| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012?

Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2019, 09:37 #1
Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012?
ingenerbru
 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 4

Здравствуйте. Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012? При обновлении списка узлов выдает ошибку "Отсутствуют связи в узлах и/или параметры упругого основания в нижних горизонтальных элементах". В справке указано, что узлы проверяются по критериям "Наличие необходимых связей X, Y, Z, UX, UY". В расчетной схеме связи X, Y, Z, UZ. Неужели нельзя передать нагрузки от шарнирно опертых колонн или я что-то делаю не правильно?
Просмотров: 1692
 
Непрочитано 21.08.2019, 15:22
#2
DMSskop


 
Регистрация: 23.01.2019
Сообщений: 128


В первом приближении задать жёсткие узлы баз колонн. Потом примерно например так http://www.half-science.com/2017/12/blog-post_28.html
DMSskop вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2019, 03:46
1 | #3
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


ну назначить связи полным комплектом и врезать шарниры в опорном узле стойки - не проблема.

А вот, что делать если, в принципе, у меня может и не быть наложенных связей на узел вообще (КЭ56 или уже заданный другим образом фундамент) - просто выделю узел колонны, вычислю в нем нагрузку от колонны - вот и нагрузки на фундамент? Как обойти такой случай?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2019, 09:34
#4
ingenerbru


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ну назначить связи полным комплектом и врезать шарниры в опорном узле стойки - не проблема.

А вот, что делать если, в принципе, у меня может и не быть наложенных связей на узел вообще (КЭ56 или уже заданный другим образом фундамент) - просто выделю узел колонны, вычислю в нем нагрузку от колонны - вот и нагрузки на фундамент? Как обойти такой случай?
Спасибо, все работает. Где ж Вы были раньше?))
ingenerbru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как из Лира-САПР 2017 передать нагрузки шарнирно опертых колонн в ФОК Комплекс 2012?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правиль но ли назначены ветровые нагрузки. Лира -сапр 2018 Andrey Drey Лира / Лира-САПР 2 06.08.2019 09:12
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
Как передать нагрузки из одной схемы в другую (Лира 9.2)? Шерали Лира / Лира-САПР 1 14.02.2008 12:29