урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Есть вопрос и по классической схеме "стена в грунте", разрабатываемой плоским грейфером. Грунт замещается бентонитом. В бентонит замечательно ставится каркас. Бентонит замещается бетоном. Всё понятно.
Предположим, что стена достаточно глубокая. Ширина захватки 2-3,5 м (зависит от оборудования). Давление грунта с соседними строениями бентонит удержит? А свежий бетон удержит? Не будет ли давление мешать схватыванию бетона? В случае устройства "стены в грунте" буросекущимися сваями этим пренебрегают из-за малой площади? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Бентонит не держит массив грунта (за счет небольшой ширины захватки)... Поэтому, вдоль существующих зданий, помимо мероприятий по устойчивости этих зданий, "стену в грунте" стараются выполнять максимально короткими захватками... Бентонит предохраняет локальные участки стенок разработки от обрушения... То же относится и к бетону... свежему...
Последний раз редактировалось Grim, 31.03.2008 в 22:30. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Так какой минимальной ширины может быть захватка грейфера в условиях плотной застройки?
Или только сваями? Может здесь и целесообразно применить фрезу? Объем грунта не меняется, плотность увеличивается за счет цемента. Но существует подвижность этой массы |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Если фрезу купил и она лежит без дела - обязательно нужно применить!!! В реальности минимальная захватка ограничивается необходимой скоростью выполнения работ субподрядчиком (ему нужно быстро сделать работу и свалить на другой объект) и мягкотелостью технадзора... А вообще, вряд ли вы найдете где-нибудь конкретные рекомендации... Очень часто эти параметры подбираются из следующих предпосылок: близость сооружений+гидрогеологическая обстановка+опыт проектировщика... Еще раз... Мне кажется, что грунтобетонная стенка - дорогой, но возможный вариант...Только тренироваться нужно "на кошках"... Попробуйте котлованчик без водички на пару не глубоких подземных этажей, отработайте технологию, плюсы/минусы...
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Поправлю вас про бентонит и схватывающийся бетон в траншейной стене в грунте:
бентонит держит вертикальные стенки траншеи за счёт собственного гидростатического давления. Состав бентонитовой смеси подбирается по плотности таким, чтобы его удельный вес был как можно ближе к удельному весу грунта в котором делается траншея. Когда в траншею подаётся бетон - он вытесняет бентонит (т.к. его плотность ещё больше) и пока он жидкий - держит грунт опять-таки за счёт гидростатичесого давления. Когда же он схватывается - бетонный массив становится твёрдым телом окружённым грунтом. Ему и держать ничего не надо (как скала в грунтовом массиве). Но когда с одной стороны грунт вынимаете - это уже совсем другая история начинается. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Ну, локальные участки стенок... Про это я и писал... Просто, чтобы stoper не думал, что бентонит вопринимает активное давление, рассчитанное для "бесконечной стенки" в плоской постановке задачи...
ЗЫ А еще, некоторые особо хитрые товарищи льют фактически грязную воду... В результате чего стена бывает таких причудливых форм, что мама-не горюй! Последний раз редактировалось Grim, 31.03.2008 в 22:56. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
А ещё и фрезы бывают разные.
Например у Бауэра на келли-штанге стартует прямо с "дневной" отметки. У канатного Казагранде надо отрыть стартовую траншею метра 3 глубиной. А её удержать еще надо. Можно ли однозначно сказать, что "фрезерованные" или "грейферные" стены с креплением стен бентонитовым раствором не применимы, если рядом расположены другие здания и глубина стены существенно глубже существующих фундаментов? Можно ли однозначно сказать, что грунт, смешанный с цементом, удержит давление окружающего массива на ранних стадиях твердения?. Фреза - это очень производительно. При той же скорости погружения как на свае, за один заход получается в 4-5 раз больше длины стены. Можно делать захватки не через одну, а через 2-3, возвращаясь к забетонированным через 7 дней. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Однозначно может сказать экспертиза, рассмотрев ваш проект... Остальное - задача проектировщика... В принципе, если фундамент здания, стоящего вплотную не превратился в труху, при необходимом усилении фундаментов, можно делать "стену в грунте" практически вплотную и делать глубоко... Все факторы необходимо учесть... Все эти "можно" - теоретические, не нужно взваливать ответственность за принятое решение на других... Грунт смешанный с цементом прекрасно себя будет чувствовать (и все вокруг), пока не начнется разработка котлована... Ему и удерживать-то ничего не надо, по сути...
