Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м
erikbond
 
Инженер-конструктор-LEGO
 
Ульяновск
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 806

Выдержит ли здание в 18 этажей, фундаментная плита в 1м (хотим уйти от свай, так как рядом стоят здания почти метров в 15, вибродинамику никто не отменял), общая нагрузка на фундаментную плиту всего здания = не более 42 т/м2 (суммарная нагрузка всего здания).
Заглублять будем на 2.5м, с подвалом естественно.
Грунты приложил в файле, здание треугольного типа каждая сторона по 30м
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
С данного момента с вами и со всеми кто предлагал плиту и со своими старыми идеями (мыслями, да и расчетами) приходится согласиться, пришел наш дорогой заказчик, глянул и как в фильме бриллиантовая рука "шел, упал, очнулся, гипс". Теперь колдуем над плитой, на сваи мы перешли из-за долбанных геологов которые "отписались" скорее всего "мол уровень грунтовых вод возможен, на 1.5-3.5м" (ну не может быть такого, если бы мы у океана жили, еще ладно, а до воды далеко, то есть не болото), они просто перестраховались (они такие). И так получаем здание будет стоять на плите, высотой 700мм (по продавливанию проходит), колонны первых двух этажей 600мм, остальных - 500мм. Балки внутри здания тавровые 400х600 (общая длина полки 1200). Подвал в монолите, отметка земли к примеру 0.000, отметка низа фундамента -2.500. Вылет ФП 1м (один конструктор говорил нам нахрена вы сделали 1м, строители будут ругаться и плеваться когда будут делать её и стены монолитные (тут я его не понял, может кто понял поясните). Высота здания от земли 55м. Предельный прогиб по СП 20.13330.2011 "для многоэтажных зданий - h/500 = 55/500=0.11м" И там еще есть строка "для этажа многоэтажных зданий" (в эту строку я не въехал). Просчитали на машине, поставили на грунты (через систему грунт вбил, все 3 скважины).
по порядку результаты перемещений по Z:
Изменил содержание в теме на это, чтобы не вводить в растерянность.
изменения на 6-7 странице.
РСН 1 - Z 1 этаж.jpg
РСН 1 - Z ФП.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
РСН 2 - Z ФП.jpg
РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
РСН 3 - Z 1 этаж.jpg
РСН 3 - Z ФП.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
РСН 4 - Z 1 этаж.jpg
РСН 4 - Z ФП.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
РСН 1 - Z С1.jpg

Вот 3 скважины и план этого здания, разность осадок здания проходит норму в 0.003 см, и перемещение в 15см. (перемещение у нас 12.9см, разность осадок (дельта S / L) получилась 0.0007 см где то). Вроде проблем не заметили, все по нормам.
Миниатюры

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скважина и грунты.jpg
Просмотров: 645
Размер:	152.0 Кб
ID:	100698  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 191
Размер:	183.0 Кб
ID:	101262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 103
Размер:	149.4 Кб
ID:	101263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	176.2 Кб
ID:	101264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 81
Размер:	179.9 Кб
ID:	101265  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 61
Размер:	160.3 Кб
ID:	101266  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	174.2 Кб
ID:	101267  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 86
Размер:	174.1 Кб
ID:	101268  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 2 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 63
Размер:	190.8 Кб
ID:	101269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 67
Размер:	173.0 Кб
ID:	101270  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 54
Размер:	159.9 Кб
ID:	101271  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 69
Размер:	172.3 Кб
ID:	101272  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 3 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 79
Размер:	187.3 Кб
ID:	101273  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  1 этаж.jpg
Просмотров: 66
Размер:	187.5 Кб
ID:	101274  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z  ФП.jpg
Просмотров: 72
Размер:	156.8 Кб
ID:	101275  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж все здание.jpg
Просмотров: 78
Размер:	177.5 Кб
ID:	101276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 4 - Z 18 этаж.jpg
Просмотров: 88
Размер:	180.8 Кб
ID:	101277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РСН 1 - Z  С1.jpg
Просмотров: 222
Размер:	203.5 Кб
ID:	101278  


