Цитата:
После слов "каноны эвакуации" меня просто блевать тянет, уж простите...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
[quote=DJo Frey;1557996]В разделе "Технологические решения" обосновать необходимое количество работников для обслуживания в зависимости от вида работы.
Вопрос в следующем: ТП 2-х этажная пристоенная, на 1-м этаже трансформаторные камеры, на 2-м эт РУ-10кВ и РУ0.4 кВ, так вот, выход планиую на участок кровли а затем на лестницу 3-го типа, так вот, хочу ширину лестницы сделать 0,6, как для одиночного рабочего места, но как мне обосновать, что там будет всего один человек и то не постоянно. |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
Один раз делали ТП двухэтажную, но в другой компоновке, там лестница 0,9 м шириной была, как и дверь на второй этаж. Размер двери электрик давал, как технологическое задание. Лестницу я сделал не меньше двери шириной.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Цитата:
Тогда еще вопрос: помещение водомерного узла, венткамера, насосная пожаротушения, электрокотельная, подсобное помещение, какое кол-во людей взять в каждом отдельном помещении при расчете эвакуации? Последний раз редактировалось Pol8138, 10.08.2016 в 15:33. |
||||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
вопрос сюда же: из туалетной кабинки эвакуация должна быть?
давно не занимался этим вопросом : эвакуация должна быть предусмотрена из каждого помещения в здании ? (где написано?)
__________________
Искореним малограмотность и нищету! Последний раз редактировалось xopolllo, 11.08.2016 в 09:33. |
|||
|
||||
Писалось где то уже, что все выходы являются эвакуационными и даже из санузлов.
|
||||
|
||||
Еще озадачился таким вопросом, что бы окончательно подитожить: правильно ли я понимаю, что эвакуация из помещений в зданиях Ф1-4, от наиболее удаленного рабочего места, до эвакуационного выхода, внутри этого помещения не регламентирована, поскольку для всех зданий указанных выше, функциональной пожарной опасности в СП1.13130.2009 указываются только расстояния от наиболее удаленного места в помещениях, где происходит скопление людей (залы ожиданий для посетителей, кассовые, отдыха и т.п. но не помещения, где происходит рабочий процесс, например офисы) до ближайшего эвакуационного выхода, расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных, курительных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку и ширина эвакуационных выходов из помещений, где может происходить массовое скопление людей?
|
||||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
Про одиночное место там и написано напечатано: "не менее 0,7"
Мне вот сейчас предлагают проектируемый выход из венткамеры выполнить в электропомещение, так как иначе придется тратить много сил и средств на перенос существующих комунникаций. Но в этом случае эвакуационный путь из венткамеры пройдет через электропомещение, выход наружу из которого организован через тамбур ... Заказчик мне говорит, что постоянных рабочих мест в венткамере нет, следовательно эвакуационный выход не требуется, эвакуационный путь - тоже. Электрики, проектировавшие данное электропомещение, тоже возражают против такого решения, но пока как-то неаргументировано (им пока некогда заниматься этим вопросом). Чем можно мотивировать мой отказ от такого решения? Есть норма, на которую можно сослаться? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Это определяется не по "заказчик говорит", а по СП 60
Цитата:
Так что "в случае чего" кое-кого потащат к "прокурору". И этим "кое-кем" будет не Заказчик. Единственно что можно сделать - расчетом обосновать нормативную продолжительность самого сложного ремонта (есть такие нормы времени). Но он наверняка окажется более 2 ч |
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
ShaggyDoc, Спасибо.
Еще пара уточняющих вопросов: По эвакуации через электропомещения особых конкретных нормативов или запретов в нормативных документах нет? Я правильно понимаю, что даже если постоянных рабочих мест ни в венткамере, ни в электропомещении, то эвакуационные выходы и эвакуационные пути) в этих помещениях должны быть? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
На мой взгляд, да должны быть ЭП. С учетом определения постоянного рабочего места (это не "стол дежурного"), необходимости длительных ремонтов (более 2 ч) и весьма вероятных опасных ситуаций. Не забывая про эвакуацию возможных пострадавших.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2023
Сообщений: 1
|
СП1
4.2.12. Для технического этажа или иного технического пространства, предназначенного для размещения инженерного оборудования, площадью до 300 м2 допускается предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м2 площади следует предусматривать еще не менее одного выхода. В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу. Выходы из технических этажей, расположенных в надземной части здания, допускается осуществлять через общие лестничные клетки, а в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 - через наружную воздушную зону. Из технических этажей и иных технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать эвакуационные выходы размером не менее 0,75 x 1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6 x 0,8 м - через люки. Выходы с покрытия, не являющегося эксплуатируемым, допускается предусматривать в соответствии с требованиями к выходам на кровлю для пожарных подразделений. Расстояние между эвакуационными выходами из технических этажей и пространств должно быть не более 100 м. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.07.2015 15:09 |