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
2. Если это траншейная стена в грунте возводимая под бентонитом - то там бетон, а не грунт с цементом. Если же вы о грунтобетоне - наверно удержит, плотность всёравно больше получается Вообще у меня вызывает сомнение грунтобетон получившийся из перемешиваия глинистого грунта с цементом и водой. А у вас они присутствуют (суглинки и глины). На сколько я помню строй.мат. - глина с бетоном не очень совместимы, т.к. глинистые частицы создают плёнку на поверхности заполнителя, и препятствуют нормальному связыванию заполнителя цементным вяжущим... А связать пылеватые глинистые частицы цементом - вообще что-то в голове не укладывается... Вот когда грунтобетон получается в песчаных грунтах - у меня вопросов нет... но в данном случае |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Ну, насколько я понял, технология отработанная и вполне реально используемая во всех типах грунта... Просто при работе с глиной прочностные характеристики (на сжатие, хе-хе) получаются худшими, а с песком, соответственно, лучшими ... Вроде как и высокие противофильтрационные кач-ва обещают, во что, все-таки, мало верится, учитывая вполне допустимые деформаций этой конструкции и появление трещин... По крайней мере, котлован с которого был начат разговор - довольно "крут", если не сказать больше...
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Ну вот, пришли к кассической технологии... Тут у нас возникнет следующая проблема: Из-за неровной поверхности стены очень неудобно распределять усилие со всей плоскости на распорку... Каким образом распределительную балку крепить к этой стене?
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
Задача грунто-глинобетонной слабоармированной стены - защита стен котлована от обрушения и воды. Потом эта масса будет дополнительной гидроизоляцией. Кстати, по результатам анализов, буровая прграммируется на регулирование подачи цемента в разных слоях. Можно у стены сваи выполнить чаще, скажем не через 6, а через 3 метра. Или армировать свежую "грунтовую" стену бетонными сваями небольшого диаметра. С помощью буровой, где отслеживаются все крены, это можно сделать очень четко. Понятно, что немного через ж, но как вариант установки армирующих элементов. И уж не трубобетон мы получим? И в любом случае эта стена "омонолитится изнутри". В перекрытиях можно оставить штробы |
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Если это армированная нормальными каркасами стенка в грунте - то нет никаких проблем с расчётным армированием, и вопрос снимается. А если грунтобетон - неизвестно как армированный, то очень большой риск мне кажется придётся брать на себя
|
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
После фрезы остается ОЧЕНЬ ровная поверхность стены. Распорка - это перекрытие, выполняемое по грунту. Возможно, с внутренним водопонижением и трамбовкой. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Тьфу, опять каркас, я по этим веселым картинкам подумал о распорках... Ну, раз все снова, то желаю удачи в расчетах, подбору арматуры и монтаже этой арматуры... После фрезы ровная поверхность может и будет, а после подачи раствора туда под давлением - сомневаюсь... У нас, наверное, разные понятия о ровности... Приведите хоть фотографию, для примера...
ЗЫ Уже почти убежал |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Итак, если не забивать голову грунтобетоном, видим технологию так:
- стена в грунте бетонная с нормальным каркасом. - ширина захватки 2,8 м, копаем через одну - армокаркас из двух или трех частей по высоте. По ширине каркасы не соединяются. в местах сопряжения перекрытий и стены имеются резьбовые выпуски в защитных колпачках. Потом соединяем каркасы перекрытий и стены муфтами. - далее уже описано |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Т.е. вы уже точно определились, что стена будет несущая? Какие резьбовые выпуски? Вы такую каракатицу не засунете в траншею!!! А если засунете, половина забетонируется, другая не доживет до муфт при разработке! Сборно-монолитную стену не рассматриваете?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
ЛИР-АРМ Локальный, расчёт на заданное армирование | SergL | Расчетные программы | 3 | 11.11.2007 18:59 |
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) | Jeka o'Tool | Лира / Лира-САПР | 6 | 22.03.2006 10:39 |