Последний раз редактировалось erikbond, 19.04.2013 в 00:13.
Просмотров: 48071
 
Непрочитано 18.04.2013, 09:56
#141
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Более целесообразно проверить по 2.47 того же СНиП
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
для песков R часто дает заниженные значения из за отсутствия С
Но тут то erikbond определяет расчетное значение со сцеплением (надеюсь) у него же есть полная геология?!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:02
#142
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
По моему более многодельный способ чем по 2.49
Это как говориться способ для души, что бы ночью крепче спалось.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 10:08
#143
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Это как говориться способ для души, что бы ночью крепче спалось.
Ну если для этого - ну тогда - да!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2013, 14:38
#144
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Существуют ли какие нибудь подобные высотные дома стоящие на ФП ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 14:44
#145
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Делал дома 16эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты глины Е=20МПа (положительное экспертизы, построены 5лет назад, эксплуатируются)
Делал дома 10эт кирпич + тех. этаж на ФП грунты суглинки мягко пластичные E=10МПа около 3м далее пески Е=16МПа (положительное экспертизы, построены 3 года, эксплуатируются)
Стоит отметить что кирпич потяжелее будет чем Ж/Б каркас раза в 1,5.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 15:52
#146
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Делал дома 24 эт - монолит - колонная система с тех этажом и подземным паркингом на ФП грунты галечники E=50МПа, у реки (положительное экспертизы, построены 3 года назад, эксплуатируются)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 02:53
#147
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Делал дома 24 эт - монолит
кто больше? =)
Dyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 12:21
#148
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


В итоге все получилось всем спасибо, и собственно следом возник вопрос по армированию ФП, Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм. Вопрос, как подбирать арматуру, отдельно (то есть по Мх потом по Му большие диаметры получатся) или же по суммарной (то есть Мху получится 4тм и получится маленький диаметр) ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:27
#149
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вопрос, как подбирать арматуру,
Что то не понял - моменты же в двух направлениях? Вот и арматура обязательно должна быть в двух - по моменту в той плоскости! А покажите что получилось? Геометрию плиты - стены подвала и расчетное сопротивление грунта? Интересно все таки!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 12:52
#150
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


в суммарном получаются маленькие цифры
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мху.jpg
Просмотров: 74
Размер:	441.7 Кб
ID:	101615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мху 1.jpg
Просмотров: 60
Размер:	367.8 Кб
ID:	101616  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:00
#151
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вот для этого и говорилось про добавлении в подпольном пространстве (от верха плиты до пола подвала) дополнительных ребер высотой 0,5-0,9 м что бы ужесточить плиту уменьшить изгибающие моменты и армирование плиты. Попоробуйте ввести балки от наружных стен к внутренним - сократите пролеты плиты от отпора грунта и добавьте ответные им наружные куски ребер - как контрфорсы - что бы уши не загибались у плиты.
Геометрия сердечка - романтично, романтично!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:03
#152
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Вот имеются у нас изополя моментов по Х и по У, максимальный момент по Х к примеру в выбранной точке №1 составляет 27 тм, а по У в этом же месте составляет -25 тм, смотрю изополя суммарных моментов Мху, в этой же точке показывает 4тм.
Что ещё за суммарный момент придумали?

