| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты

Вес арматуры на 1 м2 плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.07.2006, 14:08 #1
Вес арматуры на 1 м2 плиты
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Уважаемые!

Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.

Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.

Но и другие варианты тоже приветствуются.

Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 42373
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:19
#2
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Ориентируются, где-то 80кг/м2
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:29
#3
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


Вообще конечно ориентируюсь больше на расход на
1м3 - 100-130кг/м3
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 14:51
#4
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


~60-80 kg/m3 - стены
~80-100 kg/m3 - плиты
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 15:01
#5
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Поддерживаю Xo66iT. 100-130кг/м3
slv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 16:49
#6
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


OlegM

Цитата:
Ориентируются, где-то 80кг/м2
Не многовато ли?

Из расчета 100-130 кг/м3 на плиту толщиной 200мм приходится 20-26 кг/м2. Похоже, мы переусердствовали.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 16:54
#7
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Запарил, точно на куб!
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2006, 17:23
#8
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
Вообще конечно ориентируюсь больше на расход на
1м3 - 100-130кг/м3
а если взять шутки ради толщину перекрытия 400мм, то при тех-же килограммах арматуры расход на куб будет 50-65кг/м3 (а стоимость перекрытия будет дороже). Из чего следует , что расход арматуры на куб бетона величина глупая и нужна только что-бы успокоить заказчика. А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет). И меняя все эти параметры можно заниматься оптимизацией приводя все к цене, как единой единице измерения.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 01:01
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 Engineer IA
Для сетки 6х6 толщина плиты маловата (ИМХО), мы обычно берем 220 мм, удобнее хомуты поперечной арматуры размещать в зоне сопряжения колонны и плиты.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 05:20
#10
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, MasterZim

Я понял так, что 100-130 кг/м3 - это расход на весь каркас. Интересно было бы узнать средний расход арматуры на такой конструктивный элемент каркаса как плита перекрытия. Может быть кто-нибудь подсчитывал?

DTab
Цитата:
А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет).
Толщина 200мм. Шаг колонн 6х6м. Марка бетона В20. Это распространенный вариант.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 09:49
#11
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Спасибо, MasterZim

Я понял так, что 100-130 кг/м3 - это расход на весь каркас. Интересно было бы узнать средний расход арматуры на такой конструктивный элемент каркаса как плита перекрытия. Может быть кто-нибудь подсчитывал?

DTab
Цитата:
А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет).
Толщина 200мм. Шаг колонн 6х6м. Марка бетона В20. Это распространенный вариант.
не поверите - сетка колонн 6х6 у меня была только один раз в далеком 1812 году . А заказчик слыша вот такие , я бы сказал - вражеские разговоры , примеряет эти 100-120кг/м3 уже абсолютно ко всем перекрытиям :!: .
DTab вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2006, 15:43
1 | #12
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 DTab

Параметры плиты были озвучены и шутки ради ёё сделали 200мм, каков вопрос такой и ответ.
И я думаю, что спрашивает человек понимающий что он хочет получить ввиде ответа.
И расход 100-130 кг/м3 это при оптимальном подборе сечения и конструкции плиты.

А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.

2 Engineer IA

Я дал расход только на плиту перекрытия. В колоннах примерно получается 350-450 кг/м3 помоему.
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 20:18
#13
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Хо66iт, спасибо! Ценная информация.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2006, 16:32
#14
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


у нас точно также 100-130кг\м3 на плиты
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2006, 10:44 Re: Вес арматуры на 1 м2 плиты
#15
Dmitry S.K.

Конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
Минск
Сообщений: 94
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Уважаемые!

Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.

Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.

Но и другие варианты тоже приветствуются.

Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
Для офисных помещений с плитой 200 мм и шагом колонн ~6х6 м у меня получался расход ~30-35 кг/м2.

Цитата:
Сообщение от Xo66iT
А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.
У вас есть такой опыт??? Поделитесь, пожалуйста, технологией. Хотя бы в общих чертах. О-о-о-о-чень интересно!!!
Dmitry S.K. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 15:16
#16
Put in

Инженер Конструктор
 
Регистрация: 14.08.2005
Калининград
Сообщений: 7
<phrase 1=


Напрягаемая арматура в условиях среднестатистической стройплощадки это космос.
Интересно было бы узнать расход арматуры на куб метр фундаментной плиты.
Put in вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 15:22
#17
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Будем реалистами.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 16:27
#18
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Xo66iT
А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.
Я как-то по простоте душевной пологал что напрягаемая арматура в основном связана со IIгр. пр. сост. и на прочность ни какого эффекта не оказывает (тем более с почти двойным уменьшением расхода арматуры). :?
DTab вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2006, 17:46
#19
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от DTab
Я как-то по простоте душевной пологал что напрягаемая арматура в основном связана со IIгр. пр. сост. и на прочность ни какого эффекта не оказывает (тем более с почти двойным уменьшением расхода арматуры). :?
Правильно полагали, но если считать по прочности - расход арматуры может быть меньше, чем при расчете по деформациям, посему снижая деформации путем преднапряжения можно уменьшить расход стали, но не менее требуемого из расчета по прочности
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2006, 10:40
#20
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 DTab
Я имел ввиду канатную арматуру. А у нее Нормативное сопротивление растяжению у К7d12 - 13600 кгс/см2 у АIII - 3750 кгс/см2
Xo66iT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты

Размещение рекламы