Непрочитано 14.09.2018, 13:06 #1
Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?
Василий Оргстройский
 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4

Добрый день
При проектировании генплана для трансформаторной подстанции возник вопрос.
Ситуация следующая: есть проектируемая ТП 6 кВ/ 0,4 кВ (12м х 6м) в населенном пункте (не Москва). Здание ТП - из бетона, с фронтальной стороны ворота для трансформаторов и дверь. Также с фронтальной стороны напротив ТП в 11,5 метрах расположено производственное здание. Пункт “д” постановления от 24 февраля 2009 г. N 160 в ред. от 2016 г. соблюдается.
Позади ТП в 2 метрах расположен существующий забор (забор металлический, глухой с кирпичными столбами и бетонным основанием), он же является границей предприятия. Со стороны забора у ТП глухая стена - там нет ни дверей, ни ворот. Т.е на забор смотрит глухая задняя стена ТП.
Вопрос: Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Также за забором находится кирпичное нежилое здание (гараж) в 3 метрах от ТП и в 1 м от забора. И второй вопрос: учитывается ли гараж для охранной зоны в данном случае? Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, т.к. с ТП-шками после 2013 г. и пунктом “д” сталкиваюсь впервые - но всё же?
Просмотров: 26561
 
Непрочитано 15.09.2018, 23:18
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


ТП-шками никогда не занимался, но может напишите сюда этот пункт "д" чтобы народ не искал и пошла дискуссия?
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 12:40
#3
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
С изменениями и дополнениями от:
5 июня, 26 августа 2013 г., 17 мая 2016 г.

....................................................
Требования
к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
С изменениями и дополнениями от:
26 августа 2013 г.

Охранные зоны устанавливаются:
а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
....................................................
Проектный номинальный класс напряжения, кВ: 1 - 20
Расстояние, м: 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
....................................................

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 736 приложение дополнено подпунктом "д"
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Последний раз редактировалось Василий Оргстройский, 17.09.2018 в 12:59.
Василий Оргстройский вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 14:03
#4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Как определяется ОЗ - Вы сами ответили цитатой из ПП 160. Забор попадать может - таких случаев сколько угодно. Есть, правда, в этом же ПП мутный подпункт пункта 8:
б) (запрещается) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
но, раз у Вас там глухая стена, то и доступ туда не нужен. А вот гараж уже недопустим.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 14:51
#5
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Меня смущает в пункте "д" фраза: "...отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а"..."
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Василий Оргстройский вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 15:59
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 16:11
#7
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Что можно/нельзя делать в пределах охранной зоны по ПП 160?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 16:40
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от Василий Оргстройский Посмотреть сообщение
Ограждение подстанции в данном случае это наружные стены самой ТП?
Да.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2018, 17:16
#9
Василий Оргстройский


 
Регистрация: 14.09.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Да забыл сказать что к ТП'шке сила подходит по воздушке (столбам), затем по крайнему столбу (в 3,85 м от ТП) уходит в землю и входит в ТП и выходит из ТП под землей. Выходит по ПУЭ надо смотреть? А этот пункт "д" он относится только если воздушка? Может кто-нибудь точно сказать?
Василий Оргстройский вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2018, 17:45
2 | #10
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_TP
https://www.consultelectro.ru/articl...annaja_zona_KL
solar вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2018, 21:06
#11
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Все же ПП №160 регламентирует хозяйственную деятельность в охранной зоне уже существующих энергетических объектов.

Думаю что при проектировании размещения КТП нужно прежде всего руководствоваться требованиями СП 4.13130.2013, и НТД по определению санитарных и охранных зон уже существующих объектов.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 12:59
#12
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А меня смущает что в п.п. а говорится о воздушных ЛЭП, а если в земле? Я думаю если в земле то согласно ПУЭ там 1 м или сколько, а так никакой охранной зоны не надо.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией назначения охранной зоны ТП 10/0,4 при подземной прокладке как высокой, так и низкой части? Для 10 кВ есть две опции в таблице: 10 метров всегда или 5 метров, когда в населённых пунктах и провода изолированы или самонесущие. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы!

Нет ли опыта у кого? Нет ли отдельного документа на тему такой зоны для ТП без воздушки? Для больших напряжений выбора не стоит и он не зависит от способа подведения тока, заставляют принимать по таблице и всё. А когда есть варианты - не понятно что делать. По моему мнению надо принимать 5 метров.

А по вашему?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 18:34
#13
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


А еще ТП бывают встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 09:45
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
кто-нибудь сталкивался с ситуацией назначения охранной зоны ТП 10/0,4 при подземной прокладке как высокой, так и низкой части
Это еще зачем в ТП 10/0,4 делать подземные высокие и низкие части? Всю жизнь ТП делали надземные, кабели только прокладывали под землей.

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Для 10 кВ есть две опции
Для 10 кВ не может быть двух опций в принципе. Для КЛ 10 кВ и ВЛ 10 кВ могут быть разные опции, ПУЭ вам в помощь.

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
как говорят в Одессе
Да и пускай говорят, а у нас ПУЭ есть.

Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Нет ли отдельного документа на тему
А ПУЭ это разве не отдельный документ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 11:25
#15
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


К сожалению, ПУЭ это не документ. Может это больно осознавать, но это правда. Документ - это Постановление Правительства РФ #160.

Конечно, я имел в виду ТП 10/0,4 кВ у которых кабели под землей. Как для такой ТП назначить охранную зону?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 12:46
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


По моему в Постановлении Правительства РФ #160 все ясно написано
Охранные зоны устанавливаются:
д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.
Какие тут еще могут быть вопросы
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 13:57
#17
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Вопрос был сформулирован в моём первом (#12) сообщении. Вы правильно всё написали, только для ТП 10/0,4 кВ высший класс напряжения 10 кВ, что по таблице выше даёт два варианта. И поблажка даётся для "линий с самонесущими и изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов".

Понятно, что речь идёт о ВЛ. Мой вопрос: можно ли подземную линию тоже считать достаточным основанием использования этой поблажки? Эксперт говорит - нет. Я считаю - да. У меня два путя - спорить ссылаясь на здравый смысл или спорить ссылаясь на какие-то нормативы, разъяснения, письма и прочие данные.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Таблица.jpg
Просмотров: 274
Размер:	87.6 Кб
ID:	222121
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 05:43
#18
Mihail8518

Проектирование
 
Регистрация: 21.01.2020
Кемерово
Сообщений: 1


Проще будет согласиться с экспертом
Mihail8518 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 09:46
#19
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


А какая разница, какую охранную зону назначить: 5 или 10 м?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 16:20
#20
volkov1102


 
Регистрация: 19.05.2019
Сообщений: 1


Как какая разница? Если зона вокруг ТП - 5 м, то бассейн будет иметь 25 м дорожки, если 10 м - то бассейн будет 15-ти метровый.
volkov1102 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Охранная зона высоконапорного водовода на нефтяном месторождении. Just_Olya1791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2017 19:58
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? ILIYA Электроснабжение 3 25.12.2015 21:55