| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм

Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2015, 07:57 #1
Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм
АлександрVL
 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 5

Здравствуйте! Проводим обследование загородного дома в котором при ещё не законченном строительстве начались проблемы с фундаментом. Дом 2-х этажный с мансардой и примыкающим гаражом. Общий размер в плане 11х18 м. В качестве фундамента дома "опытными" строителями, как сейчас часто бывает, без разработки проектной документации, без инженерно-геологических изысканий применена монолитная железобетонная плита толщино 30 см, на свайном основании. В качестве армирования в плите использованна пластиковая арматура диаметром 10 мм, уложенная по центру плиты. Уложена как попало, по кускам, волнами. Для обеспечения жесткости в плиту заложили металлическую арматуру сваренную в короба (4 стержня 12 мм), разбивая плиту на так нызываемую балочную клеть. Такие "балки" уложены по периметру плиты и с шагом примерно 1,5 метра. Под эти балки подразумевались буронабивные сваи доиной 2- 2,5 м. По факту сваи выполнены в количестве 20 штук на плиту, но под "балки" попали 2-3 из всех, остальные идут вразброс по разным сторонам от "балок". Вызвано это скорее всего тем, что под фундаментную плиту сделали отсупку из скального грунта толщиной 0,5 м, и только после этого начали бурить сваи и видимо где бур (который скорее всего был ручной) не брал скалу они отступали в любую сторону и решили, что сваи теперь будут тут))) Следует отметить, что отсупанный скальник ни кто не тромбовал, а просто выравнили. При устройстве свай несколько из них попали в воду, но это тоже не смутило строителей и их залили как ни в чём не бывало. Как заливали это только им самим известно, но судя по всему остальному без особых стараний. После всего этого была залита плита, которую судя по боковым поверхностям вибрировать тоже особо не стали. После этого уже другим подрядчиком возведен сам дом (стены из арболитовых блоков, перекрытие монолитное по профнастилу). После возведения дома, до состояния "под внутреннюю отделку" при первых заморозках лопнула плита в 3-х местах (трещины с небольшим раскрытием до 2 мм, длиной вглубь плиты до 2-х метро", и стены, современем трещин в стенах становится больше и вертикальных и горизонтальных. Встал вопрос как усиливать фундамент. Сделали геологию, которая показала что 2 метра это хорошая глина а после идет супесь водонасыщенная, и уровень воды в скважинах устанавливался на 2 м. Как раз в эту воду или близко к ней и попали сваи. Вопрос в том как теперь усилить эту плиту не разрушая дом. Может кто сталкивался с подобным. Буду очень благодарен. Был вариант силикатизации или цементации..но сейчас вызывает сомнения.
Просмотров: 2441
 
Непрочитано 17.04.2015, 08:18
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от АлександрVL Посмотреть сообщение
Был вариант силикатизации или цементации..
Это качать собирались куда? в
Цитата:
Сообщение от АлександрVL Посмотреть сообщение
отсупку из скального грунта толщиной 0,5 м,
или
Цитата:
Сообщение от АлександрVL Посмотреть сообщение
2 метра это хорошая глина
Если в отсыпку, то увеличиваем Е основания, и уменьшаем моменты в плите...
А вообще вы расчет плиты делали с учетом геологии и особенностей конструкции?
Причина трещин в чём?
1) в моментах в плите и особенстях армирования?
2) в
Цитата:
при первых заморозках лопнула плита в 3-х местах
3) или неравномерность осадок плиты?
4).....
Offtop: ну и а нахрена сваи - это другой вопрос
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 08:37
#3
АлександрVL


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 5


расчет делали пока без учета геологии, для наиболее типичных грунтов, т.к. геологию только сделали и отчет с результатами ещё не получили. В расчете было заложено несколько разных грунтов и по всем вариантам расчет показывал недостаточность армирования плиты (необходимо 2 слоя армирования - верхнее и нижнее с минимальным сечением арматуры 14 мм). Укреплять хотили и отсупкы для увеличения прочности и сам грунт. В данном случае причиной трещин является и недостаток армирования и неравномерные осадки плиты и свай. Сейчас выполним уточнение расчетов уже с фактическими характеристиками грунтов, но результат будет примерно такой же. По хорошему бы конечно увеличить армирование плиты, но с учетом уже возведенных стен, перегородок и теплого пола это проблематично.
АлександрVL вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 08:56
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от АлександрVL Посмотреть сообщение
В расчете было заложено несколько разных грунтов и по всем вариантам расчет показывал недостаточность армирования плиты (необходимо 2 слоя армирования - верхнее и нижнее с минимальным сечением арматуры 14 мм).
Следующим шагом увеличиваете модуль щебеночной подсыпки (типа цементация через отверстия в плите). Возьмите модуль подготовки в 400МПа. Посмотрите, как поменются моменты.
Если не хватает, то смотрие другие варианты.
Начните с варианта типа подведения чего-то жесткого в разные точки для уменьшения моментов. А уж подводить можно что угодно. От буроиньекционых до выштампованных свай. Главное, что бы их количество не было дороже дома
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 09:00
#5
АлександрVL


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 5


Спасибо! попробуем! а насчет цены да, тут большой вопрос))
АлександрVL вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2015, 12:25
#6
msiar

Разработчик
 
Регистрация: 24.04.2015
Саратов
Сообщений: 66


Разносите гараж и дом как отдельные здания. Совместный для них фундамент - большая глупость, компенсируемая толстым кошельком. Это первое, на что должен пойти заказчик. Иначе Вам придется отдуваться за принятые решения по усилению фундамента всю оставшуюся жизнь.
msiar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментной плиты на свайном основании возведенной с нарушением норм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Усиление фундаментной плиты методом наращивания Gans1 Основания и фундаменты 35 16.10.2008 14:51
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Усиление фундаментной плиты при реконструкции? Builder's Maker Основания и фундаменты 4 27.08.2008 13:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44