| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров.

Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2011, 23:44 #1
Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров.
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302

Всем привет! Есть требование:
Цитата:
п. 7.7 и п. 7.8 СП 7.13130.2009 количество дымовых клапанов в коридорах определяется из расчёта обслуживания одним клапаном коридора длиной не более 45 метров. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема.
Скажите, если коридор длиной 45 метров разделен пополам перегородкой с дверью, т.е вроде как выходит 2 коридора?! Надо ставить 2 клапан, по одному в каждый коридор?

Или вот вариант: скажем коридор длиной 30 метров без естественного освещения разделен на 3 части дверями по 10 метров. Я все же так понимаю, ставится один клапан для всех 3-ех частей, в любую часть коридора (не важно сколько дверей, главное, что бы не более 45 метров был коридор), не смотря на то, что они разделяются дверями. Иначе если каждый коридор считать самостоятельным, то у нас каждый коридор меньше 15-и метров и дымоудаление вообще можно не делать .

Последний раз редактировалось Route, 26.03.2011 в 23:49.
Просмотров: 7579
 
Непрочитано 27.03.2011, 11:25
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
т.е вроде как выходит 2 коридора?! Надо ставить 2 клапан, по одному в каждый коридор?
Надо ставить 2 клапана

Цитата:
Или вот вариант: скажем коридор длиной 30 метров без естественного освещения разделен на 3 части дверями по 10 метров. Я все же так понимаю, ставится один клапан для всех 3-ех частей, в любую часть коридора (не важно сколько дверей, главное, что бы не более 45 метров был коридор), не смотря на то, что они разделяются дверями. Иначе если каждый коридор считать самостоятельным, то у нас каждый коридор меньше 15-и метров и дымоудаление вообще можно не делать
Это так если выполняется еще ряд условий:
1. здание высотой до 28м;
2. коридор не подвального и не цокольного этажа и нет выходов в него из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
3. из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения в одноэтажном здании
г) к коридору не примыкают незадымляемыме лестничные клетки
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2011, 12:30
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 302


Не понял, т.е Вы хотите сказать если у нас выполняются все перечисленный Вами условия, но имеется сплошной коридор длиной 40 метров без естественного освещения, разделенный дверьми на куски каждый по 10 метров, то делать дымоудаления не надо? Считается, что у нас 4-ре коридора длиной менее 15-ти метров? Могу 100% сказать, что это бред!
Route вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2011, 15:54
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


У вас сертифицированные двери? вы вообще зачем что то спрашиваете? что бы потом ляпнуть про "бред"?
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Один клапан дымоудаления на коридор длиной 45 метров.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Г-образный коридор и дымоудаление Route Прочее. Архитектура и строительство 19 22.10.2018 04:31
Стеновые ригеля длиной 36 метров! Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 11 15.01.2011 01:06
Монтаж арматурного каркаса длиной 28 метров при помощи одного крана cancercat Технология и организация строительства 15 02.06.2010 18:34
Как монтировать ферму длиной 50 метров? Денис-31ПГС Технология и организация строительства 7 02.06.2010 14:24
Подкран. балки длиной 36,48 метров ursula Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 08:54