27.04.2014, 11:56 | #1 | |
Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 42957
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Есть вариант устройства под ростверком прослойки из легкосжимаемого материала. Например пенополистирола. Предполагается, что грунт вспучиваясь будет сжимать его, а на ростверк давление передаваться практически не будет. Использует кто-нибудь такое решение? Насколько оно эффективно? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Это потому, что Вы живете непонятно где, посмотрите на Якутию, на ВМГ это очень распространенное решение (там). Если на пенопласт смотреть не как на пружину, а как на теплоизоляцию должно получиться.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да, может быть. У меня стройка в Смоленске и такие решения для этих краев и для таких зданий выглядят как-то неуместно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет, вот этими вот оценками сил морозного пучения и способностью конструкции справиться с ними - я бы не хотел заниматься. Уж слишком это ненадежные расчеты. Проблему надо решать конструктивно. Один вариант надежен, но неэкономичен - заглубление ниже расчетной глубины промерзания (нормативная 129 см). Второй - прослойка пенополистирола под ростверком - может быть экономичнее, но есть вопросы по эффективности. Других вариантов особо не вижу, если исключить несколько экзотические с высоким ростверком, прогревом грунта и т.д.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Вы хотите как говорится на елку влезть и зад не ободрать. Эти расчеты заложены в нормах , если они заложены значит апробированы. Если вы способны их сделать правильно то делайте. Вам предложили возможные варианты решения проблемы. Это и засыпка непучинистым грунтом, это и покрытие ростверка составами типа БАМ, снижающими сцепление. Про длину свай ничего не сказали, про сопротивление по боковой поверхности ничего не сказали. Или вы хотите чтобы вам на кофейной гуще погадали, мы можем. Без обид. Конкретный случай это конкретное решение. Пишите исходные данные. 12 тонн на сваю в ростверке с 4 сваями, хм. А сколько у вас нагрузка от собственного веса конструкций?
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466
|
Цитата:
Если вы так боитесь нормальных сил морозного пучения, так оставьте под вашим свайным ростверком полость. Вообще конкретное решение всегда должно быть привязано к конкретному месту. Кстати, решение которое вам предложено с пенопластом практически идеально. Вы говорите про мостик холода, только вы не учитываете что выше пенопласта грунта уже не будет, а пенопласт прекрасно сжимается. Вы можете рассчитать примерные подъем вашей поверхности на глубине заложения. Посмотреть сможет ли пенопласт это компенсировать "Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов" вам в помощь.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me Последний раз редактировалось drumbasser, 27.04.2014 в 16:49. Причина: Посидел подумал) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
автору
изложенный выше подход к решению инженерных задач простителен гуманитарию, даже грамотному и всесторонне развитому Практикующему инженеру конструктору проектировщику подобный подход противопоказан, одно исключает другое Цитата:
Решения с пенопластом уже применялись, но в вашем случае они ничтожны - да простят меня модер с админом ЭТО провокация в чистом виде коментируемая в выражениях не принятых здесь |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента | St-a-a-s | Основания и фундаменты | 4 | 26.05.2012 10:15 |
Узел усиления фундамента, базы колонны. | игорёк | Основания и фундаменты | 2 | 22.04.2012 21:25 |