| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Возникли еще вопросы, а вообще 10 см перекрытие это нормально или мало?
И второй вопрос, по сути плита это защемленная многопролетная балка, соответственно трещины из за защемления пойти не могли? получается, что стены давят на плиту плита изгибается и появляются трещины, или я не прав? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Надо было хотя бы толщину 160мм сделать. Одна из фоток у вас подозрительная. Арматурные сетки почти друг на друге лежат. Могли сетки при укладке бетона задавить. Характер расположения трещин был бы другой, не как вы нарисовали.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
А ведь ещё не сказала своего слова ползучесть бетона. Я вот думаю - если на поверхности плиты сделать рифленые насечки, обеспылить, забить в плиту арматуру-выпуска с шагом 300х300, положить сетку 5ВрI 100/100 и залить ремсоставом толщиной 6-8см - поможет или нет?... Или заставить хомо прорабуса отдалбливать арматуру и заливать нормально? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, а при дальнейшей нагрузке такая плита может лопнуть совсем? ну или скажем ее срежет в местах где она лежит на ростверке, раз она совсем тонкая?
----- добавлено через ~1 мин. ----- центральная стена-кирпичная ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как быть в моей ситуации? Что сделать? Помогите пожалуйста! ----- добавлено через ~10 мин. ----- как сейчас выйти из сложившейся ситуации? если я правильно понимаю, то спустя какое то время, эта плита все равно даст о себе знать? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Цитата:
А за плитой наблюдайте. Может трещины и деформации плиты со временем стабилизируются.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Boris_1, огромное спасибо за ответ!
Отмостку и дренаж будем делать в этом сезоне обязательно! А как Вы считаете, на такой плите возможно организовать теплые полы? с ними ничего не случится? ----- добавлено через ~16 мин. ----- кто нибудь может подсказать, почему при попадании воды на бетонную плиту она начинает шипеть? https://yadi.sk/i/8AHsEfrzvCjqRA залит бетон был прошлым летом Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 09:32. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Если я верно понял, то факту у вас плита армированная одной сеткой, при том разной в разных направлениях. При том весьма тонкой плитой.
Что может получится в дальнейшем: она окончательно растрескается и отдельные куски бетона повиснут на арматуре. Плюс влага будет попадать в трещины и вызывать коррозию арматуры. Через лет 5-10 бетон уже не повиснет на арматуре, а порвёт её. В расчёты вникать лень, но там у вас 500кг/м2. Половину из этого съедает собственный вес. Добавьте стяжку с полом, мебель и несущей способности останется только на хождение на цыпочках не очень толстых людей. А если стяжка будет хотя бы 10 см, то и для мебели с людьми ничего не останется)) Слишком всё на тонкого. И трещины показывают, что даже без стяжки плита не выдерживает (собственный вес + люди + температурные напряжения + ...) К тому же при толщине плиты в 10 см критичным становится точность работ. На 1-2 см по поставили выше арматуру, чем надо, и сразу треть несущей способности потеряли. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
Цитата:
1) Как уже отмечали ранее, толщина плиты меньше необходимой. Я бы это даже не стал называть плитой-это армированная стяжка по грунту 2) Величина защитного слоя арматуры меньше минимальной. Даже если все идеально выставить, то у вас защитный слой 14 мм. А минимальный 20 мм. Это если конструкция в идеальных условиях. У вас я бы взял величину защитного слоя не менее 40мм. См. таблицу 10.1 СП 63.13330.2012. Кстати, делалась ли бетонная подготовка под "плитой"? 3) Величину прогиба, я так понимаю, не считали, а она будет существенно больше нормативной с такой-то толщиной при таком пролете (100мм на 6 метров) 4) По трещиностойкости см. п. 3 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Zeliboba555, к сожалению на это надо много времени. Сам факт того что расчет есть это хорошо.
Вообще проектирование сложный процесс, тут можно обосновать несколько решений, иногда сложно определить правильный вариант. Тем более оптимальный. Разве что есть очевидные ошибки. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2009
Оренбург
Сообщений: 242
|
Наверное, теперь только ждать и наблюдать, эту часть строительства ведь закончили. В больших переделках смысла нет. Осадки со временем стабилизируются. Но в перегородках могут появиться трещины. И проверить остальные решения , особенно еще не реализованные, очень стоило бы.
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Наобум так не ответить. Будь это ответственное сооружение, тут работы для вынесения вердикта на полмиллиона, а то и миллион насчитать можно: пересчёт "как надо было делать", расчёт несущей способности "как построили", инструментальные обследования, разработка проекта перестройки...
Вам может быть, проще раздолбить эту плиту, заанкерить в балки/ростверк/стены нормальные две сетки и залить нормальную плиту толщиной сантиметров 20. Но для начала сами посчитайте нагрузку на эту плиту: - собственный вес, - стяжки, - стенки, - пол, - то что внутри будет, может вы туда машину загонять будете (если просто мебель и люди, то берите 150-200 кг/м2 на них). Если сумма всего будет больше 500, то сразу под вопрос попадает не только плита, но и вообще всё. Эта цифра 500 сидит во всех расчётах. Тогда надо будет вообще все расчёты пересчитать и потом уже принимать решение. В худшем случае вообще всё сносить придётся. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Съездил в дом нагрузили плиту поставили маяки (немного в маяк маркером не попал, но думаю это не сильно критично) https://yadi.sk/i/iz83DDO2czPgaw Нагружал примерно в центре плиты https://yadi.sk/i/UhTDSg2iP5jw4g вес нагрузки составил 1200 кг/м2 Скажите пожалуйста, при такой нагрузке я смогу увидеть прогибы плиты если они есть или надо как-то по другому нагружать. И еще если кому не сложно объясните пожалуйста что такое дать экспериментальную полезную нагрузку +полы, как это нагружать. Заранее спасибо за помощь! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |