Ростехнадзор требует расчет. Что посчитать?
innersense
 
Регистрация: 29.04.2011
Сообщений: 11

Здравствуйте!
Ростехнадзор отказал в утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности из-за отсутствия поверочных расчётов с учётом фактического состояния конструкций.
Обследуемое здание — котельная в составе производственного комплекса, одноэтажное, бескаркасное, размеры в плане 6х12 м, высота 3,5 м.
Обследование проводил по косвенным признакам (отсутствие трещин, выбоин, сколов), замерил прогибы и прочность бетона покрытия и кладки стен.
Состояние всех конструкций оценил как работоспособное.

Возникает вопрос:
Какой конкретно элемент требуется рассчитать, если состояние всех элементов работоспособное?
Плиту покрытия как наиболее опасный элемент при потере прочности?
Понимаю, что этот вопрос лучше задать эксперту Ростехнадзора, но там с обратной связью по таким вопросам как-то глухо.

Но при этом возникает ряд проблем:
1. Неизвестно, преднапряжённая плита или нет (год постройки - 1953, документов по зданию заказчик не предоставил).
2. Неизвестно армирование плиты.
В связи с этим смысла в таком расчёте без данных не вижу.
Что лучше сделать в этом случае?
Просмотров: 1851
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:04
1 | #2
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


Делать вскрытие плиты, лабораторные исследование кирпича, раствора и всё считать.
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 15:39
1 | #3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 363


1. По условию договора, техзаданию и смете... были ли включены расчеты? Может и нет. Простенок просчитать, давление на основание, если были шурфы. остальное без доп. работ вряд ли получится.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 16:41
1 | #4
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


Знакомая ситуация. Стандартный вариант: простенок с учетом наличия повреждений (трещин, низкой прочности раствора и проч.), либо плиту покрытия если есть зацепки по армированию (проект, либо оголения в которых можно увидеть тип и диаметр арматуры)
to shik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 05:41
1 | #5
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Попробуйте идентифицировать плиты, наверняка они делались по ГОСТу или какой-нибудь серии. Несущую способность взять минимальную для таких плит.
Если проходить не будет то нужно искать способ узнать армирование и марку бетона и делать расчеты. Опять же, расчеты эти чисто для галочки, потому что невозможно оценить процент снижения предварительного напряжения и реальную несущую способность можно установить только испытаниями.
Мы обычно делаем проще: снижаем несущую способность в процентах (в зависимости состояния конструкций).

Поверочные расчеты нужно делать для всех несущих строительных конструкций, то есть как минимум еще для стен.
Thurd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Ростехнадзор требует расчет. Что посчитать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
Кто знает как посчитать расчет стоимости проекта устройства артезианской скважины master07 Прочее. Архитектура и строительство 1 07.12.2011 11:56