Есть ли норма на проверку слабого подстилающего грунта ниже острия сваи?
Просмотров: 4598
 
Непрочитано 04.03.2015, 15:41
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


так вы определитесь: под остриём, или же всё-таки острие в нормальном грунте, а ниже слабый подстилающий.
в любом случае - расчёт по осадкам даст вам ответ
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:08
#3
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Хотел поинтересоваться, почему не прорезаете слабый грунт сваей?
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:20
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а зачем, если хватает несущей способности не прорезая
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 16:24
#5
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Слабый грунт-как писал-расположен ниже острия! Интересует проверка R.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:31
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


На то и свая что бы прорезать слабый грунт
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 16:57
#7
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а зачем, если хватает несущей способности не прорезая
а как теперь узнать, как себя поведёт этот слабый грунт?

Ведь
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На то и свая что бы прорезать слабый грунт
----- добавлено через ~3 мин. -----
Тут, по-моему, ситуация, когда конструируем не только по расчёту несущей способности, но и по конструктивным требованиям.

Хотя, если вы, уважаемый swell{d}, можете помочь в деле проверки этого подстилающего слоя, многие бы сказали Вам огромное "Спасибо!" и "От души!"
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 18:00
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
а как теперь узнать, как себя поведёт этот слабый грунт?
1. проверить расчётом по прочности
2. проверить расчётом по осадкам
3. выполнить испытания свай и убедиться

в южной части спб часто встречается, когда на глубинах 6-10м простираются относительно прочные грунты, а ниже слой слабых глин с Il >0,5 толщиной метров 10. и есть выбор - принять сваи длиной метров 8 или сваи длиной метров 20-25, чтобы до следующего прочного грунта достать. если по первому варианту всё проходит, то почему бы и нет?

Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Хотя, если вы, уважаемый swell{d}, можете помочь в деле проверки этого подстилающего слоя, многие бы сказали Вам огромное "Спасибо!" и "От души!"
да деньги только платите, я вам чего хочешь посчитаю.
Offtop: мы, кстати, здоровый объект проектируем для Воронежа
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2015, 18:06
#9
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
На то и свая что бы прорезать слабый грунт
Нередко между крайними ситуациями бывают промежуточные: слабый грунт с учетом рассеяния напряжения в участке между острием сваи и своей кровлей вполне может понести, при 2 м зазоре вроде несет, а при 5м точно!
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 21:49
1 | #10
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


ВСН 487-86 в помощь.
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 10:59
#11
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
ВСН 487-86 в помощь.
Разве что в первом приближении.

Последний раз редактировалось Yoriuss, 05.03.2015 в 16:57.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2015, 16:39
#12
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Разве что в первом приближении.
хм .... в таком случае могу порекомендовать досконально изучить положения ДБН.В.1.2-1-95
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 01:00
#13
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154




Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
хм .... в таком случае могу порекомендовать досконально изучить положения ДБН.В.1.2-1-95
в ВСН нет методики проверки несущей способности подстилающего слабого слоя, там в основном конструктивные ограничения. Можно и не нарушая его приступать к изучению УК.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 12:27
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
методики проверки несущей способности подстилающего слабого слоя
Смотрите СП (СНиП) на "Мосты и трубы" (приложение)
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 14:23
#15
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Смотрите СП (СНиП) на "Мосты и трубы" (приложение)
Не увидел.
Спасибо всем откликнувшимся.
За отсутствием более внятного пока проверяю на аналогии с естественными основаниями.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 17:08
#16
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
Не увидел.
СП. Приложение 4 (это после Я будет)
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2015, 17:46
#17
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Yoriuss Посмотреть сообщение
ZamGT
Спасибо огромное!!
Yoriuss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Слабые грунты под острием сваи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где в номрах можно найти как считается забивные сваи для полускальные ,сильновыветрелые грунты ? Shpigar Основания и фундаменты 7 01.07.2014 07:52
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Буронабивные сваи и насыпные грунты. Trikokosika Основания и фундаменты 26 08.11.2010 17:28
Слабые грунты. Новые веяния :) Кочетков Андрей Разное 8 08.03.2007 20:03
Слабые грунты СаSHа Основания и фундаменты 28 10.10.2006 12:22