Во вложении или СП 52-103-2007 смотрите.
Вложения
Тип файла: doc kkk.doc (186.0 Кб, 87 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:05
#153
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака", то есть чтобы проще все делалось, ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет, но там мата было больше чем обычных слов в русском языке (так сказать там была школа мата в ускоренном виде).
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:12
#154
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Эти балки в производстве работ не факт что сделают так как надо (то есть чтобы совместно работали), все время надо рассчитывать "на дурака"
Странно - у нас делают и не жжужат! Только в путь!
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
ваш вариант на подобии банкеток, у нас некоторые здания так стоят, очень сложно им пришлось это сделать, и не знаем получилось ли у них или нет
Наверное мы все таки о разном говорим?! Банкетки это что? Подколонники? Обычная ребристая плита фундамента (рисунок 5.2 г СП 52-103-2007) - выпуски оставляют в плите - ребра заливают после достижения бетоном плиты начальной прочности (какой либо нибудь) ни разу никто не пискнул!??
Да кстати это не суммарный момент у вас есть Му и Мх, а вот Мху - крутящий момент - это надо читать в указаниях к расчету в вашей программе - подозреваю что это поперечная арматура. Вашу рабочую арматуру (горизонтальную в плите) надо подбирать по Му и Мх

Последний раз редактировалось Alex_26, 22.04.2013 в 13:19.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:33
#155
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Хуже будет если он построит без подсказок! Мы все сюда приходим за ответами.
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 13:39
#156
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Пи..ец. Очередной недоученый "инженер" - момент Mxy не есть сумма моментов Mx и My. И Вы, господа-инженеры, поддерживаете подобного "расчетчика"? Вся надежды на запасы в коэффициентах надежности, да завышенные нагрузки...
А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:39
#157
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Хуже будет если он построит без подсказок! Мы все сюда приходим за ответами.
пойду на медицинский форум за советом по хирургической проблеме - вдруг вылечат дистанционно.
P.S. а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых...
----------
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
А вы что думали сразу с института приходят "Эйнштейны", если есть какое то разочарование в этом, я думаю не стоит никого подбивать на что либо (в данном случае "поддержке"), это не уместно, все таки есть люди которые имеют возможность помочь, тем самым я им благодарен. Я придерживаюсь мнения "увидел-не совсем все понял-спросил-ответили- решил", не знаю как у вас, но у нас, все делается на "скорую руку" (времени дают очень мало). Тем более я писал уже, что не сталкивался с подобным.
После института не бросаются на амбразуры реальных проектов в одиночку, а учатся под крылом сколько-то опытного инженера или организации. А непонимание строительной механики и сопромата приводит к тому, что Вы не можете адекватно создать расчетную модель и оценить полученные результаты. Вы нагрузки неверно задаете. А в общем итоге получаете некое армирование, которое вообще никак не соотносится с реальностью (ваши ошибки + несовершенство расчетных моделей жб). А потому, что Вы обращаетесь за помощью на форум, а не к старшему товарищу в своей конторе говорит о том, что нет инженеров на фирме вашей. Поди и лира ломанная стоит, не лицензионная...

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 22.04.2013 в 13:47.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 13:44
#158
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а потом такие "инженеры", набрав "стажа", будут учить молодых...
Я бы сказал не набрав стажа - а набрав опыта (или научившись). Не все сразу умели считать! Другое дело что вызывает настороженность организация проектирования в отдельно взятой фирме - что неужто никого по опытнее нет к кому пойти с вопросом - но это не наше дело, правда ведь?

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
будут учить молодых...
Для этого и есть форум - если советы одного будут не сходится со многими то думаю молодежь разберется. (если речь идет о данном форуме, а не об универе каком либо)
Erikbond вы лучше покажите изополя давлений под подошвой и скажите что у вас получилось с расчетным сопротивлением грунта под подошвой? И насколько новая форма плиты повлияла на осадки здания?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2013, 14:51
#159
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 21 глобал переделка(2).jpg
Просмотров: 96
Размер:	45.1 Кб
ID:	101638  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 21 глобал переделка.jpg
Просмотров: 81
Размер:	45.8 Кб
ID:	101639  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Номер 22.jpg
Просмотров: 86
Размер:	122.2 Кб
ID:	101640  
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 15:06
#160
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
осадка, глубина сжимаемый толщи, отпор грунта.
Offtop: Ох, ох, ох....Не верю...
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30