на чертеже? Ведь не показываем же мы пластиковые фиксаторы в чертежах перекрытий или колонн!
Да чего замарачиваться, схема с нагрузками и пусть мастера с прорабами считают арматуру, все равно до обеда делать нечего.
Лучше показать
1) могут возникнуть проблемы со списанием материалов
2) просто не установят
gofra вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 22:26
#16
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


У нас в проекте фиксаторы крепяться к спиральной арматуре, фиксаторы не показаны на чертеже, а просто в примечании указано, что можно использовать как пластиковые так и по согласованию из металла.
Думаю, что правильнее сделать "лодочки" и приварить к кольцу жёсткости.

----- добавлено через ~15 мин. -----
miletoda, а вообще почитайте это ТР 100-99 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки http://dwg.ru/dnl/12212
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:29
#17
Отар

ведущий специалист
 
Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Сообщений: 14
<phrase 1=


Вариант №1. При погружении каркаса до устья с последующим приподниманием в проектное положение, с обеспечением защитного слоя основания каркаса, фиксаторы с изображения №2 с большой вероятностью повредят стенки скважины и добавят в бетон шлам.
__________________
Рождённый строить проектировать не должен!
Отар вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каким должен быть фиксатор защитного слоя арматуры в буронабивной свае!?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Состояние защитного слоя панели перекрытия Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 6 10.02.2009 00:20