| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.07.2019, 08:06 | #1 | |
Анкеровка арматуры колонны в парапете
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996
|
||
Просмотров: 1474
|
|
||||
шарниры смущают потому, что существующая методика расчета на продавливание, как можно судить из поясняющих статей (еще пойди их поищи!), со всеми допущениями и послаблениями исходит из совместной работы в узле сжатой зоны бетона. растянутой арматуры и поперечки
Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2019 в 10:53. |
||||
|
||||
Цитата:
Понял что меня смущает. Даже с тумбой наверху этот узел все равно остается Г-образным узлом с большим эксцентриситетом. А значит анкеровка плитной арматуры в колонне должна отсчитываться не от вертикальной грани колонны, а вертикально вниз от уровня нижней грани плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 19.07.2019 в 09:31. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста определить процент несущей способности бетона и арматуры колонны | Astasia | Железобетонные конструкции | 14 | 15.07.2016 11:34 |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 9 | 25.11.2013 17:44 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |
Анкеровка верхней арматуры ж/б ригеля в теле ж/б колонны | DR.Dim | Железобетонные конструкции | 29 | 26.10.2009 22:48 |